Hallo zusammen,
ich suche eine Möglichkeit, eine Garage (mit Festinstallation) ab und an
mit einem Stromgenerator mit Strom zu versorgen. Der Stromanschluss der
ENBW ist abgemeldet und abgetrennt, da das nebenstehende Haus abgerissen
wurde. Nur für Feste o.ä. suche ich eine Möglichkeit, die Garage mit
meinem Stromgenerator zu versorgen.
Der Stromgenerator hat eine ganz normale Schukobuchse als Ausgang. Ich
suche jetzt Steckverbinder, mit denen ich Generator und Garage verbinden
kann.
Klar könnte ich einen normalen Schukostecker an das Anschlusskabel
ranfriemeln, aber das ist wohl unzulässig. Ich würde etwas bevorzugen,
was ich (wie eine Steckdose) in der Garage montieren kann und in das ich
dann ein "Adapterkabel" auf Schuko einstecken kann. Generator bringt
max. 12 A Strom bei 230 V.
Für Anregungen wäre ich euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
Michael
Michael schrieb:> was ich (wie eine Steckdose) in der Garage montieren kann und in das ich> dann ein "Adapterkabel" auf Schuko einstecken kann.
Der Fühler am Öltank (Füllstandsalarm) den der Öl-Heini an seinen
Öltanker anstöpsselt, ist genau ein "Schuko Männchen, was fest montiert
wird (ich weiß allerdings grad nicht, ob da auch Schutzerde mit drauf
ist).
Damit könntest du deine Garage unter nutzung eines normalen
erlängerungskabels mit deinem Generator verbinden (so der eine
Schuko-Weibchen Dose hat, aus der die generierte Spannung rauskommt)
Ein Adapterkabel Schukostecker-Schukostecker (und darauf laeuft es
hinaus) ist aber mit Sicherheit auf der nach oben offenen
Unzulaessigkeitsskala noch weiter oben ;-9
citb
citb schrieb:> Ein Adapterkabel Schukostecker-Schukostecker (und darauf laeuft es> hinaus) ist aber mit Sicherheit auf der nach oben offenen> Unzulaessigkeitsskala noch weiter oben ;-9>> citb
nein, an der Garagenwand kommt ein Schuko-Stecker (fest montiert), und
dann halt ein normales Verlängerungskabel
Natürlich kannst du die Garageneinspeisung mit einer Schukoverbindung
vornehmen. Allerdings ist es in der Tat unzulässig, dass du den
Stecker montierst :) Erzähl doch mal mehr über die Garage:
Unterverteilung? Mehrere Phasen?
Zudem gehe ich davon aus, dass der Generator eine entsprechende
Absicherung von max. 16A an seiner Schukosteckdose vorhält. Außerdem
muss ein RCD vorhanden sein, meines Wissens nach sind auch Erdungsstäbe
bei Generatorbetrieb Vorschrift.
Achtung: Ich verfüge nicht über die notwendige Ausbildung bzw.
Zertifikate/Abschlüsse, um hier fachlich qualifizierte Antworten zu
geben.
Wegstaben Verbuchsler schrieb:> nein, an der Garagenwand kommt ein Schuko-Stecker (fest montiert), und> dann halt ein normales Verlängerungskabel
Das geht so in Richtung Schukostecker am Anschlusskabel, ist aber wegen
der festen Anbringung sicher besser.
citb
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Wird für Wohnmobile etc. verwendet:
Super - vielen Dank. Das war genau, was ich gesucht habe.
citb schrieb:> Ein Adapterkabel Schukostecker-Schukostecker (und darauf laeuft es> hinaus) ist aber mit Sicherheit auf der nach oben offenen> Unzulaessigkeitsskala noch weiter oben ;-9
Lustiger Gedanke - aber keine Angst. Ich bin ja nicht lebensmüde. :-P
Matthias Larisch schrieb:> Erzähl doch mal mehr über die Garage:> Unterverteilung? Mehrere Phasen?
Die Garage hatte mehrere Phasen, auch einen Drehstromanschluss. Will ich
aber alles nicht nutzen. Mir reicht es, wenn das Licht und ein paar
Steckdosen gehen. Da der Sicherungskasten im Haus war, ist da im Moment
gar nichts mehr vorhanden, weder FI, noch Sicherungsautomat.
Mir geht es im Moment mehr darum, wie das praktisch umgesetzt werden
kann. Die Bagger vom Abriss sind noch nicht mal weg.
Matthias Larisch schrieb:> Allerdings ist es in der Tat unzulässig, dass du den> Stecker montierst :)
Ist klar - es wird nach Montage alles von einem Elektromeister
abgenommen (wie alle meine Elektroinstallationen).
Michael schrieb:> Die Garage hatte mehrere Phasen, auch einen Drehstromanschluss. Will ich> aber alles nicht nutzen. Mir reicht es, wenn das Licht und ein paar> Steckdosen gehen. Da der Sicherungskasten im Haus war, ist da im Moment> gar nichts mehr vorhanden, weder FI, noch Sicherungsautomat.
Ich meinte auch eher den Generator selbst.
Wenn der Garagenstromkreis "Fest" von einem Schuko-Stecker eingespeist
wird (Übrigens verwendet man im Wohnwagenumfeld gerne sogenannte 3
polige/1 phasige (blaue) CEE Verbinder, da gibt es auch Schuko-Stecker
-> CEE Buchse Kabel günstig zu kaufen), dürfte es überhaupt keine
Vorschrift geben, die jegliche Absicherung in der Garage vorschreibt -
denn vor der Steckverbindung sind ja 16A und RCD bereits
vorschriftsmäßig vorhanden. Deswegen bezog ich mich damit auch auf den
Generator selbst.
Was sinnvoll wäre: Die Drehstromsteckdose abmontieren. Nicht das da mal
jemand Drehstrom erwartet und dann nur 3x die gleiche Phase kriegt.
Zu beachten ist, es muss so ausgeführt werden dass niemand
spannungsführende Teile anfassen kann und für die Leistung des
Generators müsste das Kabel ausgelegt sein.
Es gibt für Wohnwagen ein ähnliches Problem. Die haben das glaube ich
mit einem Adapterkabel mit Schukostecker und CEE Kupplunf gelöst. D.H.
an die Wand kommt stellvertretend wie am Wohnwagen eine CEE
Steckvorrichtung.
Schau mal entsprechend nach Bildern usw.
Chris schrieb:> Nur Kabel oder Adpater mit Schmelzsicherung betreiben. Dies limitiert> die Gefahr, wenn doch der Strom vom Netz eingeschalten wird.
Strom vom Netz kann keinesfalls eingeschalten werden. Das Kabel wurde
von der ENBW gekappt und isoliert verbuddelt.
Michael schrieb:> Strom vom Netz kann keinesfalls eingeschalten werden. Das Kabel wurde> von der ENBW gekappt und isoliert verbuddelt.
Ich nehme an, dieses Kabel wird in einer Abzweigdose enden. An dieser
Stelle würde ich es nochmal trennen und statt dessen eine neue
Leitung zur männlichen CEE-Dose legen. Dann brauchst du noch ein
Adapterkabel von Schukostecker auf CEE-Kupplung. Da der Generator
wohl Sicherungen enthält, brauchst Du auch keine zusätzliche
Unterverteilung.
Gruss
Harald