Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo umwickeln


von Max W. (max96)


Lesenswert?

Hallo,
Ich habe hier einen Trafo mit 2*36V 360VA. Kann ich diesen einfach so 
auf 2*30V umwickeln (Windungen runternehmen) oder geht das nicht wegen 
dem Leitungsquerschnitt?

von Volker S. (sjv)


Lesenswert?

Hallo,

wenn beide Sekundärwicklungen direkt zugänglich sind geht das, aber 
wahrscheinlich werden sie übereinander liegen.

MfG

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Max W. schrieb:

> Ich habe hier einen Trafo mit 2*36V 360VA. Kann ich diesen einfach so
> auf 2*30V umwickeln (Windungen runternehmen) oder geht das nicht wegen
> dem Leitungsquerschnitt?

Das geht schon, Du kannst dann natürlich nicht 20% mehr Dauerstrom
ziehen. Wenn der Verbraucher ein NF-Verstärker ist, spielt das aber
meist keine grosse Rolle, da dort eher ein hoher Spitzenstrom gefragt 
ist.
Gruss
Harald