Berührungsloser Motorschutz

Gast #2684670
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,

für ein Projekt suche ich die Möglichkeit berührungslos den Strom zu 
messen, um damit einen Motor zu schützen. Also wie ein PKZM quasi, aber 
ohne elektrischen Kontakt. Zum Motor fließen ca 26A bei 400V/AC.
Außerdem möchte ich den gemessenen Strom auslesen können, damit ich 
diesen weiter verarbeiten kann, um unter Umständen eine Lastregelung 
durchführen zu können.
Was für Möglichkeiten habe ich bzw. kennt ihr? Gibt es da schon etwas 
Fertiges?

Danke schonmal für eure Antworten.
#2686009
Lesenswert?
• ▲
▼
Moin,

ich hab sowas in der Art mal in den Schaltschrank bei einem 
Schneckenförderer eingebaut. Das war ein Messwandler der die Stromstärke 
als Frequenz ausgegeben hat. Zusätzlich hat das Teil auch Schaltausgänge 
gehabt, die ab einer einstellbaren Schwelle geschaltet haben. Die habe 
ich aber nicht genuzt.
Hat super funktioniert in Kombination mit einer kleinen SPS von MK.
Ich guck mal nach, ob ich den Namen von dem Teil noch irgendwo finde...

Gruß
Gast #2686987
Lesenswert?
• ▲
▼
Wir haben so eine Art Überwachung in ein paar großen Pressen (110 kW 
Motoren mit Stern / Dreieck Anlauf) drin.

PKZ haben dort immer wieder falsch ausgelöst. Nun haben wir 
Schmelzsicherungen drin mit 2 x Inenn und eine SPS wertet über 
Stromwandler (Sind so ausgelegt, dass der 1,16 Inenn vom Motor noch 
linear übertragen wird) den realen Strom aus. Ist der ausserhalb eines 
festgelegten Nutzband wird erst gewarnt und ohne Quittierung dann nach 5 
Minuten die Presse in einen definierten Zustand gefahren und gestoppt.

Klappt schon seit fast 3 Jahren 100% ohne Falschmeldungen und bisher ist 
noch kein Motor hopps gegangen.

Gruß
Gast #2688161
Lesenswert?
• ▲
▼
Vielen Dank.
Der Motorschutz von elzet hört sich gut an. Vorallem kann dieses mit 
einem Adapter vorkonfiguriert werden. Da ist dann kein großer 
Entwicklungsaufwand für mich nötig und ich kann das Ausgangssignal 
direkt mit einer SPS auswerten.
Ist es eigentlich Pflicht eienn PKZM trotzdem vorzusehen oder reichen 
die Schmelzsicherungen im Schaltschrank?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.