Stromversorgung für Werkstatt

Gast #2720178
Lesenswert?

Hallo,

ich habe mir für die Stromversorgung meiner Werkstatt so ein Teil hier 
zugelegt:

http://www.epelektro.de/PCE-Kunststoff--Wandverteiler/PCE-SOeLL-Kunststoff-Wandverteiler-IP44-4xSSD-2xCEE16-1xCEE32-LSS.html

Den RCD habe ich durch ein 300mA Modell getauscht, da ich öftern mit 
Antrieben/Frequenzumrichtern zu tun habe und sonst durch die 
Ableitströme der empfindlichere 30mA RCD auslöst.

Nun meine Fragen:

- ist es grundsätzlich "gefährlicher" hinter einem 300mA RCD zu 
arbeiten?
- wäre es erlaubt, hinter den 300mA RCD noch einen 30mA RCD einzubauen, 
der im Normalfall dann aktiv ist und bei Bedarf durch einen Schalter 
oder einen Schütz "gebrückt" wird?

Danke,
Martin
Gast #2720186
Lesenswert?

> ich habe mir für die Stromversorgung meiner Werkstatt so ein Teil hier
> zugelegt:

Und ich dachte, meine Werkstatt wäre mit C32A*3, C16A*3, 3 x B16A
gut versorgt.

Allerdings hat die Installation maximal 1/10tel gekostet.


> ist es grundsätzlich "gefährlicher" hinter einem 300mA RCD zu arbeiten?

Ja, 300mA sind tödlich. Der 300er FI ist nur als Brandschutz gedacht.

> wäre es erlaubt, hinter den 300mA RCD noch einen 30mA RCD einzubauen,

Ja.

> der im Normalfall dann aktiv ist und bei Bedarf durch einen Schalter
> oder einen Schütz "gebrückt" wird?

Eher Unsinn.

Baue Steckdosen mit 30mA FI und falls du wirklich Geräte hast die den 
30mA FI fliegen lassen weil ihr Fehlerstrom höher ist (können ja 
eigentlich nur Hochtemperaturöfen sein, bei allem anderen sind 30mA ja 
wohl kein Problem) eine extra für ihn mit 300mA FI.
Gast #2720202
Lesenswert?

Martin schrieb:
> - wäre es erlaubt, hinter den 300mA RCD noch einen 30mA RCD einzubauen,
> der im Normalfall dann aktiv ist und bei Bedarf durch einen Schalter
> oder einen Schütz "gebrückt" wird?


Ist sowas denn erlaubt?

Ich arbeite öfters mit FUs, die gem. Datenblatt einen FI > 100mA 
benötigen, und würde im Normalfall gerne mit 30mA FI geschützt sein...
#2720203
Lesenswert?

Zum Personenschutz werden 10 und 30mA FIs genommen. Kannst du das mit 
deinen Ableitströmen erklären sind das evtl. Enstörmaßnahmen gegen PE? 
Ich würde lieber die Sicherungen auf mehrere 30mA FIs aufteilen, 
vielleicht ist einfach nur die Summe der Ableitströme zu hoch, da ein 
30mA FI schon bei 15mA auslösen darf.
#2720206
Lesenswert?

Steckdosen zur allgemeinen Verwendung haben ohnehin 30mA vorgeschrieben 
=> 100mA oder 300mA selektiv, daran die Steckdose für den FU (wenn er 
den wirklich trotz ordnungsgemäßer Funktion solch hohe Ableitströme 
haben sollte) inklusive Kennzeichnung dass sie nicht für den 
Normalgebrauch gedacht ist, alle anderen Dosen zusätzlich an 30mA.

                        |
                     +--+--+
                     |300mA|
                     +--+--+
                +-------+
                |       |
                FU   +--+--+
                     |30mA |
                     +--+--+
                        |
                +-------+-------+
                |       |       |
Gast #2720275
Lesenswert?

... und wenn der 300mA-RCD doch auslöst, stehst Du im Dunklen. Im 
Übrigen ist an einer plumpen Reihenschaltung von 300mA- und 30mA-RCD so 
rein gar nichts "selektiv"; bitte keine Fachbegriffe verwenden, deren 
Bedeutung man nicht kennt.

Mach es richtig:
- 30mA-RCD für "normale" Steckdosen
- Licht separat (gerne auch mit 30mA-RCD)
- Spezieller RCD für Maschinen, korrekterweise ein RCD vom Typ "B" 
(allstromsensitiv - Ja, ich weiß; sowas kriegt man nicht im Baumarkt).
Gast #2720940
Lesenswert?

Noch eine letzte Frage - der Verteiler ist ausgestattet mit:

- 1x 32A CEE + 3x32A Sicherung
- 2x 16A CEE + 2x 3x16A Sicherung
- 3x 16A Schuko + 1x 16A Sicherung

Welchen Zuleitungsquerschnitt brauche ich dazu?
Reichen hier 6mm² oder brauche ich schon 10mm²?

Die Leitungslänge vom Zählerkasten bis zur Einspeisung beträgt max. 10m.

Danke,
Martin
#2720985
Lesenswert?

Patrick schrieb:
> Übrigen ist an einer plumpen Reihenschaltung von 300mA- und 30mA-RCD so
> rein gar nichts "selektiv"; bitte keine Fachbegriffe verwenden, deren
> Bedeutung man nicht kennt.

Ich habe ausdrücklich geschrieben, dass er zu einem selektiven FI 
greifen soll, nicht, dass 300mA zu 30mA automatisch selektiv wäre. 
Unterstellungen aufgrund verdrehter Aussagen kommen nicht so toll.
Dass das Licht nicht am Steckdosenkreis hängen sollte, wenn man nicht im 
dunkeln sitzen will, sollte sich generell von selbst erklären.
Gast #2721012
Lesenswert?

Natürlich dürfen die nicht alle gleichzeitig laufen.

Ist ja bei einer normalen Unterverteilung auch so; wenn da 20x 16A 
Automaten drin sind können auch nicht gleichzeitig 320A gezogen 
werden...

Die Hauptsicherung nach dem Zähler ist 63A, hinter der würde ich das 
Ganze anschließen...

Dann müßten doch eigentlich 10mm² reichen oder?
Gast #2721045
Lesenswert?

Martin schrieb:
> Dann müßten doch eigentlich 10mm² reichen oder?

Da das eine Leitung vom Hauptverteiler zu einem Unterverteiler ist 
müssten es wenn ich das richtig im Kopf habe mindestens 10mm² sein, bzw 
das was dein Energieversorger für diese Leitungen vorschreibt.
Gast #2721069
Lesenswert?

Du kannst sogar ne 1,5mm² Zuleitung nehmen.
Entscheident für den Querschnitt ist die Sicherung die du VOR der 
Leitung einbaust.
Bei 1,5mm² darf die Vorsicherung max 10A haben.
laut DIN sind folgende Werte zulässig.
1,5mm²      10A (16A bei nur 1 Phase)
2,5mm²      20A
4mm²        25A
6mm²        35A
10mm²       50A
16mm²       63A

Da du 3 Phasen zu Verfügung kannst du die 4 x LSS, B16A, 1-polig 
vernachlässigen.
Wenn du also nicht gleichzeitig den 1 x LSS, C32A, 3-polig mit einem der 
beiden LSS, C16A, 3-polig benötigst, reichen 6mm².
Persönlich würde  ich aber 10mm² nehmen
#2722203
Lesenswert?

Hallo!
Wenn hier von Frequenzumrichtern die Rede ist, könnte es sowieso 
Probleme mit einem FI Typ A geben. Der schaltet dann nicht mehr ab, wenn 
durch einen Fehler im FU Gleichströme über dem PE fließen. Auch dann 
nicht, wenn in einer anderen Steckdose ein Defekt an einem gewöhnlichen 
AC-Gerät auftritt.
Es ist vom inneren Aufbau des FU abhängig, und tritt meist bei 
3-phasigen Geräten auf. Dort ist fast immer! ein FI Typ B 
vorgeschrieben. Dem darf aber dann kein Typ A vorgeschaltet sein (z.B. 
in der speisenden Unterverteilung).

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren