Wohnwagen - Schutzleiter an Fahrzeugrahmen? Hilft ein Erdspieß?

Gast #2768466
Lesenswert?

Hallo,
mich würde mal interessieren ob in einem Wohnwagen der Schutzleiter mit 
dem Fahrzeugrahmen verbunden wird? Falls ja, wäre es nicht sinnvoll am 
Rahmen auch noch einen Anschluss für 2m 10mm2 vorzusehen an dessen 
anderen ende ein Erdspieß hängt? So ist die Erde garantiert besser 
angebunden.
Denn meistens werden die Stützen ja mit einem flächigen Teil unterlegt 
um ein einsinken zu verhindern...
Gast #2768483
Lesenswert?

Hi, Camper,

> mich würde mal interessieren ob in einem Wohnwagen der Schutzleiter mit
> dem Fahrzeugrahmen verbunden wird?
Verstehe ich Recht - da ist außen am Wohnwagen eine Klappe mit einem 
Netzstecker zur Netzeinspeisung drin und eine Netzverteilung eingebaut?

Eine Kabeltrommel an die Steckdose zum Festnetz oder zum 
Netzersatzgenerator?

Dann darf das gar nicht anders sein: "Hauseingangssicherung", 
Potentialausgleichsschiene, zugleich Fahrzeugrahmen.
Das Netzkabel wäre mit seiner Restwicklung auf Trommel alles andere als 
blitzfest, die Impedanz zu hoch, deshalb Schraubanschluss für den 
Erdspieß - und als Außenwand vermutlich ein Sandwich aus zwei Alufolien 
und einem Schaumstoff wie Styrodur dazwischen. Diese Außenwand ist dann 
Faradayscher Käfig und Blitzableiter.

Ein verkauftes Produkt müsste eine Beschreibung haben, in der genau 
steht, wie der Hersteller das gemacht hat. Und der wird dies alles 
hoffentlich noch besser wissen.

Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2768525
Lesenswert?

Xenoq schrieb:
> Falls Du keinen FI-Schalter hast, würde ich das lieber lassen. Habe ich
> aber nach fast 30 Jahren Camping auch noch nie gehört, dass ein
> Wohnwagen geerdet wird.

Habe ich aber. Und weil ich den Netzversorgungne von Campingplätzen 
nicht unbedingt traue - will ich eigentlich ab meinem Wohnwagen ein 
TN-C-S-System aufbauen.

Siehe: http://www.camperpoint.de/index.php?page=Thread&threadID=6971
Gast #2768568
Lesenswert?

Lothar Miller schrieb:
> Und dann pflockt jeder seinen Erdspieß tief in den Boden? Oder gibt es
> da ein paar fest installierte Erder, die ausreichend weit in den Boden
> gehen?

Hochwertige Erdspiesse gibts z.B. bei DEHN: 
http://www.notfunk-nrw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49:erdspiess-erdungsspiess-dehn&catid=14:flohmarkt&Itemid=66

Gerade auf den Campingplätzen in Südeuropa habe ich schon die 
abenteuerlichsten Elektroinstallationen erlebt.
Es kribbelt dann immer so komisch, wenn man auf dem Boden steht und die 
Deichsel eines Wohnwagens berührt.
Festinstallierte Erder habe ich noch nicht gefunden.
Gast #2768600
Lesenswert?

Hi, Lothar,

> Und dann pflockt jeder seinen Erdspieß tief in den Boden?
Tja, ich kenne da Erdbohrer, wie eine überdimensionale Holzscchraube, 
fast einen halben Meter im Durchmesser. Ansetzen, einschlagen, mit zwei 
Mann drehen, drehen, drehen mit ächz und ächz.
Besserer Kontakt durch die Flächen des Gewindes. Innerhalb eines 
Wohnwagens kaum zu verstauen, das verbietet jede treuesorgende Ehefrau, 
die Gepäck verstauen will.

Besonders lustig, wenn unter der Wiese etwas Mutterboden ist und dann 
viel Granit.

Mein spannendstes Erlebnis war die Zusage eines Fundamenterders in der 
Wüste, lockeres Oberflächengeröll auf Sedimentuntergrund.
Diese Zusage einzuhalten kann so teuer werden wie der Besuch einer 
Baumaschine, die auch Tiefbrunnen bohren könnte...

Wer sich hier wundert - in genau der Wüste habe ich Blitzeinschläge vom 
Typ "Dreisprung" gesehen. Da zuckte der Blitz in mehreren Blitzen 
horizontal am Boden weiter und verteilte sich. Die Stahlbandarmierung 
der Nachrichtenkabel wohl hat die schlimmsten Schäden verhindert, 
geraucht hat es aber mehrfach.

Mit anderen Worten: Nicht jeder Vertrag, den ein Kaufmann mit 
Begeisterung heim bringt, ist frei von solchen kleinen Fehlern.

Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2768609
Lesenswert?

Hi, Altcamper,

> Hochwertige Erdspiesse gibts z.B. bei DEHN:
> http://www.notfunk-nrw.org/index.php?option=com_co...

Ja, die kenne ich auch.
Aber für Funkzwecke - mobiler Kurzwellensender - auch größere.
Wo ein Funkamateur ein tiefes Loch gräbt, einen Sack Salz hinein 
schüttet, Erder versenkt und wieder zuschaufelt - das ist im mobilen 
Betrieb kaum erlaubt.

Ciao
Wolfgang Horn
#2768656
Lesenswert?

Hallo!
Man darf nicht Schutzleiter mit Potetialausgleich durcheinander würfeln.
Beides hat getrennte Funktionen. Über den Schutzleiter soll der 
Fehlerstrom bei Isolationsfehlern im Wagen zum Speisetrafo zurückfließen 
- und nicht über den Camper und Erde. Wenn dieser Strom groß genug wird, 
löst entweder der FI oder die Sicherung aus. Das Erden des Wohnwagens 
zum Zwecke des Potentialausgleichs verhindert, daß das Erdpotential der 
Standfläche des Campers (direkt an der Tür des Wagens) gefährlich anders 
ist, als das Erdpotential am Sternpunkt der Elektroeinspeisung des 
Platzes.
Beispiel: Dein Wagen steht 20 m von der Speisung des Platzes weg. Dort 
ist ein Erder. Dieses Erdpotential liegt dann über dem Schutzleiter an 
der Türklinke Deines Wagens an. Die 10 kV Freileitung, die den Zeltplatz 
speist, und die in 3 m Abstand von Deinem Wagen verläuft, bekommt durch 
einen Sturmschaden Erdschluss. Was glaubst Du, welches Potential hat 
jetzt die Standfläche vor deinem Wagen zu der Türklinke?
Es gibt neben Sturm- und Gewittereffekten viele Sachen, wo ein Erdspieß 
unangenehme bis gefährliche Potentialdifferenzen zwichen dem 
metallischen Wagen und dem Erdpotential der Standfläche verhindert. 
Schutzleiterunterbrechung des Anschlusskabels wäre auch einer, der 
häufig auftritt.
Gast #2768685
Lesenswert?

Route 66 schrieb:
> Schutzleiterunterbrechung des Anschlusskabels wäre auch einer, der
> häufig auftritt.

...von Irrrrrtümern manch farbenblinder "Elektriker" abgesehen. Um 
solchen Abenteuern etwas vorzubeugen könnte ein kurzer Phasenprüfertest 
der Gesundheit dienen bevor man den Erdspieß anfasst oder einschlägt.
Gast #2768741
Lesenswert?

Route 66 schrieb:
> Man darf nicht Schutzleiter mit Potetialausgleich durcheinander würfeln.
> Beides hat getrennte Funktionen. Über den Schutzleiter soll der
> Fehlerstrom bei Isolationsfehlern im Wagen zum Speisetrafo
> zurückfließen - und nicht über den Camper und Erde.

Das ist natürlich richtig und war so auch gemeint.
Wenn ich keinen Erdspieß habe - was bis jetzt so ist, wird der 
Potentilausgleich über das 2,5mm2 - 25m - h07rn-f Versorgungskabel 
übernommen.

Aber ist nicht ein schlecht eingeschlagener Erdspeiß besser wie 
garkeiner?
Oder ergeben sich dann andere Gefahren?
Ist es nach VDE 0100-708 / 0100-721 überhaubt zulässig an einem Camper 
einen Erdspieß für den Potentialausgleich an den Rahmen mit 
anzuschließen? Denn wie gesagt - offiziell habe ich das noch nie 
gesehen...

Bewusst darüber nachgedacht habe ich erst, als ich vor zwei Wochen 
Elektranten auf dem Campingplatz gesehen habe wie in diesem Beitrag:
http://www.camperpoint.de/index.php?page=Thread&threadID=6971

Ich möchte jetzt sowieso den 2Pol-LS durch eine RCD-FI Kombination von 
Hager mit 0,03 oder 0,01mA ersetzen...
Gast #2768749
Lesenswert?

Route 66 schrieb:
> Die 10 kV Freileitung, die den Zeltplatz
> speist, und die in 3 m Abstand von Deinem Wagen verläuft, bekommt durch
> einen Sturmschaden Erdschluss. Was glaubst Du, welches Potential hat
> jetzt die Standfläche vor deinem Wagen zu der Türklinke?

Wenn ich davon ausgehe, dass die 10KV Freileitung in Dreiecksschaltung 
betrieben wird und erst in der Campingplatztrafostation in eine 
Sternschaltung mit geerdetem Sternpunkt runtertransformiert wird sollte 
doch nicht viel passieren. (Ich habe noch nie Freileitungen >230V 
gesehen, bei denen der Nulleiter mitgeschleift wird.)

Okay, Schrittspannung usw. außer acht gelassen. ;-| In der Realität wird 
es ganz ordentlich zecken ;-)
#2768760
Lesenswert?

@Camper
> Okay, Schrittspannung usw. außer acht gelassen. ;-| In der Realität wird
> es ganz ordentlich zecken ;-)
Was glaubst Du wohl, welche "Schrittspannung" sich zwischen dem 20 m 
entfernten Erder und meinem Standpunkt am Wagen aufbaut? Das eine Bein 
wird ja über den Schutzleiter des Anschlußkabels "verlängert".
Erst wenn ich den eigenen Standort mit dem Schutzleiter verbinde ist die 
Gefahr weg.
Gast #2768813
Lesenswert?

es  ist  auf  jeden  fall sinnvoll  eine  zusätzliche  oder  wenn  die 
Erdverhältnisse unklar sind überhaupt  eine Erdung via  Erdspieß zu 
schaffen

wenn  ein  FI  eingebaut  hat  ist  da  ein  kleiner  Taster  um  die 
Funktion  zu  überprüfen - externes Meßgerät  wäre  sicher  besser 
aber  wer  hat  so was schon

wenn  der  dann auslöst sieht  es  schon mal  nicht  soo schlecht aus

als Vergleich einfach mal  die  Stromversorgung  auf  Baustellen 
anschauen…
Gast #2768817
Lesenswert?

ele schrieb:
> wenn  ein  FI  eingebaut  hat  ist  da  ein  kleiner  Taster  um  die
> Funktion  zu  überprüfen - externes Meßgerät  wäre  sicher  besser
> aber  wer  hat  so was schon

Damit überprüfe ich aber weder den Schutzleiter noch den 
Potentialausgleich.

Die Taste brückt über einen Widerstand L nach FI mit N vor FI...
#2768856
Lesenswert?

ele schrieb:
> wenn  ein  FI  eingebaut  hat  ist  da  ein  kleiner  Taster  um  die
> Funktion  zu  überprüfen - externes Meßgerät  wäre  sicher  besser
> aber  wer  hat  so was schon
>

Erzaehl hier keinen Quatsch. Der loest auch dann aus wenn der naechste 
PE Lichtjahre weit weg ist. Damit wird nur der Schalter selber getestet

> wenn  der  dann auslöst sieht  es  schon mal  nicht  soo schlecht aus
>

Dann weist du das vor dem Schalter Spannung war sonst nix.

> als Vergleich einfach mal  die  Stromversorgung  auf  Baustellen
> anschauen…

Gerade dort wird am meisten gefuscht. Nicht nur am Bau auch mit der 
Baustromversorgung.
#2768895
Lesenswert?

@Helmut Lenzen
>> als Vergleich einfach mal  die  Stromversorgung  auf  Baustellen
>> anschauen…

> Gerade dort wird am meisten gefuscht. Nicht nur am Bau auch mit der
> Baustromversorgung.
Aber genau dort ist es ja vorgeschrieben, den Baustromverteiler 
zusätzlich zu erden! Wenn es nur Wenige machen, heißt es ja nicht, daß 
es richtig ist.
Gast #2769404
Lesenswert?

>Damit überprüfe ich aber weder den Schutzleiter noch den
>Potentialausgleich

aber das   sollte  doch   für  nen  gut/schlecht  Test  reichen
denn  wenn  der  Fi auslöst  sollte   das  auch  passieren  wenn  ein 
Strom gegen  Erde  fliesst   -  und  je  besser  die  ist  umso 
sicherer  löst   der    aus

den wenn bei  schlechter  Erdverbindung z.b. nur  20 mA  fliessen   ist 
das  dem  Fi    egal
->  R  Erd  niedrig   -  höherer  Stromfluss  ->  Abschalten

also  es   ist   durchaus    sinnvoll   was  in die  Erde zu  schlagen

wer   zufällig  ein geeignetes Messgerät   hat   kann  das  natürlich 
noch  viel  besser  überprüfen  I +  U  Fehler  +  Auslösezeit

und  als  Blitzschutz  taugt  ein  einfacher  Erdspiess  auch  nicht 
wirklich   gut
Gast #2769424
Lesenswert?

Bei fahrenden Wohnwagen/Wohnmobilen helfen z.B. die mit Kupfergeflecht 
durchwobenen Gummistreifen, die man elektrisch leitfähig an unteren 
Fahrzeugteilen befestigen sollte. Die Überschlagsentfernung zwischen 
Felge und Fahrbahn/Standfläche ist zu gross.

Der Holländer
Gast #2769676
Lesenswert?

Jetzt hab ich mir einen gebrauchten Campingwagen für 1000 E und ein 
neues VDE Schutzmaßnahmenprüfgerät für 1500 E mit Erdsonde für 500 E 
gekauft. Hach, Urlaubsfreude....doch, was mach ich gegen Meteore ?
Gast #2769706
Lesenswert?

Hi.

Bei meinem Campingmobil habe ich es so gelöst:
An der Eingangsdose 4 mm² Potentialausgleichsleitung direkt zum Rahmen.

Zusätzlich wird der Schutzleiter auch noch in der Leitung mitgeführt, 
die zur "Verteilung" geht.
In der Verteilung ist ebenfalls nochmal ein Potentialausgleich mit 4mm² 
zum Rahmen gemacht.(Doppelt hält besser)

In der "Verteilung" sind ein 30 mA FI sowie ein 10 A und ein 6 A Automat 
in jeweils 2 poliger Ausfühung.

An dem 10 A Automat hängt dann die "Direktsteckdose" für 
"Großverbraucher" (Z.B. für Wasserkocher)

Den Rest der Elektrik habe ich über ein großes Netzteil laufen, welches 
auf die 13,8V Anlage einspeißt.
Auch die kleineren 230V Verbraucher laufen über Wechselrichter permanent 
auf der 13,8V Ebene.
Ich habe somit die Verbraucher nicht direkt am 230V Netz vom 
Campingplatz.


Ich habe am Rahmen einen Gewindebolzen mit Flügelmutter angebracht, wo 
ich optional einen Erdspieß anbringen könnte.
Das habe ich aber noch nie gemacht.
Statt einem Erdspieß könnte man sich auch "Maschendraht-Unterlagen" 
basteln, und die vor dem Parken under den Reifen platzieren. Und die 
dann an die PA Schraube anschließen. Wenn man irgendwo auf ner Wiese 
steht, hätte man dann auch eine "Erdung".
Gast #2769914
Lesenswert?

Hallo,


Bastler schrieb:
> In der Verteilung ist ebenfalls nochmal ein Potentialausgleich mit 4mm²
> zum Rahmen gemacht.(Doppelt hält besser)

daraus schließ ich mal das deine Verteilung im Campingmobil ist.

>
> In der "Verteilung" sind ein 30 mA FI sowie ein 10 A und ein 6 A Automat
> in jeweils 2 poliger Ausfühung.

Auf den meisten Plätzen die ich kenne sind die Steckdosen in den 
Stromverteiler-Kästen an denen sich alle den Strom holen mit jeweils 
10A, teilweise auch nur mit 6A abgesichert.

dann brauchst du in deinem Campingmobil nicht noch mal mit 10A bzw. 6A 
absichern. Es sei denn du hast ein Kabel mit 4mm² und rundem roten 
Stecker an einer 32A (25A) Sicherung zu deinem Campingmobil.

Sicherungen müssen "selektiv" hintereinander angeordnet werden.


Gruß
Marcus
Gast #2769927
Lesenswert?

Marcus schrieb:
> Sicherungen müssen "selektiv" hintereinander angeordnet werden.

Das sehe ich in diesem Fall anderst.
Wenn Leitungen in meinem Camper auf 16Ampere ausgelegt sind dann werde 
ich den LS in meinem Camper darauf dimensionieren. Damit will ich ja 
mein eigentum schützen. Wenn der Campingplatz nur mit 6 Ampere absichert 
- gut - dann ist halt das das schwächste Glied. Falls diese Sicehrung 
aber kaputt ist wird meine Auslösen bevor in meinem Camper etwas kaputt 
geht. Wenn dabei aber der Stomverteiler des Campingplatzes in Rauch 
aufgeht - ist das deren Problem...

Ich werde in meinen Camper keine 1Ampere Sicherung einbauen nur um 
irgendwelche Selektivität herzusellen die mir nichts bringt...
Gast #2770361
Lesenswert?

Stephan schrieb:
> Marcus schrieb:
>> Sicherungen müssen "selektiv" hintereinander angeordnet werden.
>
> Das sehe ich in diesem Fall anderst.
> Wenn Leitungen in meinem Camper auf 16Ampere ausgelegt sind dann werde
> ich den LS in meinem Camper darauf dimensionieren. Damit will ich ja
> mein eigentum schützen. Wenn der Campingplatz nur mit 6 Ampere absichert
> - gut - dann ist halt das das schwächste Glied. Falls diese Sicehrung
> aber kaputt ist wird meine Auslösen bevor in meinem Camper etwas kaputt
> geht. Wenn dabei aber der Stomverteiler des Campingplatzes in Rauch
> aufgeht - ist das deren Problem...
>
> Ich werde in meinen Camper keine 1Ampere Sicherung einbauen nur um
> irgendwelche Selektivität herzusellen die mir nichts bringt...

Genau das.

Die meisten Sachen laufen eh über das Netzteil welches mit 6A 
abgesichert ist.
Weil vieles fest auf der 13,8V Ebene angeschlossen ist.
Teilweise wird zwar auch wieder auf 230V hochgewandelt.
Aber das Bordnetz mit den Akkus dient so gleichzeitig als Puffer gegen 
Spannungsschwankungen usw.

Die 10 A ist nur für die "Direktsteckdose" gedacht, die für 
leistungsstärkere Verbraucher vorgesehen ist.
Wenn ich weiß, dass der Campingplatz z.B. nur 6-10 A abgesichert ist, 
muss ich die ja nicht benutzen.
#2771520
Lesenswert?

Und der Staberder sorgt dann auf dem Campingplatz im trocken-heißen 
Süden für eine bessere Erdung als die über Kabeltrommel und Verteilung?

Die Baustellenverteiler werden normalerweise an ein TN-C Netz 
angeschlossen. D.h. es ist kein Schutzleiter vorhanden. Und um den z.B. 
bei einem Kabelbruch im Anschluss des Verteilers nicht zu verlieren gibt 
es den Staberder. Und der ist nicht so lang damit der Elektriker sich 
beim anklemmen nicht zu bücken braucht, sondern weil er komplett 
eingeschlagen gehört. Und das ist wie ich aus eigener Erfahrung 
berichten kann wie auch das herausziehen ziemlich anstrengend und auch 
laut.
Schutzleiter und Erde dürfen auch nur an einem Punkt verbunden sein, 
alleine deshalb verbietet sich ein eigener Erder.
Das einzige wo es eine eigene Erdung gibt sind Wasserfahrzeuge. Da wird 
der Landstrom aber über einen Trenntrafo geführt.
Gast #2771569
Lesenswert?

Georg W. schrieb:
> Schutzleiter und Erde dürfen auch nur an einem Punkt verbunden sein,
> alleine deshalb verbietet sich ein eigener Erder.

Sorry, aber das ist ja mal absoluter Bullshit.


Georg W. schrieb:
> Wenn das erste Mal 230V an der Türklinke liegen (wegen total falscher
> Verkabelung auf dem Zeltplatz) könnte sich diese Meinung noch ändern?

Fragt sich, was so ein Staberder bei gephastem PE ausrichtet. Der 
Erdspieß wird nicht selten irgendwas im 0,x...x kOhm-Bereich aufweisen. 
Ob da ein ampere über den Erdspieß vom gephasten Schutzleiter abfließen 
oder nicht wird die Absicherung des Verteilers nicht wirklich 
interessieren. ut, der Nahbereichdes Wohnwagens wird i Potential 
angehoben und damit die Berührspannung nicht ganz so krass an der Tür. 
Im Gegenzu hat man dann aber die Spannungstricher-Problematik auch um 
den Wohnwagen herum. Bringt untermStrich nicth wirklich viel gegen 
gephaste Schutzleiteranschlüsse im Verteiler.

Was der Erdspieß bewirken kann, ist die Funktion des RCD auch bei 
unterbrochenem Schutzleiter sicherzustellen.

gegen gephasten PE helfen nur Personenschutzschalter mit Übeachung des 
Pe in der Zuleitung, genannt PRCD. Wobei PRCD dieGattungsbezeichnung 
ist, während PRCD-S ein Produktname der Firma Kopp darstellt, wenngleich 
es bislang mit dem Funktionsumfang das einzig verbreitete Produkt ist.
PRCD-S: Prüft beim Einschalten über Kontaktfläche im Einschalt-Knopf auf 
Spannung des PE-Kontakts gegen Erde (Finger des Bedieners). Außerdem 
kleiner Prüfstrom auf den PE zur Sicherstellung der 
PE-Verbindung/Unterbrechungserkennung. Allerdings keine Strom-Detektion 
auf dem PE.
Andere Option: PRCD-K (ebenfalls Kopp, knnte es aber auch von mehreren 
geben) = klassischer Personenschutzschalter ("DI") mit Varistor im PE. 
Der Schutzleiter wird dabei gegensinnig durch den Summenstromwandler des 
RCD geführt. Somit doppelte Empfindlichkeit auf Schlüsse gegen PE, 
einfach Empfindlichkeit für direkte Erdschlüsse und Ströme auf dem 
Schutzleiter. Ohne Varistor, der erst ab etwa 20 V durschaltet besteht 
bei einfachst-DI-Schaltern hier das Problem, dass das 
Schutzleiter-Potnetial des Verteilers nie exakt dem der Stellfläche 
entspricht. Folglich wird aus der Spannung zwischen beiden Orten und dem 
PE- sowie Erdübergangswiderständen ein mehr oder minder großer Strom 
durch den PE getrieben, was einem gerne den DI-Schalter auslöst. Der 
Varistor blockiert hier die Ströme, solange nicht mehr 12...20V 
Differenzsspannung erreicht werden.
Bei beiden Typen wird der PE mit abgeschaltet (jaja, tut man sonst 
nicht, ist dort aber so), bei allerwelts-DI wäre ich mir hinsichtlich 
des PE-Schaltens nicht so sicher. Problematisch ist's bei häuigen 
unterbrechungen der Stromversorgung - die Dinger sind 
Hilfsspannungsabhängig und müssen manuell wiedereigneschaltet werden.
Gast #2771581
Lesenswert?

Camper schrieb:
> Wenn ich davon ausgehe, dass die 10KV Freileitung in Dreiecksschaltung
> betrieben wird und erst in der Campingplatztrafostation in eine
> Sternschaltung mit geerdetem Sternpunkt runtertransformiert wird sollte
> doch nicht viel passieren. (Ich habe noch nie Freileitungen >230V
> gesehen, bei denen der Nulleiter mitgeschleift wird.)

Scherzkeks. Was meinst, was ein paar viele Kilometer MS-Netz mit seinen 
Leiter-Leiter- und Leiter-Erd-Kapazitäten bei ein paar kV treibender 
Spannung so an niedlichen Erdschlussströmen hervorbringen?
Mal davon ab, dass ein nicht mitgeführter Neutralleiter nicht 
automatisch ungeerdeter Sternpunkt bedeuten. Man kann sich auch einfach 
nur das Verteilen des Leiters (Lasten dann natülich als 
Dreieckschaltung) bei totzdem starren Erdbzeug sparen.
#2771852
Lesenswert?

Trabi schrieb:
> Georg W. schrieb:
>> Schutzleiter und Erde dürfen auch nur an einem Punkt verbunden sein,
>> alleine deshalb verbietet sich ein eigener Erder.
>
> Sorry, aber das ist ja mal absoluter Bullshit.

Ich denke, sein kleiner Denkfehler liegt darin, das er vielleicht meint, 
das der N und PE nach dem FI nicht wieder zusammengeführt werden dürfen.

Wenn Schutzleiter und Erde nur an einem Punkt verbunden werden dürfen, 
dürfte es zuhause auch keinen Erder geben, weil die Trafostation hat ja 
schon einen.


MfG Dennis
Gast #2771871
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Wenn das erste Mal 230V an der Türklinke liegen (wegen total falscher
> Verkabelung auf dem Zeltplatz) könnte sich diese Meinung noch ändern?

Da die Griffe aus Plastik bestehen, eigentlich nicht so schnell möglich. 
Der Rest der Tür ist auch überwiegent Plastik. Glaube nicht, dass da 
eine leitende Verbindung bis zum Türgriff entstehen könnte.

Im übrigen werden alle Fahrzeuge mit RCD ausgerüstet.

Stephan schrieb:
> Wenn Leitungen in meinem Camper auf 16Ampere ausgelegt sind

Neuere Fahrzeug müssen komplett mit mind. 1,5mm² flexibler Leitung 
ausgerüstet sein (muss mal die Vorschrift raussuchen). Ältere Modelle 
könnten da schon drunter liegen.
#2773455
Lesenswert?

Trabi schrieb:
> Georg W. schrieb:
>> Schutzleiter und Erde dürfen auch nur an einem Punkt verbunden sein,
>> alleine deshalb verbietet sich ein eigener Erder.
>
> Sorry, aber das ist ja mal absoluter Bullshit.
>
Du solltest dich im Ton mäßigen, vor allem wenn du solche Schnitzer 
bringst:
>
> Georg W. schrieb:
>> Wenn das erste Mal 230V an der Türklinke liegen (wegen total falscher
>> Verkabelung auf dem Zeltplatz) könnte sich diese Meinung noch ändern?
>
Das habe ich nicht geschrieben! Das ist von Oszi 40. Ich lasse mir hier 
nicht anderer Leute Aussagen unterschieben.
Eine fundierte Antwort werden wir allenfalls von RTFM erwarten können, 
er scheint hier der einzige zu sein der sich wirklich auskennt.

Im übrigen kann auch im Verteilerkasten bereits ein FI enthalten sein.
#2774122
Lesenswert?

Georg W. schrieb:
> Dennis H. schrieb:
>> Wenn Schutzleiter und Erde nur an einem Punkt verbunden werden dürfen,
>> dürfte es zuhause auch keinen Erder geben, weil die Trafostation hat ja
>> schon einen.
>
> Ins Haus kommen für gewöhnlich die 3 Phasen und PEN.

Das habe ich auch nicht bezweifelt und ist mir völlig klar. Aber der PEN 
ist im trafohaus geerdet, und wenn er bei mir zum HAK rein kommt, lege 
ich den auch auf die Potenzialausgleichsschiene, und diese ist nunmal 
mit dem Erder des Hauses verbunden. Bei einem TT-Netz ist das anders, 
aber davon wurde nicht gesprochen.


MfG Dennis
Gast #2781240
Lesenswert?

Hmm wie ist das denn.
Falls der Spieß hochohmig in der Erde steckt ist es wie wenn er nicht da 
wäre => somit kann ein Spieß nur helfen. Er bringt zumindest keine 
Nachteile.

Hab ich was übersehen?
Gast #2782658
Lesenswert?

Wenn du mit dem Vorschlaghammer auf dem Campingplatz anfängst deinen 
Erdspieß rein zu klopfen, hast du mit Sicherheit alle Lacher auf deiner 
Seite. Und die, bei denen 220V am Schutzleiter lagen, können nicht mehr 
Lachen.
Ein einziger dokumentierter schwerer Unfall, den dein Vorhaben 
verhindert hätte, könnte mich eventuell überzeugen. Auf der anderen 
Seite solltest du aber gleich Vollgummiräder an den Wohnwagen montieren 
und über das Graben eines Bunkers als Meteoritenschutz nachdenken.
#2788409
Lesenswert?

Burak schrieb:
> Da freud sich bestimt dein Nacktbar!
> Denn der Wohnwagen ist auf Gummirad isoliert - wenn du machen mit
> Erdspieß dann lockst du alle Blitze an. An See kann das lebensefahr
> sein!

Immer wieder schön zu sehen wie hier der größte Schwachsinn erzählt 
wird...die Märchenstunde hat grad Freigang wie mir scheint
Gast #2802503
Lesenswert?

Was mich interessieren würde,
warum wird sowas hier hergestellt und in Deutschland verkauft:
http://www.as-schwabe.de/Produkte/CEE-Programm%20Caravan/3-polig/Adapterleitung-01.html
http://www.as-schwabe.de/Produkte/CEE-Programm%20Caravan/3-polig/Verlaengerungsleitung.html

Laut VDE 0100-708 bzw 0100-721 sind doch Adapter und Verlängerungen gar 
nicht zulässig...?
Bei dem ersten Kabel kommt ja noch hinzu dass der Schuko nicht 
verpolungssicher ist - somit kann man sich im CEE 3Pol 6h auch nicht 
mehr darauf verlassen wo der L sitzt...

Zulässig ist einzig und allein:
H07RN-F 3G2,5mm2 mit 25m±2m

Oder bin ich da falsch informiert.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren