Hallo,
mich würde mal interessieren ob in einem Wohnwagen der Schutzleiter mit
dem Fahrzeugrahmen verbunden wird? Falls ja, wäre es nicht sinnvoll am
Rahmen auch noch einen Anschluss für 2m 10mm2 vorzusehen an dessen
anderen ende ein Erdspieß hängt? So ist die Erde garantiert besser
angebunden.
Denn meistens werden die Stützen ja mit einem flächigen Teil unterlegt
um ein einsinken zu verhindern...
Camper schrieb:> So ist die Erde garantiert besser angebunden.
Du bekommst den "Erdspieß" vermutlich gar nicht so weit in die Erde,
dass da eine nenneswerte Verbindung entsteht. Oder den Stab hinterher
wieder raus...
http://de.wikipedia.org/wiki/Staberder
Falls Du keinen FI-Schalter hast, würde ich das lieber lassen. Habe ich
aber nach fast 30 Jahren Camping auch noch nie gehört, dass ein
Wohnwagen geerdet wird.
Hi, Camper,
> mich würde mal interessieren ob in einem Wohnwagen der Schutzleiter mit> dem Fahrzeugrahmen verbunden wird?
Verstehe ich Recht - da ist außen am Wohnwagen eine Klappe mit einem
Netzstecker zur Netzeinspeisung drin und eine Netzverteilung eingebaut?
Eine Kabeltrommel an die Steckdose zum Festnetz oder zum
Netzersatzgenerator?
Dann darf das gar nicht anders sein: "Hauseingangssicherung",
Potentialausgleichsschiene, zugleich Fahrzeugrahmen.
Das Netzkabel wäre mit seiner Restwicklung auf Trommel alles andere als
blitzfest, die Impedanz zu hoch, deshalb Schraubanschluss für den
Erdspieß - und als Außenwand vermutlich ein Sandwich aus zwei Alufolien
und einem Schaumstoff wie Styrodur dazwischen. Diese Außenwand ist dann
Faradayscher Käfig und Blitzableiter.
Ein verkauftes Produkt müsste eine Beschreibung haben, in der genau
steht, wie der Hersteller das gemacht hat. Und der wird dies alles
hoffentlich noch besser wissen.
Ciao
Wolfgang Horn
Xenoq schrieb:> Habe ich> aber nach fast 30 Jahren Camping auch noch nie gehört, dass ein> Wohnwagen geerdet wird.
Andere lernen das am ersten Teg des Campens.
Xenoq schrieb:> Falls Du keinen FI-Schalter hast, würde ich das lieber lassen. Habe ich> aber nach fast 30 Jahren Camping auch noch nie gehört, dass ein> Wohnwagen geerdet wird.
Habe ich aber. Und weil ich den Netzversorgungne von Campingplätzen
nicht unbedingt traue - will ich eigentlich ab meinem Wohnwagen ein
TN-C-S-System aufbauen.
Siehe: http://www.camperpoint.de/index.php?page=Thread&threadID=6971
Altcamper schrieb:> Andere lernen das am ersten Teg des Campens.
Und dann pflockt jeder seinen Erdspieß tief in den Boden? Oder gibt es
da ein paar fest installierte Erder, die ausreichend weit in den Boden
gehen? Oder sind das nur so "Alibi-Erder" nach dem Motto: "Ich habs ja
probiert!"
Lothar Miller schrieb:> Und dann pflockt jeder seinen Erdspieß tief in den Boden? Oder gibt es> da ein paar fest installierte Erder, die ausreichend weit in den Boden> gehen?
Hochwertige Erdspiesse gibts z.B. bei DEHN:
http://www.notfunk-nrw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49:erdspiess-erdungsspiess-dehn&catid=14:flohmarkt&Itemid=66
Gerade auf den Campingplätzen in Südeuropa habe ich schon die
abenteuerlichsten Elektroinstallationen erlebt.
Es kribbelt dann immer so komisch, wenn man auf dem Boden steht und die
Deichsel eines Wohnwagens berührt.
Festinstallierte Erder habe ich noch nicht gefunden.
Hi, Lothar,
> Und dann pflockt jeder seinen Erdspieß tief in den Boden?
Tja, ich kenne da Erdbohrer, wie eine überdimensionale Holzscchraube,
fast einen halben Meter im Durchmesser. Ansetzen, einschlagen, mit zwei
Mann drehen, drehen, drehen mit ächz und ächz.
Besserer Kontakt durch die Flächen des Gewindes. Innerhalb eines
Wohnwagens kaum zu verstauen, das verbietet jede treuesorgende Ehefrau,
die Gepäck verstauen will.
Besonders lustig, wenn unter der Wiese etwas Mutterboden ist und dann
viel Granit.
Mein spannendstes Erlebnis war die Zusage eines Fundamenterders in der
Wüste, lockeres Oberflächengeröll auf Sedimentuntergrund.
Diese Zusage einzuhalten kann so teuer werden wie der Besuch einer
Baumaschine, die auch Tiefbrunnen bohren könnte...
Wer sich hier wundert - in genau der Wüste habe ich Blitzeinschläge vom
Typ "Dreisprung" gesehen. Da zuckte der Blitz in mehreren Blitzen
horizontal am Boden weiter und verteilte sich. Die Stahlbandarmierung
der Nachrichtenkabel wohl hat die schlimmsten Schäden verhindert,
geraucht hat es aber mehrfach.
Mit anderen Worten: Nicht jeder Vertrag, den ein Kaufmann mit
Begeisterung heim bringt, ist frei von solchen kleinen Fehlern.
Ciao
Wolfgang Horn
Hi, Altcamper,
> Hochwertige Erdspiesse gibts z.B. bei DEHN:> http://www.notfunk-nrw.org/index.php?option=com_co...
Ja, die kenne ich auch.
Aber für Funkzwecke - mobiler Kurzwellensender - auch größere.
Wo ein Funkamateur ein tiefes Loch gräbt, einen Sack Salz hinein
schüttet, Erder versenkt und wieder zuschaufelt - das ist im mobilen
Betrieb kaum erlaubt.
Ciao
Wolfgang Horn
Hallo!
Man darf nicht Schutzleiter mit Potetialausgleich durcheinander würfeln.
Beides hat getrennte Funktionen. Über den Schutzleiter soll der
Fehlerstrom bei Isolationsfehlern im Wagen zum Speisetrafo zurückfließen
- und nicht über den Camper und Erde. Wenn dieser Strom groß genug wird,
löst entweder der FI oder die Sicherung aus. Das Erden des Wohnwagens
zum Zwecke des Potentialausgleichs verhindert, daß das Erdpotential der
Standfläche des Campers (direkt an der Tür des Wagens) gefährlich anders
ist, als das Erdpotential am Sternpunkt der Elektroeinspeisung des
Platzes.
Beispiel: Dein Wagen steht 20 m von der Speisung des Platzes weg. Dort
ist ein Erder. Dieses Erdpotential liegt dann über dem Schutzleiter an
der Türklinke Deines Wagens an. Die 10 kV Freileitung, die den Zeltplatz
speist, und die in 3 m Abstand von Deinem Wagen verläuft, bekommt durch
einen Sturmschaden Erdschluss. Was glaubst Du, welches Potential hat
jetzt die Standfläche vor deinem Wagen zu der Türklinke?
Es gibt neben Sturm- und Gewittereffekten viele Sachen, wo ein Erdspieß
unangenehme bis gefährliche Potentialdifferenzen zwichen dem
metallischen Wagen und dem Erdpotential der Standfläche verhindert.
Schutzleiterunterbrechung des Anschlusskabels wäre auch einer, der
häufig auftritt.
Route 66 schrieb:> Schutzleiterunterbrechung des Anschlusskabels wäre auch einer, der> häufig auftritt.
...von Irrrrrtümern manch farbenblinder "Elektriker" abgesehen. Um
solchen Abenteuern etwas vorzubeugen könnte ein kurzer Phasenprüfertest
der Gesundheit dienen bevor man den Erdspieß anfasst oder einschlägt.
Route 66 schrieb:> Man darf nicht Schutzleiter mit Potetialausgleich durcheinander würfeln.> Beides hat getrennte Funktionen. Über den Schutzleiter soll der> Fehlerstrom bei Isolationsfehlern im Wagen zum Speisetrafo> zurückfließen - und nicht über den Camper und Erde.
Das ist natürlich richtig und war so auch gemeint.
Wenn ich keinen Erdspieß habe - was bis jetzt so ist, wird der
Potentilausgleich über das 2,5mm2 - 25m - h07rn-f Versorgungskabel
übernommen.
Aber ist nicht ein schlecht eingeschlagener Erdspeiß besser wie
garkeiner?
Oder ergeben sich dann andere Gefahren?
Ist es nach VDE 0100-708 / 0100-721 überhaubt zulässig an einem Camper
einen Erdspieß für den Potentialausgleich an den Rahmen mit
anzuschließen? Denn wie gesagt - offiziell habe ich das noch nie
gesehen...
Bewusst darüber nachgedacht habe ich erst, als ich vor zwei Wochen
Elektranten auf dem Campingplatz gesehen habe wie in diesem Beitrag:
http://www.camperpoint.de/index.php?page=Thread&threadID=6971
Ich möchte jetzt sowieso den 2Pol-LS durch eine RCD-FI Kombination von
Hager mit 0,03 oder 0,01mA ersetzen...
Camper schrieb:> Ich möchte jetzt sowieso den 2Pol-LS durch eine RCD-FI Kombination von> Hager mit 0,03 oder 0,01mA ersetzen...
wohl eher 0,03A bzw. 30mA (respektive 0,01 und 10)...
Route 66 schrieb:> Die 10 kV Freileitung, die den Zeltplatz> speist, und die in 3 m Abstand von Deinem Wagen verläuft, bekommt durch> einen Sturmschaden Erdschluss. Was glaubst Du, welches Potential hat> jetzt die Standfläche vor deinem Wagen zu der Türklinke?
Wenn ich davon ausgehe, dass die 10KV Freileitung in Dreiecksschaltung
betrieben wird und erst in der Campingplatztrafostation in eine
Sternschaltung mit geerdetem Sternpunkt runtertransformiert wird sollte
doch nicht viel passieren. (Ich habe noch nie Freileitungen >230V
gesehen, bei denen der Nulleiter mitgeschleift wird.)
Okay, Schrittspannung usw. außer acht gelassen. ;-| In der Realität wird
es ganz ordentlich zecken ;-)
trollaufspürer schrieb:>> Ich möchte jetzt sowieso den 2Pol-LS durch eine RCD-FI Kombination von>> Hager mit 0,03 oder 0,01mA ersetzen...> wohl eher 0,03A bzw. 30mA (respektive 0,01 und 10)...
Natürlich. Sorry hätte es vor dem Absenden aufmerksamer lesen sollen.
Mein Versehen ... :-)
@Camper
> Okay, Schrittspannung usw. außer acht gelassen. ;-| In der Realität wird> es ganz ordentlich zecken ;-)
Was glaubst Du wohl, welche "Schrittspannung" sich zwischen dem 20 m
entfernten Erder und meinem Standpunkt am Wagen aufbaut? Das eine Bein
wird ja über den Schutzleiter des Anschlußkabels "verlängert".
Erst wenn ich den eigenen Standort mit dem Schutzleiter verbinde ist die
Gefahr weg.
Route 66 schrieb:> Was glaubst Du wohl, welche "Schrittspannung" sich zwischen dem 20 m> entfernten Erder und meinem Standpunkt am Wagen aufbaut?
Mache doch bitte nicht soleche Rätsel daraus...
es ist auf jeden fall sinnvoll eine zusätzliche oder wenn die
Erdverhältnisse unklar sind überhaupt eine Erdung via Erdspieß zu
schaffen
wenn ein FI eingebaut hat ist da ein kleiner Taster um die
Funktion zu überprüfen - externes Meßgerät wäre sicher besser
aber wer hat so was schon
wenn der dann auslöst sieht es schon mal nicht soo schlecht aus
als Vergleich einfach mal die Stromversorgung auf Baustellen
anschauen…
ele schrieb:> wenn ein FI eingebaut hat ist da ein kleiner Taster um die> Funktion zu überprüfen - externes Meßgerät wäre sicher besser> aber wer hat so was schon
Damit überprüfe ich aber weder den Schutzleiter noch den
Potentialausgleich.
Die Taste brückt über einen Widerstand L nach FI mit N vor FI...
ele schrieb:> wenn ein FI eingebaut hat ist da ein kleiner Taster um die> Funktion zu überprüfen - externes Meßgerät wäre sicher besser> aber wer hat so was schon>
Erzaehl hier keinen Quatsch. Der loest auch dann aus wenn der naechste
PE Lichtjahre weit weg ist. Damit wird nur der Schalter selber getestet
> wenn der dann auslöst sieht es schon mal nicht soo schlecht aus>
Dann weist du das vor dem Schalter Spannung war sonst nix.
> als Vergleich einfach mal die Stromversorgung auf Baustellen> anschauen…
Gerade dort wird am meisten gefuscht. Nicht nur am Bau auch mit der
Baustromversorgung.
Lothar Miller schrieb:> Du bekommst den "Erdspieß" vermutlich gar nicht so weit in die Erde,> dass da eine nenneswerte Verbindung entsteht.
Immer schön gießen! Und Urin leitet besser als Trinkwasser. ;-)
@Helmut Lenzen
>> als Vergleich einfach mal die Stromversorgung auf Baustellen>> anschauen…> Gerade dort wird am meisten gefuscht. Nicht nur am Bau auch mit der> Baustromversorgung.
Aber genau dort ist es ja vorgeschrieben, den Baustromverteiler
zusätzlich zu erden! Wenn es nur Wenige machen, heißt es ja nicht, daß
es richtig ist.
>Damit überprüfe ich aber weder den Schutzleiter noch den>Potentialausgleich
aber das sollte doch für nen gut/schlecht Test reichen
denn wenn der Fi auslöst sollte das auch passieren wenn ein
Strom gegen Erde fliesst - und je besser die ist umso
sicherer löst der aus
den wenn bei schlechter Erdverbindung z.b. nur 20 mA fliessen ist
das dem Fi egal
-> R Erd niedrig - höherer Stromfluss -> Abschalten
also es ist durchaus sinnvoll was in die Erde zu schlagen
wer zufällig ein geeignetes Messgerät hat kann das natürlich
noch viel besser überprüfen I + U Fehler + Auslösezeit
und als Blitzschutz taugt ein einfacher Erdspiess auch nicht
wirklich gut
Bei fahrenden Wohnwagen/Wohnmobilen helfen z.B. die mit Kupfergeflecht
durchwobenen Gummistreifen, die man elektrisch leitfähig an unteren
Fahrzeugteilen befestigen sollte. Die Überschlagsentfernung zwischen
Felge und Fahrbahn/Standfläche ist zu gross.
Der Holländer
Jetzt hab ich mir einen gebrauchten Campingwagen für 1000 E und ein
neues VDE Schutzmaßnahmenprüfgerät für 1500 E mit Erdsonde für 500 E
gekauft. Hach, Urlaubsfreude....doch, was mach ich gegen Meteore ?
Hi.
Bei meinem Campingmobil habe ich es so gelöst:
An der Eingangsdose 4 mm² Potentialausgleichsleitung direkt zum Rahmen.
Zusätzlich wird der Schutzleiter auch noch in der Leitung mitgeführt,
die zur "Verteilung" geht.
In der Verteilung ist ebenfalls nochmal ein Potentialausgleich mit 4mm²
zum Rahmen gemacht.(Doppelt hält besser)
In der "Verteilung" sind ein 30 mA FI sowie ein 10 A und ein 6 A Automat
in jeweils 2 poliger Ausfühung.
An dem 10 A Automat hängt dann die "Direktsteckdose" für
"Großverbraucher" (Z.B. für Wasserkocher)
Den Rest der Elektrik habe ich über ein großes Netzteil laufen, welches
auf die 13,8V Anlage einspeißt.
Auch die kleineren 230V Verbraucher laufen über Wechselrichter permanent
auf der 13,8V Ebene.
Ich habe somit die Verbraucher nicht direkt am 230V Netz vom
Campingplatz.
Ich habe am Rahmen einen Gewindebolzen mit Flügelmutter angebracht, wo
ich optional einen Erdspieß anbringen könnte.
Das habe ich aber noch nie gemacht.
Statt einem Erdspieß könnte man sich auch "Maschendraht-Unterlagen"
basteln, und die vor dem Parken under den Reifen platzieren. Und die
dann an die PA Schraube anschließen. Wenn man irgendwo auf ner Wiese
steht, hätte man dann auch eine "Erdung".
RTFM schrieb:> Erdspieße gehören nun wirklich nicht zur Ausstattung.
Wenn das erste Mal 230V an der Türklinke liegen (wegen total falscher
Verkabelung auf dem Zeltplatz) könnte sich diese Meinung noch ändern?
Hallo,
Bastler schrieb:> In der Verteilung ist ebenfalls nochmal ein Potentialausgleich mit 4mm²> zum Rahmen gemacht.(Doppelt hält besser)
daraus schließ ich mal das deine Verteilung im Campingmobil ist.
>> In der "Verteilung" sind ein 30 mA FI sowie ein 10 A und ein 6 A Automat> in jeweils 2 poliger Ausfühung.
Auf den meisten Plätzen die ich kenne sind die Steckdosen in den
Stromverteiler-Kästen an denen sich alle den Strom holen mit jeweils
10A, teilweise auch nur mit 6A abgesichert.
dann brauchst du in deinem Campingmobil nicht noch mal mit 10A bzw. 6A
absichern. Es sei denn du hast ein Kabel mit 4mm² und rundem roten
Stecker an einer 32A (25A) Sicherung zu deinem Campingmobil.
Sicherungen müssen "selektiv" hintereinander angeordnet werden.
Gruß
Marcus
Marcus schrieb:> Sicherungen müssen "selektiv" hintereinander angeordnet werden.
Das sehe ich in diesem Fall anderst.
Wenn Leitungen in meinem Camper auf 16Ampere ausgelegt sind dann werde
ich den LS in meinem Camper darauf dimensionieren. Damit will ich ja
mein eigentum schützen. Wenn der Campingplatz nur mit 6 Ampere absichert
- gut - dann ist halt das das schwächste Glied. Falls diese Sicehrung
aber kaputt ist wird meine Auslösen bevor in meinem Camper etwas kaputt
geht. Wenn dabei aber der Stomverteiler des Campingplatzes in Rauch
aufgeht - ist das deren Problem...
Ich werde in meinen Camper keine 1Ampere Sicherung einbauen nur um
irgendwelche Selektivität herzusellen die mir nichts bringt...
Stephan schrieb:> Marcus schrieb:>> Sicherungen müssen "selektiv" hintereinander angeordnet werden.>> Das sehe ich in diesem Fall anderst.> Wenn Leitungen in meinem Camper auf 16Ampere ausgelegt sind dann werde> ich den LS in meinem Camper darauf dimensionieren. Damit will ich ja> mein eigentum schützen. Wenn der Campingplatz nur mit 6 Ampere absichert> - gut - dann ist halt das das schwächste Glied. Falls diese Sicehrung> aber kaputt ist wird meine Auslösen bevor in meinem Camper etwas kaputt> geht. Wenn dabei aber der Stomverteiler des Campingplatzes in Rauch> aufgeht - ist das deren Problem...>> Ich werde in meinen Camper keine 1Ampere Sicherung einbauen nur um> irgendwelche Selektivität herzusellen die mir nichts bringt...
Genau das.
Die meisten Sachen laufen eh über das Netzteil welches mit 6A
abgesichert ist.
Weil vieles fest auf der 13,8V Ebene angeschlossen ist.
Teilweise wird zwar auch wieder auf 230V hochgewandelt.
Aber das Bordnetz mit den Akkus dient so gleichzeitig als Puffer gegen
Spannungsschwankungen usw.
Die 10 A ist nur für die "Direktsteckdose" gedacht, die für
leistungsstärkere Verbraucher vorgesehen ist.
Wenn ich weiß, dass der Campingplatz z.B. nur 6-10 A abgesichert ist,
muss ich die ja nicht benutzen.
Und der Staberder sorgt dann auf dem Campingplatz im trocken-heißen
Süden für eine bessere Erdung als die über Kabeltrommel und Verteilung?
Die Baustellenverteiler werden normalerweise an ein TN-C Netz
angeschlossen. D.h. es ist kein Schutzleiter vorhanden. Und um den z.B.
bei einem Kabelbruch im Anschluss des Verteilers nicht zu verlieren gibt
es den Staberder. Und der ist nicht so lang damit der Elektriker sich
beim anklemmen nicht zu bücken braucht, sondern weil er komplett
eingeschlagen gehört. Und das ist wie ich aus eigener Erfahrung
berichten kann wie auch das herausziehen ziemlich anstrengend und auch
laut.
Schutzleiter und Erde dürfen auch nur an einem Punkt verbunden sein,
alleine deshalb verbietet sich ein eigener Erder.
Das einzige wo es eine eigene Erdung gibt sind Wasserfahrzeuge. Da wird
der Landstrom aber über einen Trenntrafo geführt.
Georg W. schrieb:> Schutzleiter und Erde dürfen auch nur an einem Punkt verbunden sein,> alleine deshalb verbietet sich ein eigener Erder.
Sorry, aber das ist ja mal absoluter Bullshit.
Georg W. schrieb:
> Wenn das erste Mal 230V an der Türklinke liegen (wegen total falscher> Verkabelung auf dem Zeltplatz) könnte sich diese Meinung noch ändern?
Fragt sich, was so ein Staberder bei gephastem PE ausrichtet. Der
Erdspieß wird nicht selten irgendwas im 0,x...x kOhm-Bereich aufweisen.
Ob da ein ampere über den Erdspieß vom gephasten Schutzleiter abfließen
oder nicht wird die Absicherung des Verteilers nicht wirklich
interessieren. ut, der Nahbereichdes Wohnwagens wird i Potential
angehoben und damit die Berührspannung nicht ganz so krass an der Tür.
Im Gegenzu hat man dann aber die Spannungstricher-Problematik auch um
den Wohnwagen herum. Bringt untermStrich nicth wirklich viel gegen
gephaste Schutzleiteranschlüsse im Verteiler.
Was der Erdspieß bewirken kann, ist die Funktion des RCD auch bei
unterbrochenem Schutzleiter sicherzustellen.
gegen gephasten PE helfen nur Personenschutzschalter mit Übeachung des
Pe in der Zuleitung, genannt PRCD. Wobei PRCD dieGattungsbezeichnung
ist, während PRCD-S ein Produktname der Firma Kopp darstellt, wenngleich
es bislang mit dem Funktionsumfang das einzig verbreitete Produkt ist.
PRCD-S: Prüft beim Einschalten über Kontaktfläche im Einschalt-Knopf auf
Spannung des PE-Kontakts gegen Erde (Finger des Bedieners). Außerdem
kleiner Prüfstrom auf den PE zur Sicherstellung der
PE-Verbindung/Unterbrechungserkennung. Allerdings keine Strom-Detektion
auf dem PE.
Andere Option: PRCD-K (ebenfalls Kopp, knnte es aber auch von mehreren
geben) = klassischer Personenschutzschalter ("DI") mit Varistor im PE.
Der Schutzleiter wird dabei gegensinnig durch den Summenstromwandler des
RCD geführt. Somit doppelte Empfindlichkeit auf Schlüsse gegen PE,
einfach Empfindlichkeit für direkte Erdschlüsse und Ströme auf dem
Schutzleiter. Ohne Varistor, der erst ab etwa 20 V durschaltet besteht
bei einfachst-DI-Schaltern hier das Problem, dass das
Schutzleiter-Potnetial des Verteilers nie exakt dem der Stellfläche
entspricht. Folglich wird aus der Spannung zwischen beiden Orten und dem
PE- sowie Erdübergangswiderständen ein mehr oder minder großer Strom
durch den PE getrieben, was einem gerne den DI-Schalter auslöst. Der
Varistor blockiert hier die Ströme, solange nicht mehr 12...20V
Differenzsspannung erreicht werden.
Bei beiden Typen wird der PE mit abgeschaltet (jaja, tut man sonst
nicht, ist dort aber so), bei allerwelts-DI wäre ich mir hinsichtlich
des PE-Schaltens nicht so sicher. Problematisch ist's bei häuigen
unterbrechungen der Stromversorgung - die Dinger sind
Hilfsspannungsabhängig und müssen manuell wiedereigneschaltet werden.
Camper schrieb:> Wenn ich davon ausgehe, dass die 10KV Freileitung in Dreiecksschaltung> betrieben wird und erst in der Campingplatztrafostation in eine> Sternschaltung mit geerdetem Sternpunkt runtertransformiert wird sollte> doch nicht viel passieren. (Ich habe noch nie Freileitungen >230V> gesehen, bei denen der Nulleiter mitgeschleift wird.)
Scherzkeks. Was meinst, was ein paar viele Kilometer MS-Netz mit seinen
Leiter-Leiter- und Leiter-Erd-Kapazitäten bei ein paar kV treibender
Spannung so an niedlichen Erdschlussströmen hervorbringen?
Mal davon ab, dass ein nicht mitgeführter Neutralleiter nicht
automatisch ungeerdeter Sternpunkt bedeuten. Man kann sich auch einfach
nur das Verteilen des Leiters (Lasten dann natülich als
Dreieckschaltung) bei totzdem starren Erdbzeug sparen.
Trabi schrieb:> Georg W. schrieb:>> Schutzleiter und Erde dürfen auch nur an einem Punkt verbunden sein,>> alleine deshalb verbietet sich ein eigener Erder.>> Sorry, aber das ist ja mal absoluter Bullshit.
Ich denke, sein kleiner Denkfehler liegt darin, das er vielleicht meint,
das der N und PE nach dem FI nicht wieder zusammengeführt werden dürfen.
Wenn Schutzleiter und Erde nur an einem Punkt verbunden werden dürfen,
dürfte es zuhause auch keinen Erder geben, weil die Trafostation hat ja
schon einen.
MfG Dennis
oszi40 schrieb:> Wenn das erste Mal 230V an der Türklinke liegen (wegen total falscher> Verkabelung auf dem Zeltplatz) könnte sich diese Meinung noch ändern?
Da die Griffe aus Plastik bestehen, eigentlich nicht so schnell möglich.
Der Rest der Tür ist auch überwiegent Plastik. Glaube nicht, dass da
eine leitende Verbindung bis zum Türgriff entstehen könnte.
Im übrigen werden alle Fahrzeuge mit RCD ausgerüstet.
Stephan schrieb:> Wenn Leitungen in meinem Camper auf 16Ampere ausgelegt sind
Neuere Fahrzeug müssen komplett mit mind. 1,5mm² flexibler Leitung
ausgerüstet sein (muss mal die Vorschrift raussuchen). Ältere Modelle
könnten da schon drunter liegen.
Dennis H. schrieb:> Wenn Schutzleiter und Erde nur an einem Punkt verbunden werden dürfen,> dürfte es zuhause auch keinen Erder geben, weil die Trafostation hat ja> schon einen.
Ins Haus kommen für gewöhnlich die 3 Phasen und PEN.
Trabi schrieb:> Georg W. schrieb:>> Schutzleiter und Erde dürfen auch nur an einem Punkt verbunden sein,>> alleine deshalb verbietet sich ein eigener Erder.>> Sorry, aber das ist ja mal absoluter Bullshit.>
Du solltest dich im Ton mäßigen, vor allem wenn du solche Schnitzer
bringst:
>> Georg W. schrieb:>> Wenn das erste Mal 230V an der Türklinke liegen (wegen total falscher>> Verkabelung auf dem Zeltplatz) könnte sich diese Meinung noch ändern?>
Das habe ich nicht geschrieben! Das ist von Oszi 40. Ich lasse mir hier
nicht anderer Leute Aussagen unterschieben.
Eine fundierte Antwort werden wir allenfalls von RTFM erwarten können,
er scheint hier der einzige zu sein der sich wirklich auskennt.
Im übrigen kann auch im Verteilerkasten bereits ein FI enthalten sein.
Georg W. schrieb:> Dennis H. schrieb:>> Wenn Schutzleiter und Erde nur an einem Punkt verbunden werden dürfen,>> dürfte es zuhause auch keinen Erder geben, weil die Trafostation hat ja>> schon einen.>> Ins Haus kommen für gewöhnlich die 3 Phasen und PEN.
Das habe ich auch nicht bezweifelt und ist mir völlig klar. Aber der PEN
ist im trafohaus geerdet, und wenn er bei mir zum HAK rein kommt, lege
ich den auch auf die Potenzialausgleichsschiene, und diese ist nunmal
mit dem Erder des Hauses verbunden. Bei einem TT-Netz ist das anders,
aber davon wurde nicht gesprochen.
MfG Dennis
Hmm wie ist das denn.
Falls der Spieß hochohmig in der Erde steckt ist es wie wenn er nicht da
wäre => somit kann ein Spieß nur helfen. Er bringt zumindest keine
Nachteile.
Hab ich was übersehen?
Dennis H. schrieb:> Bei einem TT-Netz ist das anders,> aber davon wurde nicht gesprochen.
Du meinst bei einem IT-Netz, beim TT-Netz wird auch anlagenseitig
geerdet.
Wenn du mit dem Vorschlaghammer auf dem Campingplatz anfängst deinen
Erdspieß rein zu klopfen, hast du mit Sicherheit alle Lacher auf deiner
Seite. Und die, bei denen 220V am Schutzleiter lagen, können nicht mehr
Lachen.
Ein einziger dokumentierter schwerer Unfall, den dein Vorhaben
verhindert hätte, könnte mich eventuell überzeugen. Auf der anderen
Seite solltest du aber gleich Vollgummiräder an den Wohnwagen montieren
und über das Graben eines Bunkers als Meteoritenschutz nachdenken.
Da freud sich bestimt dein Nacktbar!
Denn der Wohnwagen ist auf Gummirad isoliert - wenn du machen mit
Erdspieß dann lockst du alle Blitze an. An See kann das lebensefahr
sein!
Burak schrieb:> Da freud sich bestimt dein Nacktbar!> Denn der Wohnwagen ist auf Gummirad isoliert - wenn du machen mit> Erdspieß dann lockst du alle Blitze an. An See kann das lebensefahr> sein!
Immer wieder schön zu sehen wie hier der größte Schwachsinn erzählt
wird...die Märchenstunde hat grad Freigang wie mir scheint
Wie viele Abwasserrohre, Telefonleitungen, Stromkabel,
Trinkwasserleitungen und Gasrohre werden wohl mit dem "wilden"
Einschlagen von Staberdern in unbekannten Gelände zerstört???
nitraM