Hallo Zusammen, für eine Messung der Netzspannung und Auswertung mit einem AVR habe ich mir als Isolierverstärker den HCPL 7520 ausgesucht. Der macht aus einem Eingangssignal von +-200mV ein Ausgangssignal von 0,4V bis 3,6V (Siehe Seite 9 im Datenblatt.) Ist es sinnvoll die Netzspannung mit einem Spannungsteiler von (325V / 0,2V =1625) 300K Ohm zu 180 Ohm zu teilen oder fängt man sich da haufenweise Störungen ein? Gibt es bessere Lösungen zur isolierten Netzspannungsmessung mit einem anderen Baustein? Danke Axel
Gast
#2780214
Axel Düsendieb schrieb: > Gibt es bessere Lösungen zur isolierten Netzspannungsmessung mit einem > anderen Baustein? Leg den µC mit einem Minimalkondensatornetzteil auf die 230V-Seite und gib den Meßwert seriell über einen Optokoppler für ein paar Cent auf deine Niederspannungsseite.
Gast
#2780216
Unter normalen Umständen geht das schon ganz gut, der Baustein wird gerne für weit störanfälliger Dinge genutzt (Shuntmessung in Invertern z.B.). Im Zweifelsfall kann man immer noch eine Verstärkerstufe vornedran setzen. Der HCPL-7520 ist aber schon uralt, es gibt inzwischen modernere Typen.
Mine Fields schrieb: > Der HCPL-7520 ist aber schon uralt, es gibt inzwischen > modernere Typen Welchen Typ schlägst Du vor? Werner schrieb: > µC mit einem Minimalkondensatornetzteil auf die 230V-Seite und > gib den Meßwert seriell über einen Optokoppler Da hätte ich aber zwei Bauteile (µc und den Optokoppler) was der Iso-Verstärker alleine macht.
Gast
#2780244
Axel Düsendieb schrieb: > Welchen Typ schlägst Du vor? Schau dich mal bei Avago um. Die aktuelleren Typen heißen ACPL-xxx.
Gast
#2782906
Da habe ich den : ACPL-7900 gefunden. Der hat fast die gleichen Daten wie der HCPL 7520 Gibt es noch andere Isolierverstärker IC´s? Google hat bei mir nichts Gescheites ausgespuckt. Das Ding sollte es auch bei Conrad, Reichelt oder Ebay zu kaufen geben. Axel