Hallo,
bei "normalen" Litzenkabeln wie dem untenstehenden ist die
Durchschlagfestikeit nur selten angegeben. Die Nennspannung ist
natürlich angegeben, in diesen Fall 300Vac. Die Durchschlagspannung
müßte aber wesentlich höher liegen. Kann man die Durchschlagfestigkeit
vielleicht aus irgendeiner Norm herauslesen?
http://de.farnell.com/belden/hp26sba-04100/draht-ptfe-a-gruen-7-015mm-100m/dp/1423352?Ntt=1423352
Vielen Dank!
Die Durchschlagsfestigkeit ist beim Isolationsmaterial angegeben.
Allerdings unterscheiden sich die Werte meistens je nach Anbieter. So
oder so sollte man diesen Wert nicht verwenden sondern den Draht max.
bei Nennspannung (oder Bemessungsspannung) betreiben. Ansonsten gibt es
Hersteller, die den Draht prüfen oder spezielle Hochspannungsdrähte mit
zusätzlichem Isoliermaterial. Wenn du ne Hausnummer willst würde ich für
PTFE mit ca 0,6mm nicht mehr als 10kV schätzen.
Vielen Dank für die Antwort. Man muß sich die Durchschlagsfestigkeit
wohl einfach selbst ausrechnen und entsprechend Sicherheit einplanen.
Viele Grüße!
Robert M. schrieb:> Man muß sich die Durchschlagsfestigkeit> wohl einfach selbst ausrechnen und entsprechend Sicherheit einplanen.
Hallo,
ich denke das sollte man gleich bleiben lassen - wenn du zum Ergebnis
kommst, dass du ein Kabel, das für 300V spezifiziert ist, nach deinen
Berechnungen auch für 1000V verwenden kannst, handelst du gegen die
anerkannten Regeln der Technik und nicht einmal deine
Haftpflichtversicherung springt für dich ein, wegen grober
Fahrlässigkeit.
Gruss Reinhard
Es gibt für Kabel und Litzen zwei wesentliche Spannungen. Die
Betriebsspannung (Nennspannung) sowie die Prüfspannung. Beide Angaben
findest Du in den Datenblättern [U/Uo] (Beldon fertigt nach
BS-Standards, schaue mal bei Helu, Lapp, etc.)
Für Kabel welche mit Spannungen über 50 VAC oder über 120 VDC betrieben
werden, ist die Prüfspannung min. 2 kV AC (für min 5 min.). Für
AC-Spannung mit max. 50 V und DC-Spannungen mit max. 120 V muß die
Prüfspannung min. 500 VAC (für min. 5 min).
Die Durchschlagsspg. liegt wesentlich höher, die theoretische Berechnung
hilft nur überschlagsmässig (PTFE Ud=20, 40...80 kV/mm) da es sehr auf
die Inhomogenität (Lunker / Porenfreiheit) des Materials ankommt.
(Modifiziertes PTFE hat bis zu 100kV/mm).
Wir verwenden Standard Koax Leitung von Huber&Suhner mit bis zu 80kV
DC-Betriebsspannung (bei 100uA), es kommt auch auf den Einbau / die
Verwendung an (Leitung liegt in Kunststoffumhausung). Geprüft werden
diese regelmässig im Wasserbad mit 96kV. Die Geräte sind natürlich so
konstruiert, daß im Fehlerfall (Versagen der Isolation) keine
Personengefährdungen möglich sind.
Nicht jeder der eine Litze verwendet, will einen Schaltschrank damit
verdrahten...
Einfache ("normale") (Litzen-) Kabel haben billigste PVC Isolation.
Vereinfach gesagt isoliert hier eigentlich die Luft, der Kunststoff ist
lediglich der Abstandshalter.
Wichtig hierbei ist, daß der "Abstandshalter" keine Feuchtigkeit
aufnimmt.
Luft isoliert mit ca. 3,3 kV/mm (abhängig von Feuchtigkeit und
Luftdruck!).
Nur hochwertige Kunststoffe habe höheres Isolationsvermögen als Luft.
Für Verwendung in Kabeln sind das insbesondere PE (Polyethylen) oder
PTFE (Teflon).
Weitere Info hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagsfestigkeithttp://de.wikipedia.org/wiki/Isolierstoff
Reinhard Kern schrieb:> Hallo,>> ich denke das sollte man gleich bleiben lassen - wenn du zum Ergebnis> kommst, dass du ein Kabel, das für 300V spezifiziert ist, nach deinen> Berechnungen auch für 1000V verwenden kannst, handelst du gegen die> anerkannten Regeln der Technik und nicht einmal deine> Haftpflichtversicherung springt für dich ein, wegen grober> Fahrlässigkeit.
Da stimme ich voll und ganz zu. Wie ich bereits sagte, sollte man ein
Draht/Kabel nur max. bis zur Bemessungsspannung betreiben.
Durchschlagsfestigkeit an sich kann lediglich ein interessanter Wert
sein wenn man im HV-Bereich irgendwas bastelt und keine teuren HV-Kabel
kaufen möchte.
drahtundphantasie schrieb:> Beldon fertigt nach> BS-Standards, schaue mal bei Helu, Lapp, etc.
Kann man die BS-Standarts irgendwo einsehen? Für das Belden-Kabel gilt
Standart BS 3G 210.
@lowlevel:
Wenn man LV-Kabel (z.B. für einfache Sensoren) in einer HV-Umgebung
(z.B. in einem E-Motor) verlegen will, braucht man dann dafür trotzdem
HV-Kabel? Also Kabel, die die maximal im Motor auftretende Spannung als
Betriebsspannung verkraften würden?
Danke!
BS muß man kaufen, genauso wie (DIN) EN oder IEC (es sei denn die haben
auch Auslegestellen).
Die Isolation wird durch den Potentialunterschied beansprucht. Es ist
gleich "auf welcher Seite" die hohe Spannung liegt. Wenn das Potential
im Motor "blank" liegt braucht es natürlich die Isolation.
@Erich, ein Klick auf seinen Link hätte genügt, er spricht von PTFE
Litzen...
>Vereinfach gesagt isoliert hier eigentlich die Luft, der Kunststoff ist>lediglich der Abstandshalter.
So ein Schmarrn.
Du verlinkst selber zu einem Wikipedia-Artikel, in dem die
Durchschlagsfestigkeit von PVC mit 30-50 kV/mm angegeben ist.
Zeig mir mal die "Luft", die das bringt.