Thyristorsteller

Gast #2798243
Hallo uC-Forum,

ich besitze einige Infrarotlampen (230V/AC, 250W/stk.), welche Bauteile 
aufheizen.
Nun möchte Ich diese gerne etwas regeln.
Ich habe gelesen (http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristorsteller) dass 
man das ganze durch Thyristorsteller (z.B. 
http://www.eurotherm.de/products/power-control/power-controllers/te10a/) 
realisieren könnte.
Ich würde da also eine Steueruspannung 0...5V/DC anlegen und könnte 
dadurch die Strom-/Leistungsaufnahme der Lampen stufenlos variieren.
Sprich:
5V --> 100% Leistung
2,5V --> 50% Leistung ...

Bin Ich da jetzt total auf dem Holzweg oder stimmen meine Annahmen grob?

MfG
K-E
Gast
Geht auch billiger:
Nimm die Grundschaltung eines Lampen-Dimmers und tausche das Poti durch 
einen Photowiderstand aus (der die Spannung verträgt).
Beleuchte den Photowiderstand mit einer grünen LED. Je heller die LED 
leuchtet, umso heller leuchten die 230V Lampen.
Gast
Hehe, das ist natürlich etwas getrickst :)
Aber die Preisspanne spielt keine soo große Rolle, da der TE10A grad mal 
bei 50€ liegt und Ich was vernünftiges brauche, was auf einer Hutschiene 
im Schaltschrank eine gute Figur macht.

Sind meine Annahmen der Funktionsweise denn richtig?


K-E
Gast
Ich kenne nicht die besonderen Eigenschaften von Infrarotlampen, es 
sollte aber auch preisgünstiger und dennoch professionell gehen.
Schaue mal nach Halbleiterrelais mit Steuerspannungseingang (0...10V, 
4...20mA, usw.) für stufenlose Steuerung, gibt es im Dutzend, für die 
Hutschiene, mit Kühlkörper, in IP20 wie im Schaltschrank Standard ist, 
alle Leistungsklassen, auch mit Vollwellen- oder Pulspaket Steuerung 
wenn nötig.
crydom MCP2524
carlo gavazzi RM1E
Gast
Das Gerät entspricht (entsprach) EN50081-2 (Fachgrundnorm Störaussendung 
Teil 2: Industriebereich und EN50082-2 (Fachgrundnorm Störfestigkeit 
Teil 2: Industriebereich) mit Filter des Herstellers. Diese sind zwar 
nicht mehr anzuwenden (61er Reihe nun), aber schon mal nicht schlecht. 
Kann auch sein sein, daß der Hersteller die Dok noch nicht angepasst 
hat. Kein "Industieeller" kann heute ohne EMV Konformitätserklärung auf 
Dauer verkaufen.
Gast
Enttarnt.
Zitat: "Wenn der TE10A wirklich nur 50 Euronen kostet (bezweifle ich
ein wenig) ist er eine gute Wahl, die Funktion entspricht dem was Du
erwartest."
Endlich gibt mir mal einer recht :)

Ich frage mal bei Eurotherm nach, denn die haben auf Ihrer Webseite 
keinerlei Material für EMV-Filter.
Halte euch dann auf dem laufenden, ob es wirklich so funktioniert hat.

Danke

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.