Heizungsmischer ansteuern

#2808985
Lesenswert?

Servus,

hab mal wieder ne Frage. Wollte einen Heizungsmischer regeln, der zum 
Beispiel im Heizkörpervorlauf einer Heizungs sitzt. Der Mischer ist ein 
Dreipunktregler. Und hat 3 Adern zur Verfügung. Ich denke einer GND 
einer Linkslauf und einer Rechtslauf. Wie kann ich erkennen, bzw wie 
weiß der Regler, dass der Regler zB voll aufgedreht ist und nicht weiter 
kann.  Um zu verhindern, dass der Integratoranteil am Mischer 
überläuft??? Muss man den Strom messen, der fließt?

Ich freue mich auf Zahlreiche anworten
Gast #2809036
Lesenswert?

> es geht mir darum, wie man dem regler mitteil, dass der motor am ende
> seiner einstellung ist.

In der Regel überhaupt nicht. Der Mischer hat vermutlich Endschalter. 
Wenn nicht, muss der Regler die Zeit für beide Richtungen jeweils 
mitmessen. Wenn er dann ausreichend lange (z.B. Faktor 1,2) in eine 
Richtung gefahren ist, ist er am Anschlag. Wie lange der Mischer am 
Anschlag bestromt werden darf, falls er keine Endschalter hat, steht im 
Datenblatt.

Teilweise sind die Laufzeiten von Mischern auch genormt. Es müsste 
DIN-Normen dazu geben. Welches das sind, keine Ahnung.

Alternativ könnte man noch den Strom messen. Wenn der Mischer blockiert, 
steigt der Strom an.