phasenanschnitt und EN55014

Gast #2815229
hallo Forum,

ich quäle mich gerade mit einer phasenanschnittsteuerung mit Triac für 
6x 750Watt Verbraucher (IR-Strahler) herum.


Ich habe starke Netzrückwirkung bis ca 5MHz (mit Netznachbildung und 
Spekki gemessen)

Begonnen habe ich mit 100µH Drosseln am Ausgang, jetzt bin ich schon bei 
10mH(Conrad 534447), das ergibt rechnerisch eine Anstiegszeit von 
300usec! aber es wird nicht wirklich besser.

Heute habe ich Sättigungsdrosseln (RI 406 PC) von Schaffner bestellt 
(kommen am Montag), eventuell gehts ja damit, die kosten aber ein 
kleines Vermögen.
Vielleicht ist schon mal jemand von euch vor dem gleichen Problem 
gestanden.

Kann es sein, dass man die EN55014 bei diesen Leistungen mit 
vertretbarem Aufwand (<50Eur für die 6 Ausgänge) gar nicht einhalten 
kann?

Grüße und vielen Dank im Voraus
Peter
Gast
Frage zwischendurch: Dürfen deine Strahler überhaupt mir Phasenanschnitt 
gesteuert werden?

Bei deinem Problem könnte dir ein Filter am Eingang helfen, denn trotz 
Filtern am Ausgang hast du so wie ich das verstehe ändert ein 
Ausgangsfilter nichts daran dass du hart auf die Netzspannung schaltest

Differentialdrossel und X-Kondesatoren müssten helfen. Und das geht 
bestimmt unter 50 Euro.
Gast
> Kann es sein, dass man die EN55014 bei diesen Leistungen mit
> vertretbarem Aufwand (<50Eur für die 6 Ausgänge) gar nicht einhalten
> kann?

Ja.
Heizungen dieser Leistung dürfen auch nicht im Phasenanschnitt,
sondern nur in Pulspaketsteuerung geregelt werden.
Gast
Das mit dem "Dürfen" ist ja allerdings auch von 2 Faktoren abhängig: 
Werden Oberwellenbestimmungen (EN61000-3-2) eingehalten und sind die 
Infrarotstrahler vom Hersteller überhaupt für Phasenanschnitt 
freigegeben.

P.S.: Vielleicht kannst du uns ja mal ein Bild deiner Messungen anhängen
Gast
@MaWin: bei Pulspaketsteuerung flackern die Lampen (alles unter 20Hz 
sieht man schon deutlich)
@hdg: Probeweise habe ich natürlich einen riesigen Filter SCHAFFNER
FN2070-16-06 ) am riesiges Eingang angeschlossen, ist zwar besser, aber 
reicht nicht.
Mein Problem sind die Quasipeaks, Mittelwert Messung passt.
Um die Oberwellen zu reduzieren werde ich jetzt  gewisse Phasenwinkel
(120°, 108°,90°, 77° , 72, 26°) per Software nicht zulassen
Gast
Bilder kann ich erst am Montag einstellen, Screenshots gehen nur per 
Foto :-)
(ich habe für meine Messungen, auf Folien das Bildschirmraster 
ausgedruckt und mit Edding nachgemalt)

@MaWin: bei Pulspaketsteuerung flackern die Lampen (alles unter 20Hz
sieht man schon deutlich)

@hdg: Probeweise habe ich natürlich einen riesigen Filter (SCHAFFNER
FN2070-16-06 ) am Eingang angeschlossen, ist zwar besser, aber
reicht nicht.
Mein Problem sind die Quasipeaks, Mittelwert Messung passt.
Um die Oberwellen zu reduzieren werde ich jetzt  gewisse Phasenwinkel
(120°, 108°,90°, 77° , 72, 26°) per Software nicht zulassen
Gast
so ich bin jetzt zur Erkenntniss gekommen, dass Phasenanschnitt bei 
ohmschen Lasten über 1kW nur mit unverhältnismäßig grossem Aufwand 
(riesige PFC Drossel)möglich ist.
Die Abstrahlungen bekommt man noch relativ einfach in Griff, 
Hauptproblem sind aber die Netzoberwellen.
Phasenanschnittsteuerung wird schön langsam vom Markt verschwinden.
Gast
PeterL schrieb:
> so ich bin jetzt zur Erkenntniss gekommen, dass Phasenanschnitt bei
> ohmschen Lasten über 1kW nur mit unverhältnismäßig grossem Aufwand
> (riesige PFC Drossel)möglich ist.

Guck doch mal spaßeshalber hinter eine handelsübliche Bühne, etwa beim 
nächsten Konzert um die Ecke.

Und da kommen noch Funkstrecken für Mikrophone und die ganze Tontechnik 
dazu...

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.