Hallo Ich denke darüber nach mir eine Wärmepumpe mit ca. 6kW Kühlleistung zu bauen. Ich brauch etwas Hilfe in der Teilebeschaffung. Ich weiss, dass man sich eine Wärmepumpe auf seine Bedingungen und Wünsche "zuschneiden" kann. Doch wo krieg ich bloss die Teile her? Gruss Leo
Auf Amazon gibt es zahlreiche Hinweise und Umbauanleitungen von Klimageräten, wenn du z.B. Wärmepumpen eingibts. Vielleicht findest du da was für den Einstieg...
Gast
#4045420
Leo Vetterli schrieb: > Doch wo krieg ich bloss die Teile her? Nirgends. Der Umgang mit Kühlmitteln wie R134a ist in Deutschland den Fachleuten mit entsprechendem Schein vorbehalten, damit das Zeug möglichst nicht in die Umwelt abgelassen wird. Eine KFZ Klimaanlage bringt zwar ca. 6-10kW, Wärmetauscher sind auch schon dabei, aber der Kompressor mit Wellendichtung führt zu ca. 10% Kühlmittelverlust pro Jahr, ist also alles andere als ideal, zumal R134a richtig Geld kostet.
Gast
#4045536
Leo Vetterli schrieb: > Ich denke darüber nach mir eine Wärmepumpe mit ca. 6kW Kühlleistung zu > bauen. Inwiefern sind dir denn die thermodynamischen Grundlagen hierzu bekannt? Nicht daß du nachher heulst weil deine Erwartungen nicht erfüllt werden.
Gast
#4045550
MaWin schrieb: > Eine KFZ Klimaanlage bringt zwar ca. 6-10kW, Wärmetauscher sind auch > schon dabei, aber der Kompressor mit Wellendichtung führt zu ca. 10% > Kühlmittelverlust pro Jahr, Vielleicht solltest du mal den Hersteller wechseln. 10% pro Jahr, dann müsste meine Klimaanlage ja fast leer sein.
Es freut mich dass ich nach zwei Jahren Wartezeit doch noch eine Antwort von euch kriege. Auch wenn ihr euch die "kannst du das, geht nicht, darf man nicht" Kommentare hättet sparen können - ich hatte was anderes gefragt. Und wenn dann noch so Behauptungen wie die 10% kommen: Bitte einfach weiterlesen und die gewonnene Zeit besser einsetzen... @Michael: Danke für den Tipp. @Karl: Ich stimme dir zu.
Gast
#4046037
Leo Vetterli schrieb: > Auch wenn ihr euch die "kannst du das, geht nicht, darf man nicht" > Kommentare hättet sparen können - ich hatte was anderes gefragt. Ist halt so, das ganze ist eine Straftat(!!!) wenn einem der nötige Kältemittelschein für haogenierte Kältemittel fehlt. Als Bastler muss man dann entweder mit Kohlenwasserstoffen (Propan, Butan), CO2 oder Ammoniak als Kältemittel vorlieb nehmen, was leider gewisse Nachteile mit sich bringt. Beschwerden bitte nach Brüssel für die EU-Richtlinie und nach Berlin wegen der maximal dämlichen Umsetzung der Richtlinie.
Leo Vetterli schrieb: > Es freut mich dass ich nach zwei Jahren Wartezeit doch noch eine Antwort > von euch kriege. Hast du denn in den 2 Jahren schon was gebaut? Von wo soll die Energie herkommen? Aussenluft, Tiefensonde, Erdreich/Garten?
Antwort schreiben