[Frage] ATTiny24V: POR & BOR

Gast #3018242
Lesenswert?

Folgendes Problem: beim Einschalten des Controllers sind immer das 
BOR-Flag und das POR-Flag gesetzt.

Das ist doch nicht normal? Es sollte doch nur das POR-Flag gesetzt sein.


----------------------------------


Aus dem Datenblatt des ATTiny24V

Bit 2 – BORF: Brown-out Reset Flag

This bit is set if a Brown-out Reset occurs. The bit is reset by a 
Power-on Reset, or by writing a logic zero to the flag.

Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag

This bit is set if a Power-on Reset occurs. The bit is reset only by 
writing a logic zero to the flag.
Gast #3018412
Lesenswert?

Hallo,

> Das ist doch nicht normal? Es sollte doch nur das POR-Flag gesetzt sein.

Bei langsam ansteigender Versorgungsspannung vom Controller kann es 
sein, dass der POR inkl. Delay bereits abgelaufen ist, aber die 
Spannnung noch nicht ausreicht, um den BOD zurückzusetzen. Dann sind 
nach Einschalten BEIDE Bits gesetzt.
Erhöhe mal die POR-Delay auf Maximum (per Fuses). Ist das BOD-Bit dann 
immer noch gesetzt?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren