"Kabelbrücke" in professionell und hochstrom

Gast #3055404
Lesenswert?

Hallo Leute,

ich habe eine Backplane, auf der zwingend jeweils 3 Spannungsbusse 
parallel geschaltet werden müssen.  Dafür muss der unterste von Eingang 
2 auf den untersten von Eingang 1 u.s.w.

Ich muss also über die anderen Leitungen "drüber" => Drahtbrücke ;)

Wie macht man sowas denn in professionell und ohne Kabel? Also ich 
stelle mir irgendetwas wie einen einlötbaren Kupfervierkant vor mit ein 
paar lötfahnen. Allerdings darf das ganze nur 5mm auf die Platine 
auftragen und sollte einen Querschnitt von 10qmm  (bis zu 30A) haben.

Wie macht man sowas? (6 Layer mit je 150um sind bei der Platinengröße 
leider keine Option aus Kostengründen)
Gast #3055426
Lesenswert?

Zu wenig Information!

Wird die Backplane neu designed? Oder besteht sie schon, mit diesem 
Design-Fehler, oder ist es keiner, sondern alles bedingt durch was 
immer?
Gibts die Bohrungen schon für die Brücken? Oder wie sollen sie gemacht 
werden?

Gibts ein Foto oder ein Layout???
Gast #3055466
Lesenswert?

Backplane wird neu designt, leider ist die Anordnung der Komponenten 
durch die Mechanik fix. Bisher mussten keine leitungen parallel 
geschaltet werden, daher das "problem"

Bohrlöcher etc sind noch frei setzbar. Ich hatte mir evtl. einlötbare 
schraubklemmen + kabel vorgestellt, besser wäre aber natürlich eine 
Kupferschiene zum einlöten. Aber wo gibts sowas, was dann nicht mehr als 
die 5 - 6 mm aufträgt..? :-/

Hier eine Illustration und vielen Dank!
Angehängte Dateien:
Gast #3055492
Lesenswert?

Hallo,

Über welches Spannungsniveau sprechen wir hier? Wenn >24V wird man bei 
einer Gesamthöhe von 5 mm über isolierte Brücken reden müssen. Dann ist 
die einfachste Variante im nichtindustriellen Maßstab das Verwenden der 
isolierten Adern eines NYM o.ä.

Bei 30A reichen allerdings in der Regel auch 6 mm^2 aus.

Schöne Grüße,
Martin
#3055932
Lesenswert?

Hallo,

ich kenne den Verwendungszweck des ganzen nicht und auch nicht die zu 
produzierende Stückzahl. Eventuell wäre es eine Möglichkeit Kupferblech 
zu kanten, das die Funktion erfüllt. z.B. 1mm Stark, 10mm Breit in der 
Form
  _______________
_|                 |_

Wie professionell das ganze ist kann ich allerdings nicht beurteilen, 
wäre nach meiner Ansicht aber eine saubere Lösung und liese sich 
anlöten. Falls der Bereich zwischen den Lötstellen isoliert sein muss, 
liese sich das z.B. mit Schrumpfschlauch lösen.

Gruß Kai

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren