Hallo,
Ich baue derzeit für meine Schreinerei eine CNC Portalfräse um damit
Platten als Werbeträger gravieren zu können.
All meine Komponenten benötigen 230V doch wenn ich alles in Betriebe
habe und jedes Teil unter voller Leistung läuft werde ich über 16A
benötigen und dann fliegt die Sicherung. Jetzt dachte ich mir ich nehme
einen Kraftstrom um die fräse zu betreiben.
Auf L1 und N würde ich dann meine Netzteile anschließen
3x 4 Amper
Und auf L2 und N den Fräsmotor (1000 Watt), PC (300 Watt) und Bildschirm
Ist das Möglich das ich die Phasen unterschiedlich belaste??
Desweiteren möchte ich eine Lampe an das Portal bauen. Dachte erst an
einen LED Streifen aber da eine Leuchtstoffröhre perfekt passen würde
möchte ich gerne eine Solche verbauen. Leider ist meine Energiekette
schon komplett voll. Ich hätte aber noch vier Adern 0,5mm² am Portal
über die ich für das Licht verwenden könnte. Die Leuchtstoffröhre hätte
36 Watt. Theoretisch sollte ja das Kabel die 0,15 Amper der Lampe
aushalten. Wäre es dann möglich die Lampe mit dem 0,5mm² Kabel zu
betreiben ?
Alexander schrieb:> Ist das Möglich das ich die Phasen unterschiedlich belaste??
was glaubst du was zu hause passiert wenn du das Licht einschaltest?
Oder hast du Kraftstrom Lampen?
Wenn eine Drehstromsteckdosen voll belegt sind, sprich es ist der
Neutralleiter angeschlossen, ist es kein Problem, verschiedene
Verbraucher, wie von dir beschrieben, daran zu betreiben. Wenn du das
Ganze dann allerdings einmel an eine Steckdose steckst, bei der der
Neutralleiter fehlt, dann wird sich einiges deiner Fräse in Rauch
auflösen.
Stichwort: Neutralleiterunterbrechung
Wenn das 0,5mm² Kabel für 230V ausgelegt ist und du keine
Schwachstromkreise im gleichen Kabel führst, ist die Leuchte kein
Problem.
Christian_RX7
Christian Kreuzer schrieb:> Peter, du solltest erst lesen, bevor du Postest, er hat einen> Neutralleiter, somit 3x230V zur Verfügung.
genau, und wo sieht du da jetzt ein Problem? Hat er das zu hause nicht?
Alexander schrieb:> Und auf L2 und N den Fräsmotor (1000 Watt), PC (300 Watt) und Bildschirm
Elektronikgeräte solltest Du nicht zusammen mit Motoren an einer Phase
anschliessen, sondern dafür eine extra Sicherung und eine extra
Leitung vorsehen. Du wirst auch so noch genug Probleme mit Computer-
Abstürzen und ähnlichen bekommen, wenn grosse Motore und Rechner dicht
beieinander stehen. Ansonsten gilt: Unterschiedliche Belastung von
drei Phasen hast bei jedem Küchenherd und da funktioniert das auch
problemlos. Der NL muss natürlich korrekt angeschlossen werden.
Gruss
Harald
Sorry Peter, jetzt versteh ich, wie das Posting gemeint war, dann hast
du natürlich recht, hab es erst zu ironisch aufgefasst.
Habe zuhause eine ähnliche Konfuguration stehen:
L1 Staubsauger
L2 Steuerung und PC
L3 1,5kW Umrichter für Frässpindel
Die Steuerung und der PC vertragen die Störungen des FUs erstaunlich
gut.
Christian_RX7
Hallo,
es gibt inzwischen auch für Leuchtstofflampen LED Einsätze, wie gut die
allerdings sind kann ich nicht sagen.
Wenn die 0,5 mm² Leitung eine ausreichende Spannungsfestigkeit hat
spricht nicht dagegen sie zu verwenden. Sie muss allerdings zusätzlich
abgesichert werden z.B. 2 A. Dabei könnte es eventuell zu Problemen
kommen, falls die Lampe kein elektronisches Vorschaltgerät hat, da diese
zum Starten einen höheren Strom benötigen (ich muss aber passen, wie
hoch der ist).
Gruß Kai
Kai S. schrieb:> es gibt inzwischen auch für Leuchtstofflampen LED Einsätze, wie gut die> allerdings sind kann ich nicht sagen.
die Frage ist was das bringen soll. LEDs haben mit viel glück den
gleiche Lichtausbeute wie die Leuchstofflampen und sind dabei viel
teurer.
Wenn man also von der Anordnung eine Leuchstofflampe verbauen kann, ist
das die günstigste version.
Peter II schrieb:> die Frage ist was das bringen soll. LEDs haben mit viel glück den> gleiche Lichtausbeute wie die Leuchstofflampen und sind dabei viel> teurer.
Das soll dem Fragesteller die Möglichkeit aufzeigen, dass sich
Leuchtstofflampengehäuse und LED nicht ausschließt.
Mit viel Glück haben die LEDs die gleiche Lichtausbeute, die Gleiche
haben sie mit viel Pech.
Leuchtstofflampen enthalten zudem auch Schwermetalle (soll ja Leute
geben, die da nicht so drauf stehen).
Die LEDs sind teuerer, sollten aber auch länger halten (3-5 mal so
lange).
Gruß Kai
Kai S. schrieb:> Mit viel Glück haben die LEDs die gleiche Lichtausbeute, die Gleiche> haben sie mit viel Pech.
dann zeig doch mal eine LED die über 90lm/w inc. Verluste im Netzteil
hat?
> Leuchtstofflampen enthalten zudem auch Schwermetalle (soll ja Leute> geben, die da nicht so drauf stehen).
ob alles gesund ist was in LEDs darf auf bezweifelt werden
> Die LEDs sind teuerer, sollten aber auch länger halten (3-5 mal so> lange).
kosten aber das 10fache.
Jack Braun schrieb:> CREE XM-L U2, 147 Lm/W bei 700mA.
...und wie ist der Faktor einschl. 230V-Netzteil und wie gross die
Lebensdauer der LED, wenn sie mit Grenzstrom betrieben wird?
Gruss
Harald
Der Grenzstrom dieser LED beträgt 3000mA. Wenn man LEDs weit unter ihrem
Grenzstrom betreibt, erreicht man 40 bis 50 Kh.
Moderne Konstantstrom-Netzgeräte erreichen Wirkungsgrade von 85 bis 92%.
Die Frage war, ob eine Leuchtstoffröhre mit 150mA über 0,5mm2 versorgt
werden kann. Die Antwort lautet: Ja, aber die Leitung muss extra
abgesichert werden. Und dort empfiehlt es sich, die Sicherung recht
knapp auszulegen. Mit 2A wärst du auf der sicheren Seite...
MaWin schrieb:> Ja, eine Schieflast von bis zu 4.6kW ist erlaubt.
Was ist damit gemeint? Gesamtleistung des Anschlussen oder differenz der
Leistungen?
Und pro was, Hausanschluss, zähler?
Bitte eine Leuchstofflampe mit EVG nutzen, da es mit einem KVG zu
stroboskopischen Effekten kommen kann. Bei Werkzeugmaschinen mit
drehenden Komponenten kann das Böse ins Auge gehen.