Hallo Ich hoffe das mir vielleicht einer von euch meine Frage beantworten kann, weil ich im Netz nix dazu gefunden habe und mein Elektrikverständnis mir sagt ... grenzwertig. Also die besagten PDU für Server haben zum Beispiel 7,2 kVA Anschlussleistung was 32A entspricht. Werden aber von Hersteller mit den blauen 3 poligen "Caravansteckdosen" ausgeliefert die aber nur für 16A zugelassen sind (Hab keine für 32A gefunden) und besagtes von mir gekauftes PDU hat selbst auf dem Stecker 16A stehen, was für mich bedeutet ich kann jetzt doppelt soviele davon kaufen, .... oder ich tausche den Stecker 5.Pol 32A weil ich keine 3.Pol 32A finde. Oder hab ich was übersehen Meine Anschlussleistung ist knapp 6,6 kVA pro PDU Thx Pug
Du hast es erfasst. die einphasigen CEE-Steckverbinder gibt es nur bis 16A
Martin B. aus E. schrieb: > die einphasigen CEE-Steckverbinder gibt es nur bis 16A Nö :p http://www.reichelt.de/CEE-Steckverbinder/CEE-STECKER-1-32/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3402&ARTICLE=50216&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Jetzt bleibt nur die spannende Frage: Packt die Verdrahtung von dem Teil 32A?
Ach erzähl doch keine Opern, 230V 32A gibts ja sogar bei Reichelt. http://www.reichelt.de/CEE-Steckverbinder/CEE-STECKER-1-32/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=50216;GROUPID=3402;artnr=CEE-STECKER+1-32 zuuu spät ;-))
Ok, hab ich nicht lang genug gesucht. Sieht aus wie der kleine mal schaun wo der Unterschied liegt^^ insbesondere weil die Dinger ja vom Hersteller schon mit Steckern ausgeliefert werden wo nur 16A draufsteht. Und den Stecker den ich gerade neben mir habe, ist auch von PCE; die tun sich nix bis auf die Aufschrift, die kann ich aber nicht entziffern ^^ 6mm² past da auf jedenfall rein, auch in den kleinen
Andreas schrieb: >> Sieht aus wie der kleine mal schaun wo der Unterschied liegt^^ > > Er ist größer. ...und passt auch nicht in eine 16er Dose. Gruss Harald
Andreas schrieb: > Er ist größer. Sofern das tatsächlich der Fall ist (muss mir davon paar bestellen) ist es schon seltsam dass, alle großen IT-Technik Firmen die solche PDU's im Programm haben sie mit falschen Steckern ausliefern. Die Dinger werden mit 7,2KVA Anschlussleistung verkauft und der Stecker ist mir 16A beschriftet!! am Preis solle das nicht liegen ...
Der 16A Stecker ist dann zweimal vorhanden.
jetzt mal ne blöde frage: bei 16A komme ich doch auf S=3*u*I= 3*240V*16A = 11520VA. das sollte doch reichen für 7,2 kVA??