Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Überspannungsableiter anschließen?


von Stef (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe mir einen Werit OVP-Z2/SM1 Überspannungsableiter gekauft, aber 
nicht darauf geachtet, dass der nur zwei Schraubklemmen, wie ein LS 
besitzt.
Meine Frage ist, wie muss ich den Überspannungsableiter in die UV 
einbauen und anschließen?

Normalerweise sind die normalen Zwischenstecker oder Selbstbau so 
aufgebaut:

L --- VDR --- | --- VDR --- N
              |
          Gasableiter
              |
              PE


Dieser Ableiter besteht anscheinend nur aus dem Varistorteil und brauche 
ich dann noch einen Zweiten?

von Gregor B. (Gast)


Lesenswert?

Dafür gibt es doch eine Installationsanleitung ... da steht doch alles 
drin! Für sämtliche Netzformen.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Eine kurze Eingabe von OVP-Z2/SM1 in google bringt als ersten! Treffer:
http://www.werit.eu/cms/upload/pdf/ht/TD_montage_ovp_z2Sm1.pdf

von Stef (Gast)


Lesenswert?

Nach der Installationsanleitung (TN-S) brauche ich bei drei Außenleiter 
vier Ableiter und für einen Außenleiter zwei Ableiter:
L - PE und N - PE ?

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Und nicht die Sicherungen vor den Ableitern vergessen!

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Stef schrieb:
> L - PE
der normale

Stef schrieb:
> N - PE

einer, der N - PE im normalen Betrieb sauber getrennt hält, in dem Fall, 
daß auf N oder PE ein Differenzspannungsimpuls kommt beide zuverlässig 
kurzschliesst.

Bei einem nahen Blitzeinschlag kann durch getrennte N und PE Führung in 
diese Leiterschleife eine hohe Spannung induziert werden.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:

> einer, der N - PE im normalen Betrieb sauber getrennt hält, in dem Fall,
> daß auf N oder PE ein Differenzspannungsimpuls kommt beide zuverlässig
> kurzschliesst.

Hmm, da in den meisten Verteilungen N und PE direkt gebrückt sind,
kann ich mir nicht vorstellen, das es dort direkt daneben Potential-
unterschiede von mehreren 100V gibt (es sei denn, der Blitz schlägt
direkt in den Verteilerkasten rein).
Gruss
Harald

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> Hmm, da in den meisten Verteilungen N und PE direkt gebrückt sind,

Da ging es um TT Systeme (Siehe mien Link auf die Anleitung)
Ich glaube ich hatte die Frage missverstanden:

Stef schrieb:
> Nach der Installationsanleitung (TN-S) brauche ich bei drei Außenleiter
> vier Ableiter und für einen Außenleiter zwei Ableiter:
> L - PE und N - PE ?

und darauf bezogen was beim TT Netz in der Anleitung steht:

"und zusätzlich ist der Neutralleiter mit einem P-N/PE-Ableiter gegen 
den PE-Leiter zu schalten."

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen