Hallo zusammen,
ich habe mir einen Werit OVP-Z2/SM1 Überspannungsableiter gekauft, aber
nicht darauf geachtet, dass der nur zwei Schraubklemmen, wie ein LS
besitzt.
Meine Frage ist, wie muss ich den Überspannungsableiter in die UV
einbauen und anschließen?
Normalerweise sind die normalen Zwischenstecker oder Selbstbau so
aufgebaut:
L --- VDR --- | --- VDR --- N
|
Gasableiter
|
PE
Dieser Ableiter besteht anscheinend nur aus dem Varistorteil und brauche
ich dann noch einen Zweiten?
Dafür gibt es doch eine Installationsanleitung ... da steht doch alles drin! Für sämtliche Netzformen.
Eine kurze Eingabe von OVP-Z2/SM1 in google bringt als ersten! Treffer: http://www.werit.eu/cms/upload/pdf/ht/TD_montage_ovp_z2Sm1.pdf
Nach der Installationsanleitung (TN-S) brauche ich bei drei Außenleiter vier Ableiter und für einen Außenleiter zwei Ableiter: L - PE und N - PE ?
Stef schrieb: > L - PE der normale Stef schrieb: > N - PE einer, der N - PE im normalen Betrieb sauber getrennt hält, in dem Fall, daß auf N oder PE ein Differenzspannungsimpuls kommt beide zuverlässig kurzschliesst. Bei einem nahen Blitzeinschlag kann durch getrennte N und PE Führung in diese Leiterschleife eine hohe Spannung induziert werden.
Udo Schmitt schrieb: > einer, der N - PE im normalen Betrieb sauber getrennt hält, in dem Fall, > daß auf N oder PE ein Differenzspannungsimpuls kommt beide zuverlässig > kurzschliesst. Hmm, da in den meisten Verteilungen N und PE direkt gebrückt sind, kann ich mir nicht vorstellen, das es dort direkt daneben Potential- unterschiede von mehreren 100V gibt (es sei denn, der Blitz schlägt direkt in den Verteilerkasten rein). Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Hmm, da in den meisten Verteilungen N und PE direkt gebrückt sind, Da ging es um TT Systeme (Siehe mien Link auf die Anleitung) Ich glaube ich hatte die Frage missverstanden: Stef schrieb: > Nach der Installationsanleitung (TN-S) brauche ich bei drei Außenleiter > vier Ableiter und für einen Außenleiter zwei Ableiter: > L - PE und N - PE ? und darauf bezogen was beim TT Netz in der Anleitung steht: "und zusätzlich ist der Neutralleiter mit einem P-N/PE-Ableiter gegen den PE-Leiter zu schalten."