Wie Überspannungsableiter anschließen?

Gast #3182314
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe mir einen Werit OVP-Z2/SM1 Überspannungsableiter gekauft, aber 
nicht darauf geachtet, dass der nur zwei Schraubklemmen, wie ein LS 
besitzt.
Meine Frage ist, wie muss ich den Überspannungsableiter in die UV 
einbauen und anschließen?

Normalerweise sind die normalen Zwischenstecker oder Selbstbau so 
aufgebaut:

L --- VDR --- | --- VDR --- N
              |
          Gasableiter
              |
              PE


Dieser Ableiter besteht anscheinend nur aus dem Varistorteil und brauche 
ich dann noch einen Zweiten?
#3182506
Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:

> einer, der N - PE im normalen Betrieb sauber getrennt hält, in dem Fall,
> daß auf N oder PE ein Differenzspannungsimpuls kommt beide zuverlässig
> kurzschliesst.

Hmm, da in den meisten Verteilungen N und PE direkt gebrückt sind,
kann ich mir nicht vorstellen, das es dort direkt daneben Potential-
unterschiede von mehreren 100V gibt (es sei denn, der Blitz schlägt
direkt in den Verteilerkasten rein).
Gruss
Harald
#3182680
Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> Hmm, da in den meisten Verteilungen N und PE direkt gebrückt sind,

Da ging es um TT Systeme (Siehe mien Link auf die Anleitung)
Ich glaube ich hatte die Frage missverstanden:

Stef schrieb:
> Nach der Installationsanleitung (TN-S) brauche ich bei drei Außenleiter
> vier Ableiter und für einen Außenleiter zwei Ableiter:
> L - PE und N - PE ?

und darauf bezogen was beim TT Netz in der Anleitung steht:

"und zusätzlich ist der Neutralleiter mit einem P-N/PE-Ableiter gegen 
den PE-Leiter zu schalten."

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren