PD-Glied negative Grenzfrequenz

Gast #3226726
Alex S. schrieb:
> Hallo, habe PD Glied in Form (1-0.5s), Grenzfrequenz ist ja
> 1/Tv=1/-0.5=-2, wie kann ich diese Frequenz -0.2 in Bode Diagramm
> realisieren? Gruß

gar nicht, du hast doch gar keine pole sondern nur zeros, demnach auch 
keine Grenzfrequenz
Gast #3226758
Alex S. schrieb:
> :O kommt von 360 zu 270 runter... warum ist das denn..

transformiere PD = 1-0.5*s in den frequenzbereich, d.h. s -> jw und sieh 
dir an in welchem Quadranten der Zeiger für w=2 liegt.

im 4ten, d.h. 315grad bzw. -45