Hi!
Derzeit bin ich dabei meine zuküntfige Studentenunterkunft zu
untersuchen. Die Vormieter waren so nett und haben uns ihre Küche (ohne
Abschlag!) überlassen.
Nun habe ich, den schon etwas betagten, E-Herd genauer unter die Lupe
genommen. Was ich nicht so richtig einordnen kann ist, wie dieser
angeschlossen ist. Hinten am Herd ist ein 5-adriges Kabel (1x blau, 2x
schwarz, 1x braun, 1x grün-gelb) nach dem Schema "230V 3N" angeklemmt -
also 3 Phasen Wechselstrom. Soweit alles gut. Jetzt haben wir aber am
Sicherungskasten aber nur eine Sicherung für diesen Herd. Aktuell ist
dort, von den Vormietern, ein 16 Ampere Einsatz drin. Meiner Recherche
nach müsste der 3 Phasen Wechselstromnaschluss aber mit jeweils einer
Sicherung für jede Phase abgesichert sein.
Was hat das für mich zu bedeuten? Was muss ich beachten, wenn wir
eventuell einen neu(er)en Herd dort einbauen wollen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Grüße
Simon
SimonG schrieb:> Jetzt haben wir aber am> Sicherungskasten aber nur eine Sicherung für diesen Herd.
Werden die zwei weiteren Phasen in der Herdanschlußdose weitergeführt,
oder enden sie dort? Mußt du die Dose wohl mal aufmachen und nachsehen.
Tag,
ist denn der Wohnungsanschluss Dreiphasig oder Einphasig?
Einfach mal auf den Stromzähler gucken, stecht Drehstromzähler oder halt
Wechselstromzähler drauf. Die Verteilung kann erst mal zu bleiben. :-)
Ist die Wohnung 3-Phasig angeschlossen, kann ein Elektriker das ganze
auf einen 3-Phasigen Herdanschluss umbauen und Du kannst jeden
beliebigen Herd anschließen lassen.
Wenn nicht wird es kniffelig.
Gruß Poeler
> Was muss ich beachten, wenn wir> eventuell einen neu(er)en Herd dort einbauen wollen?
Auch beim alten Herd kannst du halt maximal 2 Platten voll Kanne
anmachen.
Nein, du darfst nicht die Sicherung gegen 32A tauschen.
Vermutlich läuft nur eine einphasige 1.5mm2 Leitung vom Sicherungskasten
zur Herdanschlussdose. Die ist nicht mal für Dauerbelastung gedacht, es
müssten 2.5mm2 sein.
Also mach besser nur 1 Platte an.
Und achte darauf, was noch an demselben Stromkreis hängt, beispielsweise
die Steckdose in der Küche an der der Boiler hängt, der Wasserkocher
steckt, die Geschirrspülmaschine, die Mikrowelle, die Kaffeemaschine,
von all denen sollte nur 1 zu einer Zeit eingeschaltet sein.
Das schränkt schon ein, aber als Student reicht Kaffee und Mikrowelle.
Kevin schrieb:> Wie sieht die Sicherung aus?> Ist das vielleicht eine 3-fach Sicherung
Wenn er das nicht mal unterscheiden kann, wird er wohl BWL studieren
wollen. Wir bleiben aber weiter gespannt....
Daniel W. schrieb:> Lässt durchblicken, dass es "eine" Schraubsicherung ist...
oder dass er das Wort "Sicherungseinsatz" schon mal irgendwo
aufgeschnappt hat.
wendelsberg
Stephan S. schrieb:> Werden die zwei weiteren Phasen in der Herdanschlußdose weitergeführt,> oder enden sie dort? Mußt du die Dose wohl mal aufmachen und nachsehen.
Das werde ich nachsehen müssen. Ich bin aber erst nächste Woche wieder
in der Wohnung. Dann kann ich mehr in Erfahrung bringen. Bis jetzt kann
ich nur sagen, dass aus der Dose an der Wand das 5 adrige Kabel kommt.
Kevin schrieb:> Wie sieht die Sicherung aus?> Ist das vielleicht eine 3-fach Sicherung?
Es ist eine Schraubsicherung.
Daniel W. schrieb:> Einfach mal auf den Stromzähler gucken, stecht Drehstromzähler oder halt> Wechselstromzähler drauf. Die Verteilung kann erst mal zu bleiben. :-)
Ich denke es ist ein Drehstromzähler. Aber auch das werde ich sicher
erst sagen können, wenn ich nochmal dort war.
Profi schrieb:> Was willst du studieren? Elektrotechnik oder Forensik?
Informatik ;)
MaWin schrieb:> Nein, du darfst nicht die Sicherung gegen 32A tauschen.
Das ist klar. Ein bisschen hab ich in Pyhsik dann ja dann doch
aufgepasst.
MaWin schrieb:> Und achte darauf, was noch an demselben Stromkreis hängt, beispielsweise> die Steckdose in der Küche an der der Boiler hängt, der Wasserkocher> steckt, die Geschirrspülmaschine, die Mikrowelle, die Kaffeemaschine,> von all denen sollte nur 1 zu einer Zeit eingeschaltet sein
Herd und Küche sind zwei verschiedene Sicherungen.
MaWin schrieb:> Das schränkt schon ein, aber als Student reicht Kaffee und Mikrowelle.
Kaffe trink ich nicht. Mikrowellenessen ist auf Dauer zu teuer.
Ok, jetzt habe ich alle eure Fragen so gut es geht beantwortet. Ich
hoffe es hilft weiter.
Was auch mal gerne gemacht wird ist, dass ein paar Adern in dem Kabel
parallelgeschaltet werden.. Was natürlich genauso Käse ist. Also überall
mal schön nachgucken und nicht zögern dem Vermieter bescheid zu sagen.
Das habe ich hier auch schon gemacht und ging sehr problemlos.
Da ich nach meinem Studium hier weiterwohnen werde, sollten es schon 3
volle Phasen am Herd sein ;-)
MaWin schrieb:> Nein, du darfst nicht die Sicherung gegen 32A tauschen.
Ja, früher hat man die Passschraube gegen zwei Pfennigstücke getauscht.
Dann passte auch die grössere Sicherung. Ob das mit Eurocent-Stücken
auch funktioniert, weiss ich nicht. :-)
Gruss
Harald
> Ja, früher hat man die Passschraube gegen zwei Pfennigstücke getauscht.
Wie soll das funktionieren ?
Man kann den Keramiksockel der Passschraube zerkloppen,
dann bleibt nur noch den Bodenkontakt.
Die Sicherung liegt etwas lockerer, wird aber von der Hülse geführt.
Einfacher wäre es wohl, die Passchraube rauszudrehen, und eine neue
reinzudrehen.
Aber sie wissen ja nicht was sie tun...
oszi40 schrieb:> Es gab Herde, die konnte man auch an einer Phase betreiben.> Schau einfach auf das Typenschild Deines Zahlers was dort anliegt.
Hinten auf dem Herd ist ein Schaubild. Es zeigt, wie man den Herd ein-,
zwei- und dreiphasig anschließen kann. In der Wohnung ist alles so
verkabelt, wie auf dem Bild für den dreiphasigen Anschluss.
Hoffentlich greift das Darwin-Prinzip, bevor die Prämien der
Feuerversicherung wieder erhöht werden, nur weil ein paar Schwachköpfe
an der E-Installation rumfummeln.
Stephan S. schrieb:> rumfummeln.
1.Hier soll gar keiner rumfummeln, sondern LESEN was auf dem Zähler
steht!
2.Eine größere Sicherung reinschrauben wäre dumm! Weil dann entweder die
Zuleitung zu dünn dafür ist oder die Lauferei zur Haussicherung beginnt!
Da hilft nur ein kundiger Elektriker.
oszi40 schrieb:> 2.Eine größere Sicherung reinschrauben wäre dumm! Weil dann entweder die> Zuleitung zu dünn dafür ist oder die Lauferei zur Haussicherung beginnt!> Da hilft nur ein kundiger Elektriker.
Genau das hat MaWin hier propagiert.
Und irgendein Trottel liest das und verfährt entsprechend.
Ich persönlich wehre mich gegen den E-Check (weil fachkundig), aber
scheinbar ist das doch notwendig.
Stephan S. schrieb:> Hoffentlich greift das Darwin-Prinzip, bevor die Prämien der> Feuerversicherung wieder erhöht werden, nur weil ein paar Schwachköpfe> an der E-Installation rumfummeln.
Na herzlichen Dank, dass hier einem gleich der Tod geünscht wird, nur
weil man mal fragt, wie die Situation zu beturteilen ist.
SimonG schrieb:> Na herzlichen Dank, dass hier einem gleich der Tod geünscht wird, nur> weil man mal fragt, wie die Situation zu beturteilen ist.
Nein, das hat dir niemand gewünscht. Tatsache ist aber, dass es immer
wieder Unfälle mit elektrischem Strom gibt, wo absolut Unkundige der
Meinung waren, es selber können.
Nur aus deiner Schilderung kann ich dir mit 99% Sicherheit sagen, dass
deine Wohnung EINphasig angeschlossen ist. Da du nur eine Sicherung für
den Herd hast, kann der auch nur mit einer Phase arbeiten. Ansonsten
hättest du üblicherweise 3 Sicherungen dafür. Damit der Herd trotzdem
normal funktioniert, werden die 3 Phasen im Herd gebrückt. Dazu werden
bei vielen Geräten gleich Brücken mitgeliefert. Problematisch ist bei
dieser Lösung nur, dass die Gesamtleistung des Herdes von 5 - 6 kW über
eine Leitung geht. Somit dürfte sich recht schnell die Sicherung melden,
wenn du mehr als zwei Platten anstellst.
Tipp: Lasse die Wohnung von einem Elektriker deiner Wahl überprüfen. In
einigen Ländern gibt es Bauvorschriften, die bei einer Neuvermietung
eine "zeitgemäße" Elektroinstallation fordern. Das hilft dir natürlich
in Städten wie München, Berlin, Dresden, etc. wenig. Dort gibt es keine
günstigen Wohnungen für Studenten mehr. Wenn du die Wohnung nicht nimmst
nimmt sie jemand anders...
Ich stimme Jens PICler voll zu, sowohl was die Wohnungssituation
(speziell MUC) betrifft, als auch dem Rat die Anlage von einem
Elektriker prüfen zu lassen.
Vielleicht kannst Du auch von dem Vormieter noch erfahren ob
er alle Platten des Herdes (plus Backofen) auf voller Leistung
betreiben konnte. Ich denke nach der Beschreibung eher nicht.
Ich würde, auch wenn ich weiß was ich tue, an einer mir unbekannten
Installation nicht rumschrauben, wer weiß was da für Überraschungen
warten.
Hier geht es ggf. um eventuelle Haftung bei Schäden, da lasse ich
besser einen Fachbetrieb ran. (wg. Haftung)
Zuschauen "was der macht" kann ich und ggf. fragen, bei Bedarf
auch Innung (oder Berufsgenossenschaft) einschalten.
Du studiert Informatik? "Never change a running System".
Einfach mal schauen, ob genug Platten gehen und die Sicherung heile
bleibt. Dein Vormieter hat den Herd ja überlebt, warum irgendetwas
ändern, wenn der Herd einwandfrei funktioniert?
SimonG schrieb:> Na herzlichen Dank, dass hier einem gleich der Tod geünscht wird, nur> weil man mal fragt, wie die Situation zu beturteilen ist.
Das ist hier so üblich, da hilft nur eins: ingnorieren.
zu deinem Problem:
Ohne zu wissen, was du für einen Zähler(Dreh- oder Wechselstrom) hast,
ist es bisschen schwierig. Meine VERMUTUNG ist, du hast einen 1-phasigen
Zähler. Weil dieser geringfügig billiger ist. Die Wohnung ist sicher auf
Drehstrom ausgelegt, also war es beim Herd auch so gedacht. Doch mit nur
einer Phase kannst du keine drei Sicherungen mehr für den Herd nehmen,
weil bei voller Belastung der Neutralleiter völlig überlastet würde.
Also hat das einer umgeklemmt, wer auch immer ist egal.
Möglichkeit 2:
Es steht nicht an jeder Sicherung dran, für was sie ist. Vielleicht sind
irgendwo noch zwei Sicherungen, die keine Bezeichnung haben. Hast du
probiert, ob der Herd wirklich komplett nicht mehr funktioniert, wenn
die eine Sicherung raus ist?
Ansonsten würde ich raten, wenn du vor hast, irgendwann einen größeren
Herd zu kaufen, einen Drehstromzähler anzumelden, wenn jetzt noch keiner
drin ist. Der wird schnell umgeklemmt, ist kein großer Akt, und so ein
Typ vom EVU muss eh auftauchen, wenn du die Wohnung übernimmst.
Dennis
Ahoi,
mein lieber Dennis, ein Drehstromzähler wird oft mangels ausreichender
Steigltg. bzw. Querschnitt vom Zähler zur Unterverteilung vom EVU nicht
gesetzt. Oftmals sind in den alten Hütten noch Zählertafeln mit
Hauptsicherungsautomaten 30A (die ollen schwarzen Dinger) vorhanden.
Eine Umrüstung auf Drehstrom ist da nicht mehr statthaft!
Einen Antrag hierfür(Fertigstellung, Zählerauswechselung) hat der zugel.
Elektriker dem EVU einzureichen.
Bei dem abgebildeten Zähler handelt es sich um einen Zwischenzähler,
kein Zähler vom EVU.
So dürfte eine Unterverteilung zu finden sein, wo der Zwischenzähler
nachgeschaltet worden ist -
Ein "Typ vom EVU muß nicht auftauchen, wenn du die Wohnung
übernimmst!!!"
GW
PS: Du kannst von mir aus 5 Meistertitel führen, von der Praxis fehlt
Dir jegliche Erfahrung.
Walter R. schrieb:> Du kannst von mir aus 5 Meistertitel führen, von der Praxis fehlt> Dir jegliche Erfahrung.
Keine Ahnung, was du mit mir für ein Problem hast, aber deine hinweise
sind ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Aber wir müssen auch nicht
klar kommen, damit kann ich leben.
Dennis
Walter R. schrieb:> Bei dem abgebildeten Zähler handelt es sich um einen Zwischenzähler,> kein Zähler vom EVU.
Das stimmt. Deshalb stand auch dazu, daß er an SEINEM mal nachsehen
sollte. Leider scheint der TS des Lesens noch nicht ganz kundig zu sein.
Sonst wüßten wir schon lange was er wirklich hat!
oszi40 schrieb:> Leider scheint der TS des Lesens noch nicht ganz kundig zu sein.> Sonst wüßten wir schon lange was er wirklich hat!SimonG schrieb:> Das werde ich nachsehen müssen. Ich bin aber erst nächste Woche wieder> in der Wohnung.
So ist es...
Gruß
Lass ab von elektrischen Herden, das ist Teufelswerk. Kauf Dir einen mit
Kohlefeuerung und lass Dir ein paar Zentner Eierkohlen in den Keller
liefern. So bleibst Du wenigstens am Leben. :-)
MaWin schrieb:> Man kann den Keramiksockel der Passschraube zerkloppen,
Die kann man auch raus Schrauben, wenn man kein grobmotoriger ist :P
Jens PICler schrieb:> Nur aus deiner Schilderung kann ich dir mit 99% Sicherheit sagen, dass> deine Wohnung EINphasig angeschlossen ist.
Und wo sind die nötigen Brücken? In der Dose statt am Herd?
unwahrscheinlich aber man hat ja schon so einiges gesehen. (Herr
Elektriker ich will aber Drehstrom)
Dennis H. schrieb:> Meine VERMUTUNG ist, du hast einen 1-phasigen> Zähler. Weil dieser geringfügig billiger ist. Die Wohnung ist sicher auf> Drehstrom ausgelegt,
Kannste knicken, keiner schenkt Dir Strom!
Dennis H. schrieb:> Es steht nicht an jeder Sicherung dran, für was sie ist. Vielleicht sind> irgendwo noch zwei Sicherungen, die keine Bezeichnung haben. Hast du> probiert, ob der Herd wirklich komplett nicht mehr funktioniert, wenn> die eine Sicherung raus ist?
Das wäre meine naheliegende Vermutung.
Ach was liebe ich Sicherungskästen, die vor 30Jahren mit Bleistift
bekritzelt wurden :(
Danke euch! Ich sehe schon, wir kommen hier ohne weitere Informationen
meinerseits nicht weiter. Das geht aber erst wieder ab nächsten
Dienstag.
Was die Zahl der Sicherungen angeht bin ich mir relativ sicher. Das sind
nur vier Stück für die ganze Wohnung. Dazu kommt noch ein Schutzschalter
(oder wie die heißen) für die Gasheizung. Sollten da noch mehr sein,
müssen sie irgendwo anders, hinter einem Schrank oder sonstwo, versteckt
sein. Eigentlich haben wir die Wohunung aber schon komplett auseinander
genommen.
Wie auch immer. Ich denke ich werde das einzig vernünftige tun und einen
befreundeden Elektriker fragen ob er sich das mal ansieht. Ferndiagnose
ist ja immer etwas schwiereig.
An die Gepflogenheiten hier im Forum muss ich mich wohl erst noch
gewöhnen. Aber ich bin weder nachtragend noch abergläubisch, also bin
ich da recht zuversichtlich.
Hallo Heißer Ofen,
sehr schlechter Rat. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland 5000
Menschen an Feinstaub aus der Kohleverbrennung.
Selbst wenn du alles vom Darvin-Avard-Hobby-Elektriker bis zum
AKW-Strahlenopfer zusammenzählst: ein Kohleofen ist 100 mal so
gefährlich wie ein E-Herd.
Teo Derix schrieb:> Und wo sind die nötigen Brücken? In der Dose statt am Herd?
Vielleicht ist das auch erst an der Schalttafel gebrückt. Und das
ist m.W. auch zulässig, wenn richtig abgesichert wird. So braucht
man für eine neue Herdanschlussleitung nicht nochmal die Wand
aufklopfen, falls doch einal ein Drehstromzähler kommt.
Gruss
Harald
Wenn Du ein 5-poliges Kabel hast, kann der Elektriker im
Sicherungskasten die beiden fehlenden Leiter jeweils auf eine eigene
Sicherung legen.
Dann hast Du Deine 3x16 Ampere Absicherung.
Voraussetzung ist, dass die Unterverteilung mit mind. 6mm2 Kabel
angeschlossen ist.
Frag' einen Elektriker, sollte kein 30-50€ kosten. Mit einem neuen
FI-Schalter für das Bad und evtl. Steckdosen noch einmal 50€ mehr.
Ist es Dir das wert?
Pete K. schrieb:> Wenn Du ein 5-poliges Kabel hast, kann der Elektriker im> Sicherungskasten die beiden fehlenden Leiter jeweils auf eine eigene> Sicherung legen.> Dann hast Du Deine 3x16 Ampere Absicherung.
Das geht nicht, weil dann der "N" überlastet würde.
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> Vielleicht ist das auch erst an der Schalttafel gebrückt. Und das> ist m.W. auch zulässig,
Hab ich doch geschrieben. (keine Brücken am Herd)
Teo Derix schrieb:> In der Dose statt am Herd?> unwahrscheinlich aber man hat ja schon so einiges gesehen.Harald Wilhelms schrieb:> So braucht> man für eine neue Herdanschlussleitung nicht nochmal die Wand> aufklopfen, falls doch einal ein Drehstromzähler kommt.
Das macht Sinn. Wieso war das mal nicht zulässig?
Bin schon gespannt was da wirklich hin gepfuscht wurde.
Harald Wilhelms schrieb:> Pete K. schrieb:>>> Wenn Du ein 5-poliges Kabel hast, kann der Elektriker im>> Sicherungskasten die beiden fehlenden Leiter jeweils auf eine eigene>> Sicherung legen.>> Dann hast Du Deine 3x16 Ampere Absicherung.>> Das geht nicht, weil dann der "N" überlastet würde.> Gruss> Harald
Ahoi Harald,
bei einem Querschnitt von 1,5m² und einer Absicherung von 10A kein
Problem.
Bei einem Querschnitt von 2,5m² und einer Absicherung von 16A kein
Problem.
Man bekommt noch sehr viele Anlagen zu Gesicht, wo 1,5m² "standart" war
und 16A als Absicherung vorhanden sind.
GW
Walter R. schrieb:> bei einem Querschnitt von 1,5m² und einer Absicherung von 10A kein> Problem.> Bei einem Querschnitt von 2,5m² und einer Absicherung von 16A kein> Problem.
Da würd ich aber noch mal drüber nachdenken. 30/48A
Ich persönlich bestehe auch darauf das im Kurzschlussfall das
komplette Gerät stromlos ist!
Walter R. schrieb:>> Das geht nicht, weil dann der "N" überlastet würde.> Man bekommt noch sehr viele Anlagen zu Gesicht, wo 1,5m² "standart" war> und 16A als Absicherung vorhanden sind.
Für 16A ja. Für 48A sind 1,5m³ aber eindeutig zu wenig.
Gruss
Harald
Teo schrieb:> Walter R. schrieb:>> bei einem Querschnitt von 1,5m² und einer Absicherung von 10A kein>> Problem.>> Bei einem Querschnitt von 2,5m² und einer Absicherung von 16A kein>> Problem.> Da würd ich aber noch mal drüber nachdenken. 30/48A> Ich persönlich bestehe auch darauf das im Kurzschlussfall das> komplette Gerät stromlos ist!
Ahoi Teo,
kannst auch ein 5x6 zum Herd legen, dann biste garantiert auf der
sicheren Seite!
Bei Deiner Ausführung müßten sämtliche Millionen Anschlüße, die alleine
in Deutschland vorhanden sind, stillgelegt werden!
GW
Harald Wilhelms schrieb:> Walter R. schrieb:>>>> Das geht nicht, weil dann der "N" überlastet würde.>>> Man bekommt noch sehr viele Anlagen zu Gesicht, wo 1,5m² "standart" war>> und 16A als Absicherung vorhanden sind.>> Für 16A ja. Für 48A sind 1,5m³ aber eindeutig zu wenig.> Gruss> Harald
Ahoi Harald,
alles richtig!
GW
Walter R. schrieb:> bei einem Querschnitt von 1,5m² und einer Absicherung von 10A kein> Problem.> Bei einem Querschnitt von 2,5m² und einer Absicherung von 16A kein> Problem.
Auch wenn du jetzt gleich wieder mit den Augen rollen wirst, weil ich
etwas schreibe.
Du meinst also, das man den Herd mit 3x10A absichern kann, wenn man nur
1 Phase zur Verfügung hat?
Beim besten Willen kannst du keine 30A über einen 1,5mm² Neutralleiter
schicken.
Wenn du es anders gemeint hast, will ich nix gesagt haben, aber
ansonsten ist so eine Verschaltung einfach nicht zulässig.
Dennis
Ahoi Dennis,
nehmen wir einmal an:
Du wirst zu einer Störung in ein Anwesen gerufen. Da stellst Du unter
anderem fest, daß in der einen Wohnung eine Herdltg. von 1,5m² vorhanden
ist.
So fix wie Du bist, gehst gleich in die nächste Wohnung und siehe da,
auch ein 1,5m² als Herdltg. verlegt.
Mit Deinem Gewissen nicht zu vereinbaren, setzt Du für den
Eigentümer/Hausverwaltung ein Schreiben auf, daß dieser Umstand so nicht
belassen werden darf und umgehenst geändert werden muß!
Der Eigentümer setzt Dich dann in Kenntnis, daß diese wie weitere
Objekte in den sechzigern/siebizigern errichtet worden sind und es zu
dieser Zeit andere DIN-Normen gab.
Weiter wird er Dich fragen, ob Du überhaupt vom Fach bist oder nur ein
Hiwi, der vom Firmeninhaber geschickt worden ist -
Jedenfalls war das mit Sicherheit Dein erster und letzter Auftritt bei
diesem "Neukunden"!!!
Mit Sicherheit bist Du ein guter Theoretiker, von der praktischen
Erfahrung jedoch weit entfernt!
GW - ich gehe mal auf Seerohrtiefe und verweile
Walter R. schrieb:> Da stellst Du unter> anderem fest, daß in der einen Wohnung eine Herdltg. von 1,5m² vorhanden> ist.
Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Ich habe nichts gegen
die 1,5mm². Also es ist ein 5x1,5mm² zum Herd verlegt. Es gibt in der
Wohnung nur 1 Phase. Für den Herd sind drei Sicherungen mit 10A
vorgesehen. Es ist also theoretisch möglich, wenn der Herd die Leistung
hat, das 3 x 10A über die Leitung fließt. Das muss nunmal über den
Neutralleiter zurück. Das wären 30A, und das war nunmal schon in den
70ern nicht erlaubt, weil die damals auch nicht blöd waren. Und da ist
keine neue Leitung zu verlegen, sondern einfach die ürsprünglich 3 x 10A
auf nur eine Sicherung zu schalten. Also das die drei "Phasen" zum Herd
alle über eine Sicherung geführt werden. Und genau das ist
offensichtlich beim TO so geschehen und hat rein gar nix mit "wurde
früher so gemacht" zu tun, weil du dort einfach eine Leitung maßlos
überlasten würdest, selbst nach DIN Standart von 1970.
Aber ich habe langsam das Gefühl, du willst mich nicht verstehen. Wenn
jemand blanke Drähte durch die Wohnung gezogen hat, und so schon 40
Jahre lebt würdest du das anscheinend auch ok finden.
Dennis
Da hat wohl einer nicht verstanden, dass es für den N(eutralleiter)
einen Unterschied macht, ob man 3-Phasen oder 1-Phasen Wechselstrom mit
3 Drähten verwendet. Im zweiten Falle wird ein N mit 1,5mm² und einer
Absicherung von 10A je Draht, nämlich eindeutig überlastet. Bei
Drehstrom bedingt durch die Phasenverschiebung hingegen nicht. Ich
finde, das sollte auch einem (zukünftigen) Elektroingenieur klar sein.
Für diese Erkenntnis braucht man keinen Elektriker.
Walter R. schrieb:> Der Eigentümer setzt Dich dann in Kenntnis, daß diese wie weitere> Objekte in den sechzigern/siebizigern errichtet worden sind und es zu> dieser Zeit andere DIN-Normen gab.
Eine Norm, das es zulässig ist, über den "N" den dreifachen Strom
zu schicken, hat es noch nie gegeben. Da wurde dann damals schon
gepfuscht und es besteht dringender Handlungsbedarf. Interessant
wäre es, wer denn wohl einen durch solchen Pfusch entstehenden
Brandschaden bezahlen muss. Die Versicherung sicher nicht.
Gruss
Harald
Warum denn die Aufregung ? Lass es doch erst mal wie es ist, probier's
aus und klemme, wenns reicht den neuen e Herd genauso an, wie den
alten. Durch die 16A gG (gL) läßt sich mit Inf = I1 = 20 A (ca) eine
Dauerleistung von 4600W ziehen, ohne dass die Sicherung fliegt. Der
Strombedarf kommt natürlich drauf an, für wieviele Leute gekocht wird.
Da Strom aber mittlerweile unbezahlbar ist, kann sich der Wechsel zum
Gasherd bezahlt machen, wenn man sowieso einen neuen Herd will (und ein
Anschluß vorhanden ist). Es kocht sich auch schöner drauf :)))
Eine Anlage, die zum Zeitpunkt der Errichtung den damals gültigen VDE
Richtlinien genügte, wird man schwerlich heute bemängeln können. Es wäre
höchstens THEORETISCH (ha!) denkbar, den Vermieter auf die heute gültige
DIN 18015 (Mindestausstattung u.a. 3 x 230V am Herd) hinzuweisen (?....)
PS: @Dennis: ACK!
Wenn ein "Theoretiker" sich dadurch auszeichnet, daß er -statt mit dem
gerade bei Elektro üblichen Geschrei- sich sachlich mit kompetenten
Beiträgen beteiligt;
Wenn ein "Theoretiker" zu jeder Zeit den Sinn versteht, warum er gerade
diese Leitung so wählt und dieses Element so verschaltet,
dann will ich auch Theoretiker sein !
Es tut mir leid, euch von eurer Grundsatzdiskussion abzulenken ;). Aber
ich war heute wieder in der Wonhnung.
Der Stromzähler dort ist ein Wechselstromzähler (230V).
Wenn ich mir das also richtig zusammenreime bedeutet das folgendes:
Die Wohnung hat keinen Drehstrom.
Drehstrom lässt sich nicht ohne Weiteres nachrüsten.
Der Herd ist einphasig angeschlossen, genau wie alle anderen Geräte
auch.
Die zwei zusätzlichen Adern im Herdanschlusskabel sind funktionslos.
Ein neuer Herd müsse genauso angeschlossen werden.
Da der Herd eine Sicherung für sich hat haben wir also (230 V * 16 A)
3680 W maximale Leistung.
Damit können nicht alle Platten gleichzeitig genutzt werden.
Mit etwas Glück wurde zur Herdanschlussdose ein dickeres Kabel gelegt,
sollte das so sein könnten wir eine größere Sicherung (etwa 25A) nuzten,
damit wären die Einschränkungen geringer.
Bitte korrigiert mich, sollte meine Annahmen nicht stimmen.
Grüße
Simon
Thomas der Bastler schrieb:> Tja im Forum gibt es wirklich viele Theoretiker..habe auch schon gemerkt> !!
Ja genau. Manche schreiben hier soviele Beiträge, die kommen einfach
zeitlich nicht mehr zum Arbeiten :-).
SimonG schrieb:> Der Stromzähler dort ist ein Wechselstromzähler (230V).> .. könnten wir eine größere Sicherung (etwa 25A) nuzten,
Das würde ich tunlichst vermeiden solange ich nicht wüßte ob der
Querschnitt reicht und die Vorsicherung nicht wesentlich größer ist!!!!
Sonst rennst Du in den Keller und wechselst wöchentlich mit dem
Elektriker die Haussicherung, wo auch andere Leute sich darüber "freuen"
werden! Erkläre Deiner Frau, daß sie nicht alle Platten auf 1x nutzen
kann und Deine 16A werden die paar Jahre reichen. Ein kleiner Vorrat
passsender Sicherung ist natürlich hilfreich.
oszi40 schrieb:> Das würde ich tunlichst vermeiden solange ich nicht wüßte ob der> Querschnitt reicht und die Vorsicherung nicht wesentlich größer ist!!!!
Das ist klar. Eigenhändig werde ich da sicherlich nichts anderes als
eine 16A Sicherung reindrehen. Außer jemand, der etwas von Elektrik
versteht, prüft den Leiterquerschnitt und versichert mir, dass ich
gefahrlos eine andere Sicherung verwenden kann.
oszi40 schrieb:> Erkläre Deiner Frau, daß sie nicht alle Platten auf 1x nutzen> kann und Deine 16A werden die paar Jahre reichen. Ein kleiner Vorrat> passsender Sicherung ist natürlich hilfreich.
Wir sind (bzw. werden) eine 2er Studenten WG. Also keine Frau am Herd,
der ich sowas erklären müsste.
Meinem Mittbewohner muss ich das, dann natürlich noch verklickern.
oszi40 schrieb:> Ein kleiner Vorrat> passsender Sicherung ist natürlich hilfreich.
Einer 5er Packung 16A Einsätze liegt schon bereit.
Teo schrieb:> Wenn ihr viel TK-Piza macht (und davon geh ich mal aus :P) würde> sich> der Einbau eines Automaten sicher schnell rentieren :)
Immer diese Klischees :D - Ist aber was dran.
Eigentlich sollte Pizza aber doch kein Problem sein. Dabei ist ja nur
oder Ofen an und keine Kochplatten. Da sollten die 3600 W zum Heizen
ausreichen, oder? Sollte es doch problematisch werden müssen wir eben
langsamer heizen.
Nein wirklich, wenn man nichtmal den Ofen vernünftig heizen kann, werde
ich vom Vermieter verlangen, dass er die Elektrik überarbeiten lässt
oder zumindest einen ordentlichen Herdanschluss legen lässt.
Das Thema Herdanschluss ist ja in diesem Forum ein Dauerbrenner (wird
nur noch vom Thema "Billigoszilloskop" übertroffen) obwohl es dafür
wirklich passendere Foren* gibt. Vielleicht sollte man darüber wirklich
mal eine FAQ machen, weil das Klientel dieses Forums wohl zu dämlich
ist, google zu benutzen um sich daraufhin technische Sachverhalte selber
zu erarbeiten.
* http://www.diesteckdose.net/
* http://www.elektrikforum.de/
SCNR
Also ich finde es gut, dass sich der TE Gedanken um die Versorgung
seines Herdes macht. Für andere ist es egal, sie benutzen den einfach.
Ich "herde" auch einphasig, seit vielen Jahren. Nur als ich letztes Jahr
einen neuen Herd bekommen habe, musste das "Küchenteam" einen Elektriker
holen, weil sie nicht weiter wussten. Die meinten, sowas geht heute
nicht mehr wegen Induktionsherd... (was hat das Prinzip des Herdes damit
zu tun?)
Besagter externer Elektriker klemmte es dann genau wie bei dem alten
Herd, sagte aber, dass mein alter Herd elektrisch verriegelt wäre(?) und
deshalb noch an der Installation etwas geändert werden müsse...
Letztlich wurde nun der neue Herd genauso angeschlossen wie der alte
auch:
Aus meiner Herddose kommen drei Adern, diese sind angeschlossen:
schwarz: R - S - T mit Brücken
grau: Neutral
rot: Schutzleiter
Sicherung H20A Automat
Die Wohnung ist Altbau und somit Bestandschutz.
Vermieter fragen bringt wenig. "War schon immer so, die Mieter vorher
haben jahrelang so gekocht".
Was soll ich da machen? Nichts. Geht ja alles.
Wolle R. schrieb:> Was soll ich da machen? Nichts. Geht ja alles.
Genauso werden wir das jetzt auch erstmal handhaben. Den Herd, den wir
in Aussicht hatten werden wir jezt sowieso nicht mehr bekommen. Die
Sache hat sich also erledigt.
Sollten wir in Zukunft doch nochmal den Herd tauschen wollen (z.B. wegen
der Engergieeffizienz), dann lassen wir das einfach von einem Elektriker
machen. Der wird wissen, was zu tun ist.
Danke nochmal, für die guten Hinweise. Jetzt, wo ich weiß, wie das alles
funktioniert habe ich ein viel besseres Gefühl.
Grüße
Simon
SimonG schrieb:> Elektriker machen. Der wird wissen, was zu tun ist.> Simon
Wenn nur "Klingeldraht" ins Haus liegt, kann Dein Elektriker auch nicht
zaubern und größere Sicherungen einschrauben. Wichtiger scheint mir, daß
Ihr das erste Semester übersteht. Es gibt auch nächstes Jahr noch andere
Wohnungen...
oszi40 schrieb:> Wenn nur "Klingeldraht" ins Haus liegt, kann Dein Elektriker auch nicht> zaubern und größere Sicherungen einschrauben.
Jetzt bleibt erstmal alles, wie es ist. Die Vormieter konnten auch
(alle) damit leben, also werden wir es auch schaffen.
Wenn etwas am Herd gemacht wird, dann vom Elektriker. Dass der nicht
zaubern kann ist mir auch klar. Er wird aber für Klarheit sorgen
könnnen, falls es denn dazu kommt.
oszi40 schrieb:> Wichtiger scheint mir, daß> Ihr das erste Semester übersteht. Es gibt auch nächstes Jahr noch andere> Wohnungen...
Richtig. Wir wollten eben gerade die Zeit vor dem Studienbeginn nutzen
um solche Dinge in Angriff zu nehmen, damit wir später damit nichts mehr
zu schaffen haben.
Was andere Wohnungen angeht ist das schwierig. In Darmstadt ist man
froh, wenn man etwas bezahlbares findet, dass auch noch halbwegs in der
Nähe der Uni ist. Wir hatten dieses Glück (ca. 10 min Fußweg) und
mussten nichmal eine Maklerprovision zahlen, außerdem ist die Miete
günstig. Ich froh, dass ich die Wohnungssuche hinter mir habe. Wegen
einem Herd werde ich nicht umziehen.
Teo schrieb:> Wenn ihr viel TK-Piza macht (und davon geh ich mal aus :P) würde sich> der Einbau eines Automaten sicher schnell rentieren :)
Der Backofen ist überhaupt kein Problem. Einzelne Backöfen (die, die
nicht in Knöchelhöhe unter dem Kochfeld eingebaut werden, sondern die in
Arbeitshöhe in einen Schrank kommen) werden bauseits an eine
Schukosteckdose angeschlossen, die mit 16A abgesichert wird.
Und nein, die haben gegenüber denen in Kombigeräten ("Herd") keine
reduzierte Leistung.
Die meisten (ok, waren nicht all zu viele) alten auf "Knöchelhöhe"
eingebauten die mir "begegnet" sind hatten ~3-3,5kW. Da wird's scho a
bisserl eng.
Dann nicht dran gedacht, noch ne platte dazu...