Einzellitzen im Erdreich

OP #3316549
Lesenswert?

Servus,

ich wusste nicht wo ichs posten sollte, aber da die Leitungen 
Kleinspannungen führen habe ichs mal hier gepostet.

So: Ich habe in ein Steinpflaster leds in die Steine eingegossen. Diese 
müssen alle mit den zugehörigen slaves verkabelt werden. Kann ich dafür 
LIY leitung (0,14mm²) verwenden? Diese würde ca 5-10cm im Erdreich 
vergraben werden. Oder wird die Isolierung dann spröde und löst sich 
auf?

Es laufen grade mal 3V,30mA drüber und daher rentiert es sich wohl kaum 
200m starre erdkabel zu verlegen.

mfg,
flo
Gast #3316569
Lesenswert?

Das wird nicht besonders lange halten, denke ich. Aber wenn du die 
Strippen nicht unter der Straße bzw. unter dem Pflaster vergräbst, 
sondern daneben in der Wiese, dann kannst du sie auch relativ bequem 
austauschen. Die andere Variante ist, ordentliches wasserdichtes 
Erdkabel zu nehmen. Ist natürlich teurer, aber es hält länger...
Ist deine Entscheidung ;-)
OP #3316579
Lesenswert?

Hi,

das ging schnell ;)

Naja, mein Pflaster besteht aus lauter einzelnen Steinen. in manchen 
sind löcher mit eingegossenen Leds. nun muss ich in den Fugen zwischen 
den Steinen Kabel durchziehen (Pflaster darf nicht "auseinandergenommen" 
werden da man es fast nicht mehr zusammengebastelt bekommt). Daher kann 
ich nie und nimmer ein Erdkabel verlegen, da das nie da rein pasen würde 
:( .

Gibt es denn kleinere litzen die die "Chemische" belastung der Erde 
aushalten?

Mfg,
Flo
#3316645
Lesenswert?

Also unabhängig von der Dicke der Leitungen.
Das Problem ist immer das Gleiche. Sie müssen vor der Erdnässe geschüztz
werden.
Ich habe Leitungen im Erdreich immer wie folgt verlegt:
Es gibt dünne Plastik Wassererohre mit den dazugehörigen Muffen (werden 
geklebt) in verschiedenen Querschnitten.
In denen werden die Leitungen verlegt und die Rohre vergraben.
Hält bei mir im Garten seit 35 Jahren wasserdicht!!
Die Rohre bieten auch noch einen gewissen mechanischen Schutz gegen 
Spatenstiche.

Edgar
#3316750
Lesenswert?

Hallo Flo,

bei gar so dünnen Litzen hätte ich auch große Bedenken das die 
mechanische Belastung (Senkungen wegen neuem Unterbau, durch Trocknung 
im Sommer, einzelne Steine lockern sich und bewegen sich beim 
drüberfahren) zu groß ist und diese an machen Stellen abreißen (ich habe 
ein altes Haus und in der Richtung in kurzer Zeit schon einiges gesehen)
Daher glaube ich dass die Hinweise auf dicke Kabel oder dicke 
Ummantelung sehr berechtigt sind für eine dauerhafte Lösung.
Gruß Erik
OP #3316819
Lesenswert?

Servus,

@ Stefan: Nein zum Glück nicht ;) . Das Pflaster ist bloss schon so alt, 
dass sich die Steine mit der Zeit ineinander verkeilt haben (Bewegungen 
halt) wenn ich das einmal auseinandernehme dann bekomm ich das nie 
wieder so zusammen. Das sind nicht so schöne 4-eckige Pflastersteine 
ausm baumarkt, sondern noch so richtige Granitbrocken die da eingemauert 
wurden

@Erik: Das Pflaster wird zum Glück nur "begangen" nicht befahren :) . 
Die Bewegungen sind da, aber da das Pflaster schon lange liegt, kaum 
merklich.
Ich habe zwischen den Steinen 3mm Spalt...da passt kein, mir bekanntes 
Erdkabel rein. Zudem sind es 170 Leds...der Kabelstrang wäre ja abartig 
;)

@oszi40: Ja die Kabel ziehen gerne Wasser über den Spalt zwischen Mantel 
und Seele. Aber deswegen werden beide Enden sowieso fest vergossen 
(Ledseite und Slaveseite). Daher sollte da hoffentlich nix reinkommen.

@All: Gibt es denn keine Einzellitzen oder dünne Kabel die das Erdreich 
aushalten. Gegen Spatenstiche weiss sich das Pflaster gut zu wehren, 
daher ist die benötigte mechanische Festigkeit nicht besonders hoch ;). 
Ich habe damals von einem Shop für Bewässerungsanlagen gehört dass LiYCY 
den Erdeinsatz sehr gut aushalten soll...
#3316881
Lesenswert?

Florian Eberl schrieb:
> Gibt es denn keine Einzellitzen oder dünne Kabel die das Erdreich
> aushalten.

Die VDE erlaubt da nur NYY und das hat da schon seinen Grund.

Skyper schrieb:
> 170 Leds parallel zu jeweils 30mA ... das sind dann mal ebend 5,1A. Da
> sollte man nicht mit dem Querschnitt sparen, wenn es eine längere
> Strecke ist...

Bevor jetzt einer auf die Idee kommt die alle in Reihe zu schalten:

170 x 3V = 510V!
Gast #3316903
Lesenswert?

Einzeladerleitung für solche Anwendungen hab ich noch nicht gesehen. Was 
allerdings einfach erhältlich ist (ggf. über einen freundlichen 
Elektrischen bestellen..): Sensor/Aktor-Steuerleitung für die Industrie 
in 2x0.25 mit PUR Isolation. Außendurchmesser nicht mal 4mm.

Die werden z.B. für Reedkontakte an Zylindern verwendet. Sowas geht auch 
in grausligen Anlagen nich kaputt und ist sowas wie 
"Industrie-Standard". Ich verwende bei 12-42V gern Restabschnitte davon 
z.B. für Außen, Küche, Bad. Hält ewig.
#3316910
Lesenswert?

Rasenmähroboter arbeiten mit Induktionsschleifen, die man in seinem 
Garten verlegen muß.

Ich kenne nur Gardena, da ist das ein einzelner Leiter den man auch eine 
Handbreit tief einbuddeln darf. Geschätzt etwa 0,5mm² mit etwas 
kräftigerer Isolation.
Das Kabel gibt es als Zubehör/Ersatzteil. Ist nicht ganz billig, 150m 
für gut 50€, 250m Rollen gibt es auch. Googeln nach gardena 
begrenzungskabel.

Jörg
OP #3317583
Lesenswert?

Servus,

das gardena Kabel hab ich hier sogar rumliegen. Hat die gleichen 
beschaffenheiten als LIY Litze.

ich werde jetzt einfach LIY Litze verwenden, denn PVC verrottet nicht. 
Der Weichmacher wird zwar in 5 jahren draussen sein, aber bis dahin ist 
das so fest verwachsen, dass sich da sowieso nix mehr rührt.


jede LED hat ihre eigene konstantsromquelle im Slave. 30 leds sind 
jeweils an einem Slave angeschlossen. Die Slaves sind über RS485 
vernetzt. Die zuleitungen zu den Slaves sind Erdkabel und genügend dick 
:) .

Mfg,
Flo
Gast #3317600
Lesenswert?

vielleicht neben das pflaster einen kleinen verteilerkasten bauen 
(interirdisch) und zu diesem die einzelnen LEDs führen. diese dort 
verschalten/verkabeln. von dort die leitung zur stromversorgung.

unterirdisch kann man wahrscheinlich auch silikonkabel verwenden.


ein mögliches problem besteht draußen jedenfalls immer:
kleinnager, die die isolierung anknabbern
OP #3317649
Lesenswert?

Also wenn durch den 3mm Schlitz zwischen dem Steinpflaster eine Maus 
reinpasst, dann schenk ich ihr noch 5m Kabel oben drauf ;)

Die Slaves sind ja sozusagen "eingegrabene Verteilerkästen die 
eingegossen wurden"


Silikonkabel hatte ich mal für ne Rs485 Leitung testweise im boden-->war 
nach 2 jahren völlig hinüber
Persönliche Seite #3317834
Lesenswert?

Florian Eberl schrieb:
> ich werde jetzt einfach LIY Litze verwenden, denn PVC verrottet nicht.
> Der Weichmacher wird zwar in 5 jahren draussen sein, aber bis dahin ist
> das so fest verwachsen, dass sich da sowieso nix mehr rührt.

Du kannst ja berichten, ob es Schwierigkeiten gab, als du die Kabel 
eingebaut hast. Und dann nochmal in 5 Jahren, ob die Kabel immer noch 
funktionieren.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren