Auslösecharakteristik von Sicherungen

Gast #3424605
Lesenswert?

Hallo zusammen,

Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Hochstromtrafo aus einem 
Mikrowellentrafo gebastelt  also Sekundär-Wicklung entfernt und 1,5 
Windungen mit 25mm² gewickelt (U = 1,6V).

Ich wollte jetzt natürlich unbedingt wissen wieviel Strom dieser Trafo 
ungefähr liefert und habe mir gedacht ich könnte es mal mit 
verschiedenen Schmelzsicherungen testen um ungefähr den Strom abschätzen 
zu können der dort tatsächlich fließt (weil ich kein 
Zangen-Strommessgerät besitze) .

Als erstes habe ich eine AIV ANL 50A verwendet , diese ist auch schon 
nach 2-3 Sekunden durchgeschmolzen also sollte der Strom schonmal das 
5-10 fache vom Nennwert der Sicherung betragen.

Danach haba ich einfach mal eine 16A Neozed verwendet aber diese hält 
auch mehrere Minuten durch ohne durchzuschmelzen .
Mir ist natürlich die Auslösecharakteristik von Sicherungen bekannt da 
ich selber angehender Elektroniker bin aber was genau ist da jetzt los ? 
Wieso löst die 50A Sicherung nach 3 Sekunden aus und die 16A Neozed 
überhaupt nicht ? Übersehe ich vielleicht irgendwas ?

Guß Andi
Gast #3424971
Lesenswert?

Aber das kann ja trotzdem nicht sein oder . Eine 16A Neozed löst im 
normalfall beim 5 fachen vom Nennstrom sofort aus also bei 80A .
Der Strom dürfte aber 80A um weiten übersteigen wenn eine 250A Sicherung 
nach ein paar sekunden hellrot glüht .
Gast #3424999
Lesenswert?

Oder wie könnte ich den Strom meines Trafos herausfinden oder berechnen 
?
Ich kenne nur die Sekundärspannung von 1,6V der Rest wie z.B. die 
Leistung des Trafos oder die Primär-Windungszahl sind mir nicht bekannt.
#3425099
Lesenswert?

Du nimmst ein Energiekostenmessgerät und steckst das vor den 
Primärkreis. Damit misst Du wieviel Leistung das Teil insg. aufnimmt. 
Daraus kannst du jetzt mit Deinen 1,6V den Sekundärstrom schätzen. 
Schätzen deshalb, weil der Trafo eine Dir unbekannte Verlustleistung 
hat.

Ansonsten Zangenamperemeter sekundär.
Gast #3425101
Lesenswert?

Man liest immer wieder interessantes...hier die Urwald- Methode

Bau Dir aus einem Ringkerntrafo einen Stromwandler.
Erst mal 10 Windungen auf den Ringkern wickeln. Jetzt z.B. Itest = 1A 
durch diese 10 Windungen schicken und auf der Sek. Wicklung den Strom 
messen. Manche Multimeter sind im Strommessbereich zu hochohmig, 
deswegen messe besser die Spannung über eine Bürde Rbü (siehe auch 
unten). Die Sekundärseite des RKT muss durch die Bürde Rbü immer, d.h 
auch bei Beginn der Messung fast kurzgeschlossen sein. Wähle zB. Rbü = 
1Ohm.
Das Strom-Übersetzungsverhältnis N ergibt sich hiermit
zu N = 10 * Itest / Ibü (Die Durchflutung des RK ist in diesem Beispiel 
10 * Itest, wegen der 10 Windungen. Man kann auch eine Windung und den 
10fachen Strom nehmen).

Zum Messen des gesuchten Stromes Isuch nun einfach die Lastleitung 
EINmal durch den Ringkern führen und den Strom Ibü durch Rbü messen:
Isuch = N * Ubü / Rbü.

Aber nie ohne Bürde betreiben! Achtung: Die Spannung an der offenen 
Primärwicklung beträgt Ubü * Uprim/Usek (aus den Nenndaten des Trafos) ! 
Also auch im Urwald aufpassen, evtl. Rbü verkleinern. !

=^..^= RRR!
Gast #3425122
Lesenswert?

Was ist wenn ich jetzt den Strom auf der Primärseite messe der in den 
Trafo hineinfließt (dürfte wohl weit unter 10A liegen da sonst mein 
Multimeter abraucht ) , dann kann ich doch meine Leistung berechnen (P = 
U* I)
Dann hätte ich ja schonmal die Scheinleistung ( oder wie des genau 
heißt) des Trafos .Dann müsste ich ja relativ einfach den Sekundärstrom 
grob berechnen können oder ?
Gast #3425159
Lesenswert?

Also ich hab jetgzt einfach mal den Primärstrom gemessen bei einem 
Kurzschluss auf der Sekundärseite .
Primärstrom = 4,9A das wäre dann eine Leitung von 1127W bei 230V .
Das macht dann rein rechnerisch ohne die Verlustleistung zu 
berücksichtigen über 704A was mir aber irgendwie verdammt hoch vorkommt 
???
Gast #3425416
Lesenswert?

1,6V ist nur die Leerlaufspannung also wird die Spannung unter Last 
sicher noch einbrechen . Aber da bräuchte man sicher wieder 
Hochlastwiderstände um das zu testen und diese werden mit so ner hohen 
Leistung nicht billig sein .
Gast #3425952
Lesenswert?

Wer hat hier en schlechtes Benehmen ? Na z.B.  genau du . Immer die 
Leute die meinen sie müssen meckern weil irgendwas nicht richtig 
geschrieben ist oder en Satzzeichen am falschen Platz steht . Sowas 
finde ich einfach Quatsch , ist ja wie im Kindergarten.
#3426127
Lesenswert?

Andreas F. schrieb:
> Danach haba ich einfach mal eine 16A Neozed verwendet aber diese hält
> auch mehrere Minuten durch ohne durchzuschmelzen .
> Mir ist natürlich die Auslösecharakteristik von Sicherungen bekannt da
> ich selber angehender Elektroniker bin aber was genau ist da jetzt los ?
> Wieso löst die 50A Sicherung nach 3 Sekunden aus und die 16A Neozed
> überhaupt nicht ? Übersehe ich vielleicht irgendwas ?

wie hoch ist den der Widerstand deiner Messsicherung

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren