Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PowerFlex 4 (0.4kW/0.5HP Anschlißen


von Muecke -. (muecke82)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo miteinander,

ich habe hier einen "PowerFlex 4 / Allen-Bradley" und "WEG Motor"
die würde ich gerne Anschließen ich habe so was noch nie gemacht :-( und 
wollte Fragen ob ich das so richtig mache.
ich möchte später an dem Kleinen Rädchen vorne dran die Drehzahl Manuell 
verändern können :-)


Technische Daten: PowerFlex 4 / Allen-Bradley
-----------------------------------
Serie A
Motor Rating: 0.4kW/0.5HP
-----------------------------------
Input: 1 Phase, 200-240V, 48-63Hz
AC Voltage Range: 180-264
Amps: 5.3
-----------------------------------
Output: 3 Phase, 0-240Hz
AC Voltage Range: 0-230
Continuous Amps: 2.1
60 sec Ovld Amps: 3.15
-----------------------------------
Kurzanleitung: 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/22a-qs001_-de-p.pdf


Technische Daten: WEG Motor
-----------------------------------
WEG Württ Elektromotoren GmbH, Balingen

Typ: ODG 634/500
D-Motor  IP 54    Nr. ...
230/400V 1.1/0.76A
0.18kW   cos 0.76
1380min-1 50Hz IsKi 8
i 15:1

Schaltbild

W2  U2  V2
O---O---O     PE ?
              O
O   O   O     |
U1  V1  W1    |
|   |   |     |
L1  L2  L3    SL

wie ich es anschließen würde habe ich auf dem Bild dargestellt.
ich hoffe das ich alles richtig verstanden habe, denn ich möchte nichts 
kaputt machen, wäre super wenn da mal jemand drüber schauen könnte und 
mir sagen kann ob ich da was Falsch verstanden habe.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Du musst in dem Fall den Motor in Dreieckschaltung klemmen.

von Muecke -. (muecke82)


Lesenswert?

ist die Dreiecksschaltung nicht für 400V ?

ich habe in meiner Steckdose nur 230V

oder verwechsle ich da was?

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Muecke -- schrieb:
> ist die Dreiecksschaltung nicht für 400V ?

Nein, dein Motor muss für 230V in Dreieckschaltung, und für 400V in 
Sternschaltung geklemmt werden. In beiden Fällen liegt an den einzelnen 
Wicklungen 230V an.


> ich habe in meiner Steckdose nur 230V

Eben, und deshalb hat man auch am Ausgang des FU 230V.


> oder verwechsle ich da was?

Sieht so aus.

von Muecke -. (muecke82)


Lesenswert?

OK dann habe ich das falsch verstanden,
denn im Netz habe ich das hier gefunden gehabt.

http://hans-thiem-platz.de/Physik/gifs/drehstrom.gif

von Muecke -. (muecke82)


Lesenswert?

dann lasse ich alles so wie es ist und mache am Moter das hier:

Schaltbild

W2  U2  V2
O   O   O     PE ?
|   |   |     O
O   O   O     |
U1  V1  W1    |
|   |   |     |
L1  L2  L3    SL

ich nehme die Brücken und Schraube die neu ein :-)

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.