Hallo, Ich habe eine Frage im Bezug auf Spannungsfestigkeit des Trafos. Üblich werden die bis zu 5kV AC angeboten. Kann ich die, durch die Reiheschaltung der Sekunderseiten zweier Trafos auf 10kv AC anheben? Gruß Michi
trafo schrieb: > Spannungsfestigkeit des Trafos auf 10kv AC anheben? Was willst Du denn damit machen?
trafo schrieb: > Kann ich die, durch die Reiheschaltung der Sekunderseiten zweier Trafos > auf 10kv AC anheben? Nein!
trafo schrieb: > Kann ich die, durch die Reiheschaltung der Sekunderseiten zweier Trafos > auf 10kv AC anheben? Nein (was soll das überhaupt bringen?). Eher 2 Trafos hintereinander o---+ +---+ +---o S:S S:S o---+ +---+ +---o Könnte man als doppelte Isolierung auffassen, erhöht nicht die Spannungsfestigkeit weil der Zwischenkreis nicht galvanisch an die halbe Spannung gebunden ist sondern nur die Zuverlässigkeit.
trafo schrieb: > Hallo, > Ich habe eine Frage im Bezug auf Spannungsfestigkeit des Trafos. > Üblich werden die bis zu 5kV AC angeboten. eher 2kV. 5kV sind schon sonderausführungen > Kann ich die, durch die Reiheschaltung der Sekunderseiten zweier Trafos > auf 10kv AC anheben? Nein, das geht nicht. Aber der z.B. Trafohersteller Firma Frei, Albstadt, fertigt solche 10kV geprüften für kleines Geld.
@ trafo (Gast) >Ich habe eine Frage im Bezug auf Spannungsfestigkeit des Trafos. >Üblich werden die bis zu 5kV AC angeboten. Ist das WIRKLICH die NENNIsolationsspannung oder eher die Prüfspannung. Das ist ein Riesenunterschied!
Harald Wilhelms schrieb: > trafo schrieb: > >> Spannungsfestigkeit des Trafos auf 10kv AC anheben? > > Was willst Du denn damit machen? Ich möchte damit nichts machen. Mir wurde nur so eine Frage gestellt und ich würde gerne wissen wie mann es lössen könnte. Man möchte die Primärseite( zur Steckdose)schutzen. Und die Spannung an der Sekundärseite kann max 9kV anliegen. Da dachte ich die Sekundärseite in der Reihe zu schalten , so trennt man die Spannung aber scheint falsch zu sein ... Also könnten die Trafos nacheinander dies errecihen?
trafo schrieb: > Also könnten die Trafos nacheinander dies errecihen? Bist du des Lesens fähig? Andrew Taylor schrieb: > Nein, das geht nicht. MaWin schrieb: > Nein (was soll das überhaupt bringen?). Route_66 schrieb: > Nein! Andrew hat dir geschrieben was man macht.
:
Bearbeitet durch User
Andrew Taylor schrieb: > Aber der z.B. Trafohersteller Firma Frei, Albstadt, fertigt solche 10kV > geprüften für kleines Geld. Danke Andrew. aber geht das wirklich nicht anderes als den Trafo zu kaufen oder selber bauen ? Gruß
trafo schrieb: > aber geht das wirklich nicht anderes als den Trafo zu kaufen oder selber > bauen ? Doch: ausprobieren hoffen und evt jemand umbringen. Herr im Himmel, die Trafos sind dafür nicht ausgelegt und schluss. Oder versuchst du mit deinem 3er Golf in Le Mans mitzufahren? Nachtrag: Mit deinen Kenntnissen solltest du besser nicht mit Spannungen über 12V rumspielen :-)
:
Bearbeitet durch User
>Mir wurde nur so eine Frage gestellt und ich würde gerne wissen wie mann >es lössen könnte. ... > aber geht das wirklich nicht anderes als den Trafo zu kaufen oder selber > bauen ? Ich dachte, es wäre nur eine Frage, ob etwas ginge, aber jetzt geht es schon ans Kaufen bzw. selberwickeln. Also wohl doch etwas Konkretes und keine Theorie.
Hallo, kennnt jmd noch andere Hersteller? die Firma Frei stellt die Trafos mit eine Isolation nur bis zur 3kV. Gruß
Marwin schrieb: > kennnt jmd noch andere Hersteller? Hier: ELNA Tranformatoren GmbH, 06224/50860 Heidenäckerstrasse 9, 69207 Sandhausen Geschäftsführer: Hans-Georg Natto eMail: mail@elnatrafo.de http://www.elnatrafo.de/startseite/ ... habe ich mir mal einen Trafo wickeln lassen (10VA, 230V -> 1000V). Der Preis war "überschaubar" (07.11.2012: 31,30 EUR + 0,80 EUR (CU-Zuschlag) + MWSt. und Versand). Ob allerdings 10kV Isolation machbar ist wäre zu klären. Ruf Herrn Natto einfach mal an. Als ich damals mit ihm sprach, war er sehr hilfreich und kooperativ. Gruß Dietrich
trafo schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> Aber der z.B. Trafohersteller Firma Frei, Albstadt, fertigt solche 10kV >> geprüften für kleines Geld. > > > Danke Andrew. > > aber geht das wirklich nicht anderes als den Trafo zu kaufen oder selber > bauen ? doch, sicher, es gibt dazu die üblichen Alternativen: stehlen. leihen. es lassen. scnr.
Marwin schrieb: > Hallo, > kennnt jmd noch andere Hersteller? > die Firma Frei stellt die Trafos mit eine Isolation nur bis zur 3kV. > > Gruß Sag mal, was meinst du warum ich dir konkret einen Hersteller empfehle? Tja, ich kaufe die Trafos exakt da für 12kV isoliert, und kriege die sogar in meiner Wunschspannung gefertigt -- somit erübrigt sich wohl die weitere Diskussion hier.
Dietrich L. schrieb: > ELNA Tranformatoren GmbH, 06224/50860 > ... > Ob allerdings 10kV Isolation machbar ist wäre zu klären. Korrekt Machen die dort auch, man muß es dem Hersteller nur exakt sagen.
Andrew Taylor schrieb: > Marwin schrieb: >> Hallo, >> kennnt jmd noch andere Hersteller? >> die Firma Frei stellt die Trafos mit eine Isolation nur bis zur 3kV. >> >> Gruß > > Sag mal, was meinst du warum ich dir konkret einen Hersteller empfehle? > > Tja, ich kaufe die Trafos exakt da für 12kV isoliert, und kriege die > sogar in meiner Wunschspannung gefertigt -- somit erübrigt sich wohl die > weitere Diskussion hier. Ich weis nicht wie due es machst. Ich habe vor 10 min. dort angerufen. Der Hersteller hat mir gesagt dass es nur bis 3kv geht!
Marwin schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> >> Tja, ich kaufe die Trafos exakt da für 12kV isoliert, und kriege die >> sogar in meiner Wunschspannung gefertigt -- > > Ich weis nicht wie due es machst. Indem ich konkret dort den gewünschten Trafo bestelle. Also so wie 99% der übrigen Kunden dieser Firma. > Ich habe vor 10 min. dort angerufen. > Der Hersteller hat mir gesagt dass es nur bis 3kv geht! LOL.