Hallo, ich habe eine Schaltung, die 5V benötigt jedoch 2A zieht. Vor die Schaltung möchte ich einen Ein-/Aus-Schalter setzten. Muss ich da was für die Funkenlöschung beachten?? Hab mal was gelesen, dass sonst die Lebensdauer eines Schalters verringert wird. Macht das bei meiner Schaltung Sinn? Wenn ja, wie dimensioniere ich Kondensator/Widerstand? Ich hoffe mir kann jemand helfen. :o
1. Auge ins Datenblatt Deines Schalters ob er überhaupt geeignet ist. 2. Frage ist: wie der Funken entsteht! Abschaltfunken durch induktive Last oder Einschaltfunken durch dicken Kondensator als Last? Je nach Ursache hilft Snubber oder evtl. eine Strombegrenzung bei kapazitiver Last. http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber#M.C3.B6gliche_Anordnung_eines_Snubbers
Der Schalter ist dafür geeignet. Ich habe keine(n) Kondensator/Spule in meiner Schaltung, benötige ich dann überhaupt die Funkenlöschung?