Hallo.
Ich ziehe bald in eine Wohnung, die noch eine sehr alte Elektrik hat.
2 Adrig mit klassischer Nullung an den Steckdosen und nur ein Stromkreis
für alle "allgemeinsteckdosen" in der ganzen Wohnung. Nur die Drehstrom
Perilex Steckosen für besondere Verwendung, wie z.B. Warmwasserbereiter
Küche, Herd Durchlauferhitzer, sind extra abgesichert.
Dazu kommt noch ein Lichtstromkreis.
Die Sicherungen sind überwiegend noch Schmelzsicherungen.
Das heißt, hier bekommt man dann ordentlich Probleme mit
Ausgleichsstömen bei den IT TK Audio / TV Geräten.
Das Brummen in den Boxen ist dann noch das geringste Problem.
Nun wollte ich für meine IT/TK und Unterhaltungselektronik Kram einfach
einen Trenntrafo aufstellen, und die Sekundärseitige Erdung einfach über
die Heizungsrohre/Wasserrohre holen.
Die Erdung wollte ich dann an den Mittelabgriff der Sekundärseite
hängen.
Die Trenntrafo-Lose Alternative wäre, einfach nur Phase und Null von der
Steckdose zu holen und den Schutzleiter von der Steckdosenleiste direkt
an die Heizunsrohre anzuschließen.
Was meint ihr?
In der Küche sind 2 Perilex Steckdosen parallel geschaltet, einmal für
Herd, und einmal für den Warmwasserbereiter (der ist aber nur 1 Phasig
angeschlossen).
Und im Bad ist nen Durchlauferhitzer mit 17 kW.
Das sind die einzigsten Anschluss Stellen mit Erdung und
Sicherungsautomaten.
Rest der Wohnung ist wie gesagt 2 Adrig und über 2 Stück
Schmelzsicherungen abgesichert. Einmal für alle Steckdosen einmal Licht.
Die dritte Schraubsicherung ist für den Keller / Waschmaschinenplatz.
Was spricht nun dagegen die Erdung für den Computer von den
Heizungsrohren zu nehmen? Die Heizungsrohre sind aus Kupfer, hartgelötet
und gut geerdet.
Oder sogar nen Trenntrafo zu installieren.
Und ansonsten auch noch penibel drauf zu achten, dass ich sonst
keinerlei Erdpotential auf die IT und Unterhaltungselektronik bekomme.
(Galvanisch entkoppeltes Antennenkabel z.B.)
Sven schrieb:> Ich ziehe bald in eine Wohnung, die noch eine sehr alte Elektrik hat.
Ist das eine Mietwohnung? Dann lass vor dem Einzug die Elektrik vom
Vermieter auf den neusten Stand bringen. Tut er's nicht dann such dir
was sicheres.
Mach mal ein Foto vom Sicherungskasten.
Naja, bis auf die Elektrik ist die Wohnung gut.
Neue Heizungen drin und alles. Fußboden, Wände usw alles gut instand
gesetzt sogar ne relativ brauchbare Gebäudedämmung und
Isolierglasfenster.
Und vor allem: Preislich sehr attraktiv.
Mietpreis um 5 euro pro m2.
Nur die Elektrik ist halt auf dem Stand der 60er.
Für Herd, Warmwasserbereiter und Durchlauferhitzer wurde in den 80ern
wohl mal nachinstalliert (Perilex bzw aussehen der Automaten lässt drauf
schließen)
Aber in den Wohnräumen ist alles noch so wie es mal gebaut wurde.
Für das was ich jeden Monat an der Miete spare, kann ich mir schon ein
paar Trenntrafos für meine EDV und Unterhaltungselektronik Geräte
kaufen.
Ansonsten muss man halt drauf achten, SK 2 Geräte zu kaufen, bzw Geräte
mit ungeerdeten externen Netzteilen, bei Neuanschaffungen.
Sven schrieb:> Nur die Elektrik ist halt auf dem Stand der 60er.
Also nicht vorhanden. Frag' doch mal Deinen Vermieter, wann er das
letzte Mal einen E-Check machen ließ.
Auch für Elektroinstallationsmuseen gibt es keinen Bestandsschutz mehr.
Nach deiner Schilderung wäre mir die Elektrik nicht geheuer. Vieleicht
ist das auch ein Grund für den günstigen Preis. Ist der Vormieter
ausgezogen oder an einem Stromschlag verstorben?
Der Preis ist deswegen so günstig weil es ne Bergbau Wohnsiedlung ist
und die dazu gehörige Zeche zu ist und die Leute alle richtung Köln usw
ziehen.
Wegen dem Leerstand wird da jetzt sehr günstig vermietet.
Warmwasser über Strom und nicht über die Heizanlage sorgt ebenfalls für
Abstriche bei der Miete.
Vor wenigen Jahren hatten die noch Ofenheizung drin, die Kaminanschlüsse
in jedem Raum sind heute noch da.
Dass Zentralheizung und Isolierglas+Gebäudedämmung erst vor noch gar
nicht so langer Zeit nachträglich installiert wurde, sieht man mit
bloßem Auge.
Kupferrohre Aufputz im Sockelkanal, und die glänzen alle noch richtig.
Kupferfarben.
Ausserdem ist der Schnitt der Räume nicht mehr modern.
Es ist zwar ne 3 Raum Wohnung, aber mit sehr kleinen Räumen, wie das bei
Bergarbeiter Wohnungen damals wohl so üblich war.
Manch ein Single Appartement kommt trotz nur 1-1,5 Zimmer auf die
gleiche Größe.
Sven schrieb:> Für das was ich jeden Monat an der Miete spare, kann ich mir schon ein> paar Trenntrafos für meine EDV und Unterhaltungselektronik Geräte> kaufen.
Und nach wievielen Monaten sind die Kosten für die Beerdigung drin?
Deine Bastelideen klingen in keiner Weise sicherer als die beschriebene
Installation.
Sven schrieb:> Der Preis ist deswegen so günstig weil es ne Bergbau Wohnsiedlung ist> und die dazu gehörige Zeche zu ist und die Leute alle richtung Köln usw> ziehen.
Frag noch mal den Vermieter, ob die Häuser auch noch einige Jahre stehen
bleiben. Nicht das dich in einem halben Jahr früh der Abrissbagger aus
dem Schlaf holt.
Sven schrieb:> Und vor allem: Preislich sehr attraktiv.
Das ist aber zweitrangig wenn die Elektrik nicht sicher ist. Deine Idee
mit dem Trenntrafo lässt vermuten, dass du selber zweifeln tust. In
vielen Bundesländern dürfen solche Wohnungen nicht neu vermietet werden
bevor die Elektrik auf einen aktuellen Stand gebracht wurde.
Insbesondere Küche und Bad sind heikle Bereiche. Da ist ein RCD
vorgeschrieben.
> Für das was ich jeden Monat an der Miete spare, kann ich mir schon ein> paar Trenntrafos für meine EDV und Unterhaltungselektronik Geräte> kaufen.
Langt das Gesparte auch für eine neue Wohnungseinrichtung? Nur für den
Fall, dass die überlastete Elektrik einen Brand verursacht.
Klar zweifel ich auch an der Elektrik, aber der Preis ist eben sehr
attraktiv.
Natürlich frag ich mich, warum sie nicht gleich noch die Elektrik mit
saniert haben, notfalls Aufputz.
Aber da jetzt Forderungen zu stellen, wäre fehl am Platz.
Es zwingt mich ja keiner, die Wohnung zu nehmen.
Kann ja auch wo anders für den 1,5 bis 2 fachen Preis hinziehen.
Da fängt es allerdings dann auch schon wieder mit den Formalitäten beim
Einzug an.
Die wollen dann gleich Schufa Auskunft, Arbeitgeberbescheinigung,
Vorvermieterbescheinigung und den ganzen Gedöns.
Und am liebsten noch 3 Monatamieten cash vorab auf den Tisch zusätzlich
zur Kaution, um Solvenz zu demonstrieren.
Jens schrieb:> Langt das Gesparte auch für eine neue Wohnungseinrichtung? Nur für den> Fall, dass die überlastete Elektrik einen Brand verursacht.
Das ist dann warmer Abriss.
Manfred G. schrieb:> Jens schrieb:>> Langt das Gesparte auch für eine neue Wohnungseinrichtung? Nur für den>> Fall, dass die überlastete Elektrik einen Brand verursacht.>> Das ist dann warmer Abriss.
JA, heiß saniert sozusagen.
Wobei ich glaube, dass sie die Buden sowieso noch richtig sanieren
werden.
Sonst hätten die nicht noch in Isolierglasfenster und Gebäudedämmung
investiert.
Sven schrieb:> Wobei ich glaube, dass sie die Buden sowieso noch richtig sanieren> werden.
1.WENN der Vermieter Interesse an neuen Mietern hat, dann saniert er
auch die paar Leitungen noch. Bedenke, daß DU später den ganzen Dreck
haben wirst wenn sie erst später anfangen.
2.Deine Trafobastelei wird Murks.
3.Lies mal FI-Schalter
BRUMM ist was für mich. :)))
Sven schrieb:> Das heißt, hier bekommt man dann ordentlich Probleme mit> Ausgleichsstömen bei den IT TK Audio / TV Geräten.>> Das Brummen in den Boxen ist dann noch das geringste Problem.
Das muß nicht sein. Brumm entsteht bei Einführung von Fremdpotential
(KabelTV) oder galvanisch mit dem PEN verbundener Signalmasse, die durch
Störstrom beeinflußt wird. Geeignete Sternverkabelung und
Mantelstromfilter, evtl ein Audio Übertrager und Ruhe ist. Mach dir erst
mal keinen Kopp deswegen und lass die Heizungsrohre, wie sie sind (1).
Zur el. Sicherheit gibts auch RCD Steckdosen oder Zwischenstecker zum
einfachen Nachrüsten.
Ich lese aus dem Startpost, daß Du Dir primär um Audio-TV Störungen
Sorgen gemacht hast. Mittlerweile wurde Dir leider die gesamte Elektrik,
von denen es noch zigtausende in funktionsfähigem Zustand gibt, mit den
bekannten Minussprüchen (Stromschlag, Friedhof, Hausbrand, Beerdigung..)
madig gemacht, obwohl absolut niemand den genauen Zustand der Anlage vor
Ort kennt. Im Ergebnis sprichst Du zunächst von "Wohnung" und dann als
Folge des Defaitismus deprimiert von "Bude". Schade. Freu dich doch über
eine günstige Wohnung! Das Du keine 50kW Verbraucher anschaltest, ist
Dir doch klar. Bei DEN Strompreisen...
(1): Normativ sind Schutzleiter und Schutzpotentialausgleich über die
Haupterdungsschiene (hieß früher Hauptpotentialausgleich) zwei
verschiedene Paar Schuhe. Es mag funktionieren. "Stand der Technik" ist
es nicht. Siehe VDE Schriftenreihe 140 4.Auflage und
http://www.elektro.net/praxisprobleme/potentialausgleich-an-rohrsystemen/
(de = Zeitschrift des ZVEH). Aber es ist eh fraglich, warum
Heizungsrohre als "fremde leitfähige Teile" nach Abschnitt 411.3.1.2 von
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 in den Schutzpotentialausgleich
über die Haupterdungsschiene eingefügt werden müssen. Wo soll das
Fremdpotential herkommen ? Seltsam.. aber führt zu weit hier...
püh, schon wieder lang .. Gut Nacht =^--^= CHR - RRRR!
Ich würde mir da mehr sorgen um meine Sicherheit als um EMV machen...
Ein Problem mit diesen Altbeständen ist auch, dass man die nicht groß
Anfassen darf weil man sie dann eben auf Stand der Technik bringen muss,
was im Falle der klassischen Nullung meist alles neu bedeutet.
Das heißt, solange die E-Installation noch tut sieht sich die auch
keiner an, wodurch die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt - und bei der
klassischen Nullung ensteht bei einem Fehler schnell mal ein
lebensgefährlicher Zustand.
Der krasseste Falle den ich mal hatte war eine Wohnung in der die
Leitungen noch eine Textil-Isolation hatten, die einfach runterbröselte
wenn man einen Leiter angefasst hat und auch die Klemmen hatten sich
irgendwie zersetzt und wurden "weich", die Schraube konnte man aus
diesen Klemmen einfach raus ziehen, vom Gewinde war da nichts mehr zu
spüren wodurch da natürlich auch nichts mehr geklemmt wurde.
Die junge Mieterin war jedenfalls nicht begeistert als wir ihr
mitgeteilt hatten, dass wir diese Anlage nicht mehr in Betrieb nehmen
können.
5 Euro kalt für ne alte Bergarbeiterbutze findest du preiswert? Die
Wohnung wird ja nicht gerade in ner Großstadt wie Köln oder DD liegen,
da findest du mit Sicherheit für 5-6 Euro kalt was besseres. Ich denke
mal du hast hier Großstadt-Mietspiegel im Kopf.
btw. für die Schmelzsicherungen gibt es Automaten zum Einschrauben als
Ersatz. Trenntrafo und Co. ist blödsinn.
Sven schrieb:> Das heißt, hier bekommt man dann ordentlich Probleme mit> Ausgleichsstömen bei den IT TK Audio / TV Geräten.
Warum sollte man?
Die werden doch keinen Klingeldraht verwendet haben, daß da riesen
Spannungsabfälle am Schutzkontakt zu erwarten sind.
Die IT in einem Raum läßt man am besten über eine Steckdose (mit
Schalter) laufen.
Und Ethernet in andere Räume ist galvanisch getrennt.
Telefon/DSL ist auch galvanisch getrennt.
Antennenanschlüsse lassen sich leicht mit Kondensatoren gegen
Ausgleichsströme abblocken.
Sven schrieb:> Das Brummen in den Boxen ist dann noch das geringste Problem.
Das Brummen der Subwoofer ist ein allgemeines Problem, liest man öfter.
Liegt in der Regel nicht am Schutzleiter. Meistens ist die Abschirmung
mangelhaft.
Sven schrieb:> Hallo.>> .. Nur die Drehstrom> Perilex Steckosen für besondere Verwendung, wie z.B. Warmwasserbereiter> Küche, Herd Durchlauferhitzer, sind extra abgesichert.> ...> Nun wollte ich für meine IT/TK und Unterhaltungselektronik Kram einfach> einen Trenntrafo aufstellen,> Was meint ihr?
Tja, Trenntrafo 400V/230V 1KVA gibt es doch preisgünstig in ebay.
Perilex Stecker auf die 400V Seite, und alles fluppt gut. . Wenn Du es
nicht selber machen magst, such Dir einen Elektriker in der Umgebung,
kostet nicht die Welt.
Mach es einfach, und freu dich.
Andrew Taylor schrieb:> Tja, Trenntrafo 400V/230V 1KVA gibt es doch preisgünstig in ebay.
Dann aber gleich ne Lebensversicherung dazu, die selbst verschuldete
tödliche Elektrounfälle mit einschließt.
Ein 230V-Trenntrafo ist super gefährlich, da ein Defekt an Geräten nicht
bemerkt wird (kein Fi, kein Schutzleiter spricht an).
Erst wenn man die 230V zwischen den Händen hat, merkt man es.
Ein 230V-Trenntrafo gehört nur auf den Prüfplatz und nur für ein Gerät
und in Sichtweite einer 2. Person, die den Notaus betätigen kann.
Ein Sicherheitstrenntrafo darf sekundär nur max 24V haben. Alles darüber
ist und bleibt gefährlich.
wenn die Hütte alt genug ist, sind vielleicht einzelne Adern in
(Leer)rohren verlegt. Die könnte man leicht durch neue plus PE ersetzen.
Aktuelle Schutzschalter sind kleiner als die alten Porzellanteile, da
bleibt auch noch Platz für 1 RCD.
gnd3 schrieb:> wenn die Hütte alt genug ist, sind vielleicht einzelne Adern in> (Leer)rohren verlegt. Die könnte man leicht durch neue plus PE ersetzen.
In einer Mietwohnung?
gnd3 schrieb:> Aktuelle Schutzschalter sind kleiner als die alten Porzellanteile
Stimmt, aber ob die alten Teile schon auf Hutschinen sitzen?
Peter Dannegger schrieb:> Ein 230V-Trenntrafo gehört nur auf den Prüfplatz und nur für ein Gerät> und in Sichtweite einer 2. Person, die den Notaus betätigen kann.
Na ja, für waschbeckennahe Steckdosen für Rasierer sind sie in
Österreich z.B. vorgeschrieben.
Andrew Taylor schrieb:
>Tja, Trenntrafo 400V/230V 1KVA gibt es doch preisgünstig in ebay.>Perilex Stecker auf die 400V Seite, und alles fluppt gut. . Wenn Du es>nicht selber machen magst, such Dir einen Elektriker in der Umgebung,>kostet nicht die Welt.>Mach es einfach, und freu dich.
Läufst Du nicht ganz rund?
Das gibt es doch gar nicht -solche Tips in einem Forum....
Du bist ein Stümper vor dem Herrn!
Dieselwolf schrieb:> Andrew Taylor schrieb:>>Tja, Trenntrafo 400V/230V 1KVA gibt es doch preisgünstig in ebay.>>Perilex Stecker auf die 400V Seite, und alles fluppt gut. . Wenn Du es>>nicht selber machen magst, such Dir einen Elektriker in der Umgebung,>>kostet nicht die Welt.>>>Mach es einfach, und freu dich.>> Läufst Du nicht ganz rund?
Im Gegensatz anderne Trollen in diesem Thread: Yo, perfekt rund.
> Das gibt es doch gar nicht -solche Tips in einem Forum....
Der Begriff Industriestandard ist in Deinem kleinen Universum sicher
unbekannt,
aber schau einfach mal mal hier für ne kleine 160VA Ausführung:
ebay: 331116662298
die größeren findest du dann auch noch.
> Du bist ein Stümper vor dem Herrn!
Sag mal, sind Deine Eltern Geschwister?
@Andrew Taylor
Lies den Beitrag von Peter Danegger. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Was Du hier rätst, ist gemeingefährlich.
Glaubst Du, daß Beleidigungen Deinen Stuss glaubwürdiger machen?
Dieselwolf schrieb:> @Andrew Taylor>> Lies den Beitrag von Peter Danegger. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dem kann man getrost hinzufügen, das Peter da zu 90% Nonsens
reinschreibt (wie ihm auch schon der Folgeposter mit der "klassischen
Rasierer-TT steckdose klar sagt, ist seine Aussage grundsätzlich
falsch).
Millionen Trenntrafos werden täglich eingesetzt, auch ohne 2. Person und
sonstigen GaGa.
> Was Du hier rätst, ist gemeingefährlich.
Ja, entspann Dich. Gleich kommt wieder Dein Pfleger.
Du zeigst mit Deinem Geschwätz nur, das Du sowas von keine Ahnung von
der Materie hast.
> Glaubst Du, daß Beleidigungen Deinen Stuss glaubwürdiger machen?
Gegenfrage: Hast Du keine Parkuhr vor dem Haus, die Dir zuhört?
Oder ist deren Münzschlitz schon voll?
Aber extra für Dich weil Du so fleißig warst habe ich was Feines:
><((((*>
Udo Schmitt schrieb:> Na ja, für waschbeckennahe Steckdosen für Rasierer sind sie in> Österreich z.B. vorgeschrieben.
Solange man wirklich nur ein Gerät damit betreibt, ist das o.k.
Ich hatte es aber so verstanden, daß er an einen 1kW Trafo ne ganze
Serie von Geräten betreiben soll. Und dann kann man schnell bei einem
Defekt zwischen beiden Potentialen hängen und keinerlei Schutzschaltung
spricht an.
Ein defektes Gerät wird nicht bemerkt, man hat also genug Zeit, bis ein
2. Gerät defekt ist. Daher reicht die Einfehlersicherheit hier nicht
mehr aus.
Auch haben IT-Geräte oft berührbare metallische Steckverbinder. Das ist
eine wunderschönde Gelegenheit beim Verbinden oder Trennen einen
gewischt zu bekommen. Und dann auch noch Stromfluß von einer Hand übers
Herz zur anderen.
Wenn aber jedes Gerät seinen eigenen Trenntrafo hat, ist dagegen nichts
einzuwenden.
Peter Dannegger schrieb:>> Ich hatte es aber so verstanden, daß er an einen 1kW Trafo ne ganze> Serie von Geräten betreiben soll.
Nein, so war das nicht gemeint.
>> Wenn aber jedes Gerät seinen eigenen Trenntrafo hat, ist dagegen nichts> einzuwenden.
Eben. Exakt so ist das Teil ja auch anzuwenden.
Alles andere ist nicht konform, und da ist jedes Gerät gefährlich wenn
man es entgegen den Vorgaben verwendet:
Geanuso kann man argumentieren, das ein Auto hochgefährlich ist wenn man
es falsch bedient.
Würde sicher einen ähnlich exakt gleich langen Sturm von Antworten
provozieren, wie Du ihn erhalten hast auf Deine, anfangs sehr pauschale
Aussage.
Da diese nun von Dir nachgebessert wurde, ist das Thema denke ich
fertig.
Ob der Aufwand überhaupt lohnt (der TE vermutet bisher ja nur das es zu
Problemen an der Audioanlage kommen kann): Muss er selber prüfen.
Peter schrieb:
>> Ich hatte es aber so verstanden, daß er an einen 1kW Trafo ne ganze>> Serie von Geräten betreiben soll.
Andrew Taylor antwortete:
>Nein, so war das nicht gemeint.
Puh -gerade noch mal Glück gehabt und die Chance genutzt, einen
Rückzieher
zu machen...
Manfred G. schrieb:> Sven schrieb:>> Ich ziehe bald in eine Wohnung, die noch eine sehr alte Elektrik hat.>> Ist das eine Mietwohnung? Dann lass vor dem Einzug die Elektrik vom> Vermieter auf den neusten Stand bringen. Tut er's nicht dann such dir> was sicheres.>> Mach mal ein Foto vom Sicherungskasten.
Für Neuinstallationen ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI bzw RCD)
heute Pflicht, fürs Bad seit 1984. Für alte Anlagen gilt: Wenn sie zum
Zeitpunkt der Errichtung den damals geltenden Normen entsprachen dann
dürfen sie im Grunde unverändert weiter betrieben werden. Du ziehst also
nicht in eine Wohnung mit illegaler Elektrik. Allerdings wäre die Zeit
VOR dem Einzug eine gute Gelegenheit mit dem Vermieter über eine
Sanierung zu sprechen.
Unser von uns vor einigen Jahren gekauftes Haus ist Baujahr 1990 und
hatte keinen FI im Bad, der eigentlich Pflicht ist. Erste Aktion: FI
rein!
Ist schon verblüffend, wieviel selbsternannte "Fachleute" sich hier
tummeln...
Weshalb soll Sven eigentlich nicht e i n e n entsprechend potenten und
spannungsfesten Trenntrafo als Leistungsquelle für eine begrenzte Zahl
von (sogar Schuko-)Steckdosen einsetzen können? Es tut fast weh, den
Fachleuten das hier erklären zu müssen, aber trotzdem:
Primär: An sein genulltes Netz
Sekundär: Ein Anschluss wird zu L`(schwarz), der andere zu N`(blau) und
PE` (gegn), den er dann problemlos mit seiner Heizung erden kann. Sollte
er auch, denn dann würde ihm ein 1-phasiger FI-Schalter zusätzlich
Sicherheit an diesen Steckdosen bieten.
alternate schrieb:> Weshalb soll Sven eigentlich nicht e i n e n entsprechend potenten und> spannungsfesten Trenntrafo als Leistungsquelle für eine begrenzte Zahl> von (sogar Schuko-)Steckdosen einsetzen können?
Was mag eine altersschwache Elektroinstallation davon halten, wenn man
einen richtig fetten Trenntrafo anschließt und mal eben einschaltet?
Der Vermieter der Bruchbude* sollte dringendst einen "E-Check"
durchführen lassen.
*) Ja: Bruchbude. Wohnungen ohne Elektroinstallation sind Bruchbuden.
Und das, was hier beschrieben wird, das ist keine Elektroinstallation,
sondern Museumsexponat.
Anscheinend noch`n Fachmann.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Was mag eine altersschwache Elektroinstallation davon halten, wenn man> einen richtig fetten Trenntrafo anschließt und mal eben einschaltet?
Auch in älteren Hausinstallationen sind sicherlich keine Sicherungen
installiert, die für <10 A ausgelegt sind; wahrscheinlicher sind 16 A.
Und wer schon mal versucht hat, eine große Flex (ca. 600W)an einer
modernen E-Installation einzuschalten und nicht gerade den Nulldurchgang
trifft, der weiß, dass hier ein Einschaltstrom-Begrenzer sehr hilfreich
ist.
Wieso eigentlich "... dicker, fetter Trafo" ? Ich habe bislang nichts
über den Leistungsbedarf der IT-/Audiogeräte gelesen -- aber vielleicht
hat Sven eine digitale Nachtstromheizung ....
Wichtig ist ja nur, daß hinterher nicht mehr die Anlage selbst brummt,
sondern der Trenntrafo hohoho. Wäre schön zu wissen, ob der TO schon in
der neuen Wohnung wohnt und ob alles wirklich sooooo schlimm ist.