24v mit 3.3v schalten

Gast #3523754
Lesenswert?

Bastian S. schrieb:
> Ich will diese über meine Regelung eine Brenneranforderung geben.

Da wäre die erste Frage, ob vom Brenner 24V zur Verfügung stehen und man 
nur einen Schliesskontakt braucht, oder ob, wie industrieüblich, extern 
erzeugte +24V auf einen Eingang gegeben werden müssen (dann brauchst du 
eine 24V-Versorgung zusätzlich zu deinen 3,3V).

Gruss Reinhard
Gast #3523787
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Das heißt aber lange noch nicht,
> daß die RESTliche Heizungselektronik darüber glücklich ist!

Keinesfalls darf man Sicherungsmechanismen ausser Kraft setzen, sonst 
könnte die eigene Steuerung Amok laufen und das Haus in Schutt und Asche 
legen, wenn z.B. der Brenner einfach nicht mehr abgeschaltet wird.

Gruss Reinhard
Gast #3523898
Lesenswert?

> Laut Kundendienst liegen an einem von den beiden Kontakten 24v Doc an.
> Also Brauch ich nur nen einfachen Schließer
Na dann reicht nen Optokoppler mit Phototransistor oder Photodiode und 
nen Widerstand (vor der LED).
Gast #3525052
Lesenswert?

Hay Reinhard, nun verbreite doch nicht so eine Panik.

Da lässt man sogar Schornsteinfeger an den Knöpfen rumfummeln. Die 
Sicherungsmechanismen sind absolut idiotensicher ausgelegt. Wer einen 
Lötkolben am richtigen Ende anfässt, der kann auch ein Relais parallel 
zur Handsteuerung einbauen.
Gast #3525820
Lesenswert?

Kein Name schrieb:
> Da lässt man sogar Schornsteinfeger an den Knöpfen rumfummeln.

Die sind nicht nur ausgebildet, sondern vor allem versichert. Aber wenn 
du das Thema schon ansprichst, ich glaube nicht, dass ein Laie überhaupt 
an der Heizung was machen darf, und wenn ihn nicht 
Sicherheitsvorschriften behindern, dann ganz sicher die Handwerkskammer.

Gruss Reinhard

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren