Strombelastung Leitung

Gast #3594920
Lesenswert?

Guten Abend,

darf ich ein "durchschnittliches /normales" Nullmodemkabel mit ca. 250mA 
die durch zwei Adern fließen (durch eine Ader hin, durch eine andere 
zurück) belasten?

Wichtig: Ist für den Dauereinsatz einer Alarmanlage mit Datenleitungen 
und Stromversorgung gedacht. Daher meine Idee zu diesem Kabel, geschirmt 
und 9 Adern, 7 werden davon benötigt.

Alternativ:
Kennt jemand ein anderes geschirmtes min. 7adriges Kabel das mit 250mA 
belastet werden darf?

Danke
#3595003
Lesenswert?

xaver schrieb:
> Hat jemand eine Formel um den benötigen Querschnitt für Gleichstrom zu
> berechnen?

Das kommt darauf an, mit welchem Spannungsabfall die Alarmanlage klar 
kommt.

Der Widerstand der Leitung ist Rho*l/A, Rho für Kupfer ist etwa 
0,0178Ohm*mm²/m.
Der Spannungsabfall auf der Leitung ist R*I, also Rho*l*I/A.
Jetzt brauchst Du nurnoch die Länge L und den Querschnitt A Deiner 
Leitung. Den Strom mit 0,25A hast Du und welche Spannungen die Anlage 
braucht sollte in den Unterlagen stehen.

Bei den aktuellen 'normalen' Kabeln mit AWG30, also 0,051mm² kommst Du 
bei 2 Metern auf 0,7Ohm pro Ader. Das macht hin und zurück 0,35Volt 
Spannungsabfall.

Du kannst auch in Tabellen nachsehen, da ist AWG30 mit 350Ohm/km 
angegeben.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren