Hallo liebes Forum,

seit ein paar Tagen macht mir o.g. Schaltaktor Probleme: manchmal 
scheint der Kanal kurz Strom zu bekommen, bricht dann aber ein und kommt 
nicht mehr auf die Leitung.

Aufbau ist: Versorgung - Sicherung/LS - Aktor - Wohnbereich (eigentlich 
nur Verstärker und WLAN-AP)

Der Autor schaltet den Kanal ein, der Verstärker leuchtet kurz auf und 
ist dann ganz aus. Weder LSS noch RCD lösen aus. An einer Steckdose 
messe ich 0V.

Nach ein paar mal hin- und herschauten am Aktor ist der Schaltvorgang 
erfolgreich - ich messe 230V und der Verstärker ist auch an.

Frage:
Könnten die Schaltkontakte im Relais verkokt sein?

Da auf dem Gerät noch Garantie ist, möchte ich es lieber nicht öffnen :)

Danke und Gruß
Sascha
Gast #3669601
Lesenswert?

Sascha K. schrieb:
> Frage:
> Könnten die Schaltkontakte im Relais verkokt sein?

Sascha K. schrieb:
> Trotzdem wäre ich auf die Antwort eines Erfahrenen gespannt.

Die Antwort muss "ja" sein. Klar, wenn's nicht schaltet können die 
Schaltkontakte die Ursache sein.
Die Ursache, dass die Schaltkontakte kaputt gehen, kann u.U. dein 
Verstärker sein, da der eine hohe induktive Last darstellen kann.
Nichts genaues weiss man nicht.
Und jetzt? Du willst das Gerät ja nicht aufmachen, um das Relais selbst 
zu tauschen, also verstehe ich den Sinn nicht, hier um Rat zu fragen.