Spannungsfestigkeit Snubber Kondensator

Gast #3686273
Lesenswert?
• ▲
▼
Bin auf der suche nach einem Kondensator für eine Snubberschaltung, 
welche im 230V Netz ein Solid State Relay schützen soll.

http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber

In dem Artikel über Snubber steht nur das man einen Kondensator vom Typ 
X2 benutzen soll. Aber wie sieht es mit der Spannungsfestigkeit aus?
Finde bei Reichelt vom Typ X2 nur welche bis 275VAC.

Kann ich die benutzen?
#3686313
Lesenswert?
• ▲
▼
Einfache Logik: die vom Snubber vor Spannungsspitzen zu schützenden 
Halbleiter haben einen Grenzwert der Spannung: 600V, 800V oder so.

Mehr Umax für den C ist sinnlos, da dann der Halbleiter schon 
durchschlägt.
Weniger Umax für den C passt auch nicht zum Halbleiter, da dann der 
Kondensator durchschlägt.

Wenn also das SSR für 230V vorgesehen ist, dürfte ein X2 für 275V 
passen.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.