Nein. Dafür ist er nicht gebaut worden. 16 A Gleichstrom reißen in 
Ermangelung von Nulldurchgängen nicht so schön ab -> mglw. Lichtbogen -> 
vmtl. schnelle Zerstörung des Sicherungsautomaten. Außerdem garantiert 
dir niemand, dass die Kontakte nicht mit der Zeit verkleben.

Etc. etc.

Die Teile sind für AC.
#3688531
Lesenswert?

Hei,

es gibt diese Sicherungsautomaten aber auch speziell für DC...
Aber bei 40A ist eine Streifensicherung wohl günstiger.

Du willst ihn nur als Starthilfe benutzen?
Warum dann überhaupt eine Sicherung?
Du bist ja ständig dabei und wenn etwas kokelt, dann Hauptschalter 
aus/Stecker ziehen...


Grüße,

Tom
#3688637
Lesenswert?

Uhrmacher schrieb:
> Das leuchtet ein...
> Dann hänge ich ihn in den AC Zweig.
>


Alternativ, und vor allem wenn Du den Spannungsfall  herkömmlicher 
230/400V Automaten im 12V Zweig (denn da fällt der prozentual deutlich 
störender auf) vermeiden willst:
Setze einen entsprechend ausgewählten Automaten in den Primärkreis des 
Trafos.
Noch eleganter finde ich da primärseitig Motorschutzschalter mit 
einstellbarem Auslösestrom -- denn die kann man stufenlos an die 
gewünschte Auslöseschwelle anpassen.

Also sowas wie z.B. ebay Nr.  171356996606

Die Baureiehn gibt es von 0,1 A ... xy A