Hallo Gemeinde.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei mir erhalten aktuell UG und OG je
einen Verteiler. Die beiden Verteiler sitzen direkt nebeneinander. Pro
Verteiler sitzt ein FI. Vom Zähler abgehend über die Vorsicherungen habe
ich 10mm², flexibel.
Meine Frage ist nun, wie teile ich die Zuleitung nach den Vorsicherungen
am sinnvollsten auf die beiden FIs auf? FIs sind neue ABB F204A. Darf
ich bei diesem FI am Eingang zwei Kabel 10mm² mit Aderendhülsen
anklemmen, sodass ich auf den zweiten FI weitergehen kann? Habe dazu
nichts gefunden.
Alternative: Ich habe hier von Eltropa noch eine 4-fach
Hauptleitungsklemme 25mm². Die Klemmsteine sind HLAK 25, wahrscheinlich
Pollmann (aufgedrucktes PE-Logo). Leider finde ich hierzu nichts zum
Mindestquerschnitt der verwendet werden darf. Bei Hager habe ich mal was
ab 1,5mm², starr, gelesen. Nichts jedoch über flexible Leiter. Da dürfen
doch bestimmt auch flexible Leiter rein oder?
Kennt sich da jemand aus?
Danke im Voraus.
Gruß, Erich
Erich schrieb:> Darf ich bei diesem FI am Eingang zwei Kabel 10mm² mit Aderendhülsen> anklemmen
Ja.
Die Aderendhülsen würde ich aber gut verpressen.
System M erlaubt sogar feindrähtig ohne Aderendhülse.
Verstehen tu ich dein Schrieb nicht genau. Ich verstehe das so: Ich habe
vom Zählerschrank zum Unterverteiler eine Leitung Flexibel 10mm².
Flexible Leitungen sind in der Festinstallation nicht erlaubt.
Ich glaube aber du meinst: Ich habe ein Zählerschrank. In dem befindet
sich auch die Unterverteiler für meine zwei geschossen. Innerhalb so
einem Schrank ist flexibel erlaubt.
Grundsätzlich gilt: An einer Klemmstelle darf man grundsätzlich zwei
Adern anklemmen...
@MaWin: Danke für die schnelle Antwort. Meinst du nun 2x10mm² in einer
Aderendhülse und rein damit oder jeweils pro Kabel mit Aderendhülse und
dann im FI-Anschlüss "übereinander"? Hast du dafür evtl. eine Quelle für
mich, wo das bei ABB steht?
Danke!
> Ich habe ein Zählerschrank. In dem befindet sich auch die Unterverteiler
Ja, der Schrank ist sehr hoch und in 2 "Abteile" untergliedert. Im
unteren "Abteil" sitzt der Zähler, von diesem gehen 10mm² flexibel auf
die Vorsicherungen 35A und von da in das obere "Abteil", also den
Unterverteiler mit FI und den Automaten. Es ist also ein riesen Schrank
mit 3x UV (2 benutzt) oben und 3x Zählereinbau (1 benutzt) unten. Da war
schon eh und je alles felxibel in 10mm² ausgeführt. Sollte also kein
Problem sein.
Erich schrieb:> Meinst du nun 2x10mm² in einer> Aderendhülse
Für sowas gibt es doppelte Aderendhülsen. Wird sich warsch besser
machen, weil evtl zwei 10mm² mit jeweils einer Hülse zu eng wird, könnte
sein, dass du das nicht in den Anschluss bekommst.
Dennis
MaWin schrieb:> Hubert Mueller schrieb:>> Flexible Leitungen sind in der Festinstallation nicht erlaubt.>> Quatsch, die din bloss teurer und häufig nicht resistent gegen Zement.> Die wären sonst alle illegal:> http://www.elektro-onlinehandel.de/shop/index.php?kat=91
Du hast mich falsch Verstanden: So wie der TE es beschrieben hat, im
Eröffnungsfred, las es sich so: Ich habe ein Unterverteiler, zu dem ich
eine flexible Leitung gelegt habe. Also vom Zählerschrank Keller, zum
Unterverteiler EG...
Hubert Mueller schrieb:> Du hast mich falsch Verstanden: So wie der TE es beschrieben hat, im> Eröffnungsfred, las es sich so: Ich habe ein Unterverteiler, zu dem ich> eine flexible Leitung gelegt habe. Also vom Zählerschrank Keller, zum> Unterverteiler EG...
Auch das wäre erlaubt, wenn die Isolation der Litzenleitung
unterputzfest ist, also z.B. H07RN.
Erich schrieb:> Sorry, aus der ABB-Seite kann ich aber nicht herausnehmen, dass ich da> auch 2 Kabel mit 10mm² reinstopfen darf...
Das wirst du wohl in keinem LSS/FI Blatt explizit lesen, ist aber üblich
und selbstverständlich erlaubt, man könnte sonst keine Verteilung
aufbauen.
> man könnte sonst keine Verteilung aufbauen
Höchstens, wie gesagt, mit Klemmblock. Darf ich in einen Klemmstein HLAK
25 (25mm²) denn auch 10mm² reinmachen??
MaWin schrieb:> Erich schrieb:>> Meinst du nun 2x10mm² in einer Aderendhülse>> Nein, natürlich nicht.>> Jeweils eine, eng gequetscht
Weiter oben gab es schon mal den Tipp sog. Twin Aderendhülsen zu
verwenden, das ist eine feine Sache.
Erich schrieb:>> man könnte sonst keine Verteilung aufbauen> Höchstens, wie gesagt, mit Klemmblock. Darf ich in einen Klemmstein HLAK> 25 (25mm²) denn auch 10mm² reinmachen??
Kommt wohl immer auf die Klemme an.
Viele Klemmen haben jeweils eine Klemmstelle für 24mm² und mehrere für
10 oder 16mm²
Wenn du eh nur 10mm² hast, dann nimm doch eine passende Klemme!
Hubert Mueller schrieb:> Lies mal VDE 0100> Teil 0298!
genau die
Nach DIN VDE 0298 Teil 3 geeignet für Schutzklasse II. Bei mehr- und
vieladriger Ausführung kann sie gemäß Tabelle 52 F in [3] ohne
Einschränkungen verlegt werden, d.h. auch fest unter Putz.