Hey,
ich habe hier noch ein kleines Stromaggregat stehen. Es ist ein billiges
aus den Baumarkt. Die Leistung des Aggregats beträt 650VA. Vorteilhaft
ist, dass es ein Synchrongenerator besitz, jedoch entstehen beim
Abschalten von großen Lasten Überspannungen. Testweise habe ich eine
Last von ca. 600VA schnell zu und abgeschaltet. Beim Abschalten entsteht
eine Überspannung von ca. 250V (gemessen mit einen schnellen True RMS
Multimeter 60 Messungen/sekunde). Die Überspannung bei diesen Extremen
lastwechseln machen mir noch keine sorgen. Problematisch wird es jedoch
wenn das Stromaggregat durch spritmangel ausgeht, wobei überspannung von
ca. 280V enstehen.
Wie kann ich am schönsten die angeschlossenen Verbraucher vor einer
Überspannung schützen?