Forum: Offtopic Hydraulischer Abgleich bei neuer Fußbodenheizung


von Claus M. (energy)


Lesenswert?

Weiß jemand wie der hydraulische Abgleich bei einer neuen 
Fußbodenheizung (Neubau) durchgeführt wird? Bei normalen Heizkörpern 
kann man ja an den Ventilen am Heizkörper die Einstellung vornehmen, ist 
das bei einer FBH auch so oder wird das anders gemacht?

von Bernhard M. (boregard)


Lesenswert?

na, bei der Fußbodenheizung wird das am Verteiler gemacht, wo ach das 
Ventil sitzt.

von Florian V. (florianv)


Lesenswert?

Ist das jetzt rein eine Frage aus Interesse? Weil gerade im Neubau 
werden die notwendigen Einstellungen vom Heizungsbauer berechnet und von 
ihm auch eingestellt - das gehört meines Wissens zum Erstellen einer 
Heizungsanlage dazu.

von B. O. (t_65)


Lesenswert?

Bernhard M. schrieb:
> na, bei der Fußbodenheizung wird das am Verteiler gemacht, wo ach das
> Ventil sitzt.

So ist es.
Dort sollte - wenn ordentlich gemacht - für jede Schleife ein 
Durchflussmesser mit Einstellarmatur sitzen.

Leider machen manche Heizungsbauer solch zeitintensive Arbeiten einfach 
nicht, obwohl es Anbnahmekriterium ist.

Edit:
wir haben festgestellt dass es von Vorteil ist, alle Schleifen voll zu 
öffnen und die Vorlauftemperatur zentral zu regeln. So werden alle 
Schleifen bis in die letzen Ecken mit der richtigen Temperatur 
durchströmt und kühlen unterwegs nicht so stark ab.

von Thomas H. (nanana)


Lesenswert?

B. Obachter schrieb:
> wir haben festgestellt dass es von Vorteil ist, alle Schleifen voll zu
> öffnen und die Vorlauftemperatur zentral zu regeln. So werden alle
> Schleifen bis in die letzen Ecken mit der richtigen Temperatur
> durchströmt und kühlen unterwegs nicht so stark ab.

Deine Aussage ist keinesfalls allgemeingültig, für dich kann es dennoch 
so funktionieren.
Wenn die Kreise stark unterschiedliche Längen haben und/oder die 
Spreizung hoch ist (z.B. fossil) würde ich jedenfalls nicht alle Kreise 
voll öffnen.
Es könnte z.B. passieren das dann die Durchflussmenge in langen Kreisen 
zu gering ist, dort wird es dann kalt. In kleinen Kreisen kann es z.B. 
zu Strömungsgeräuschen kommen (im Verteiler). Wenn du eine geregelte 
Pumpe hast wird diese wahrscheinlich zu viel fördern und damit zu viel 
Strom verbrauchen.

Die Vorlauftemperatur sollte sowieso "zentral geregelt" sein und zwar 
hoffentlich korrekt. Oft gibt es hier Probleme, z.B Heizkurve viel zu 
hoch.
Einen hydraulischen Abgleich ersetzt dies nicht, der sollte immer 
gemacht werden. Dazu gehört auch bei z.B. zwei oder mehr Verteilern der 
Abgleich der Verteiler untereinander mittels Strangregulierventilen.

von Weingut P. (weinbauer)


Lesenswert?

Habs bei mir so gemacht,

Erst alle Kreise auf und dann per wärmebild die Rückläufe angeschaut.
Dann die wärmsten so lange runter gedreht bis alle gleich warm retoure 
kamen.
Das ganze nachkontrollieren und nachstellen über 3 Tage hinweg.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.