Hallo, ich habe einen einfachen nichtverzweigten Stromkreis bestehend aus: 1 Lastwiderstand, 1 Lastinduktivität, 1 TRIAC (+PWM Ansteuerung), 1 Spannungsquelle. Ich möchte nun gerne die Blindleistung , die Blindleistung von der Spannungsquelle bestimmen. Ich finde aber keine dazu passende Ausgabe nicht einmal die Phasenlage finde ich. Wie heißt die entsprechende Eingenschaft? Grüße Flo Rida
edit: Schaltung sieht so aus: http://www.mikrocontroller.net/attachment/220721/Wechselstromsteller_mit_Phasenanschnittsteuerung.png
Gast
#3706304
Fabian Rauer schrieb: > Ich finde aber keine > dazu passende Ausgabe nicht einmal die Phasenlage finde ich Die Phasenlage würde zur Bestimmung der Blindleistung ausreichen, wenn Strom und Spannung sinusförmig wären. Der Strom ist aber in deiner Schaltung nicht sinusförmig, deshalb wird die Blindleistung zum guten Teil aus Verzerrungsblindleistung bestehen. Du kannst die gesamte Blindleistung berechnen, indem du die Effektivwerte von U und I bestimmst und daraus die Scheinleistung S berechnest. Die Wirkleistung P misst du mit den Wirkleistungsmessgeräten in deinem Aufbau. Und die Blindleistung berechnest du dann über
Ach ja, richtig :). Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wie könnte man nun aber z.B. die Grundschwingungsblindleistung im DAY ermitteln?