Was mich verwirrt ist das beim Brennenstuhl angegeben ist:
Profi-Stromverteiler mit CEE-Steckdose 400V und 3
Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A (auf einer Phase).
Also kann ich den nicht gebrauchen da ich ja nix davon habe 3 Scukos auf
einer Phase zu haben, ich brauch die schon verteilt damit die Sicherung
nicht fliegt wenn mal Einkochapparat und Waffeleisen gleichzeitig
angehen.
Starkstrom schrieb:> Warum gibt es einige mit Sicherung und einige ohne?
Na wo nur 16A reingehen, braucht man für 16A Steckdosen keine Sicherung,
wenn aber 32A reingehen, braucht man 16A LSS für die Steckdosen.
Starkstrom schrieb:> gibt es da einen Standard wie die Phasen verteilt sind?
Natürlich nicht.
Starkstrom schrieb:> auf einer Phase
Ist wahrschienlich Unsinn, jede auf einer Phase ist wahrscheinlicher.
Ist eigentlich ganz einfach.
Die Verteilung muss sicherstellen, dass die Anschlüsse zu den Geräten
nicht überlastet werden können.
Daher hat eine Verteilung mit 32A CEE-Stecker für die 230V/16A Abgänge
Sicherungen .Oder sollte haben, verkauft wird viel Schrott.
Eine Verteilung mit einem 16A CEE-Stecker hingegen benötigt keine
Sicherungen für die 230V/16A Abgänge.
Starkstrom schrieb:> Das ist mein neue Favorit:> http://www.amazon.de/Showtec-Powersplit-CEE-16A-Sc...
Nimm den, hab ich auch, schon seit einigen Jahren.
> Muss ich einfach durchmessen und beschriften wie die Phasen verteilt> sind.
Bei meinem waren die schon beschriftet, Aufkleber in den
Schukosteckdosen.
MaWin schrieb:>> Starkstrom schrieb:>> Was mich verwirrt ist das beim Brennenstuhl angegeben ist:>> 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A (auf einer Phase).>> Also kann ich den nicht gebrauchen da ich ja nix davon habe>> 3 Scukos auf einer Phase zu haben,> Ist wahrschienlich Unsinn, jede auf einer Phase ist wahrscheinlicher.
Falls das intern wirklich so verdrahtet ist, dürfte es nicht allzu
schwierig sein, den Verteiler aufzuschrauben und passend umzuklemmen.
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> MaWin schrieb:>>>> Starkstrom schrieb:>>> Was mich verwirrt ist das beim Brennenstuhl angegeben ist:>>> 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A (auf einer Phase).>>> Also kann ich den nicht gebrauchen da ich ja nix davon habe>>> 3 Scukos auf einer Phase zu haben,>>> Ist wahrschienlich Unsinn, jede auf einer Phase ist wahrscheinlicher.>> Falls das intern wirklich so verdrahtet ist, dürfte es nicht allzu> schwierig sein, den Verteiler aufzuschrauben und passend umzuklemmen.
Kann halt sein, dass Brennenstuhl da einfach den gleichen Einsatz wie
bei den kleinen Kabeltrommeln nimmt, dann ist da nichts mit umklemmen.
hinz schrieb:> Kann halt sein, dass Brennenstuhl da einfach den gleichen Einsatz wie> bei den kleinen Kabeltrommeln nimmt, dann ist da nichts mit umklemmen.
Kinder betet, Vater lötet. :-)
Mit durchschneiden und verlöten kriegt man fast alles hin, aber bei
Starkstrom sollte man vielleicht besser doch nicht löten.
Gruss
Harald
Offtopicaber interessant schrieb:> Darf man starre Leiter am 230V Netz löten?
Ja, wenn du keine genormten Verbinder hast, musst du das nach VDE sogar
tun.
Bloss darf die Lötung nicht die mechanische Verbundung übernehmen, die
leitungen müssen also noch auf eine extra Art mechanisch
zusammengehalten werden, z.B. Krampen.
Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm schreibt
Das Anschließen oder Verbinden von elektrischen Leitern geschieht nur
mit
GENORMTEN Klemmverbindungen, das wird von VDE 0100-520, Abschnitt 526.5
gefordert. So müssen folgende Verbindungsmaterialien ausgewählt werden:
- Klemmen nach
- DIN EN 60947-7-17/-2/-3 (VDE 0611-1/-3/-6)
- DIN VDE 0611-4
- DIN EN 61210 (VDE 0613-6)
- Normen der Reihe DIN EN 60998 (VDE 0613)
- Press-u. Steckverbinder nach DIN VDE 0628
Auch Wagos können gammeln
http://www.oldskoolman.de/bilder/technik-und-bau/elektrik/verschmorte-steckklemmen/
Löt- und Schweissverbindungen müssen "fachgerecht" ausgeführt werden,
sind
also nicht per se verboten. Hat man keine GENORMTE Klemmverbindung, muss
man
sogar löten oder schweissen. Starrdrähte wie NYM darf man mit
Stossverbindern
verpressen (beispielsweise für ein Flicken unter Putz), aber nur mit der
passenden Crimpzange (6-eckig) und nur die unisolierten Strossverbinder,
die
man dann einzeln mit Schrumpfschlauch isolieren muss, mit einem weiteren
Isolierschlauch aussenrum, und mit dem Isolationsmessgerät prüfen muss.
Danke für die ausführliche Zusammenfassung. sehr interessant.
Das mit den isolierten Verbindern wusste ich nicht, habe die aber
sowieso noch nie außerhalb des Autos verwendet da ich kein Fan davon
bin.
Hat mal einer nen Link von einem sechseckigen Verpresswerkzeug?
Klassischerweise werden ja eh Wagons oder Lüsterklemmen verwendet aber
es schadet ja nichts mal alle Möglichkeiten im Hinterkopf zu haben.