hi,
in meiner Dusche habe ich eine "normale" Duscharmatur, also kein
Thermostat sondern Kalt- und Warmwasser kommen aus der Wand und gehen
dann in die Mischbatterie.
Nun fällt mir auf, dass die linke Seite (Warmwasser) der Duscharmatur
immer stark verkalt ist während auf der rechte Seite (Kaltwasser) fast
keine Kalkablagungen sind.
Wieso ist das so?
Ich vermute dass sich der Kalk auf heißem Metall besser aus dem Wasser
ablöst wie im kaltem Wasser!?
Subjektiv würde ich vermuten dass die Vorlauftemperatur auch zu heiß
ist, ich kann den Mischregler kaum über die Mittelstellung hinaus
schieben da das Duschwasser sonst unangenehm heiß wird.
In meiner alten Wohnung habe ich diesen Effekt nicht beobachtet, erst
hier in der neuen Wohnung.
Wasserdurchfluß ist OK, ich würde nur gerne wissen was da passiert das
immer genau die linke Hälfte der mischbatterie einkalkt!?
Jeffrey Lebowski schrieb:> Subjektiv würde ich vermuten dass die Vorlauftemperatur auch zu heiß> ist
Sei froh, daß das heiß genug ist, denn sonst gibt es Probleme mit in den
Wasserleitungen lebenden Mikroorganismen, die insbesondere in
Aerosolform (Wasserdampf/nebel beim Duschen) ziemlich ungesund sind
(Legionellen).
Schnapp Dir mal ein Thermometer und miss das, was Du "Vorlauftemperatur"
nennst.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Sei froh, daß das heiß genug ist, denn sonst gibt es Probleme mit in den> Wasserleitungen lebenden Mikroorganismen, die insbesondere in> Aerosolform (Wasserdampf/nebel beim Duschen) ziemlich ungesund sind> (Legionellen).
Dafür reicht es, das System 1x wöchentlich auf 65°C zu bringen. Dann ist
alles tot.
Ansonsten reichen 45°C noch dicke zum Duschen. (mir jedenfalls)
Jeffrey Lebowski schrieb:> Wieso ist das so?> Ich vermute dass sich der Kalk auf heißem Metall besser aus dem Wasser> ablöst wie im kaltem Wasser!?
Auf dem heißen Rohr verdampfen Wassertropfen schneller - zurück bleibt
die Fracht an Mineralien.
Die Stärke des Kalkfilms hängt davon ab, wieviele Trockenzyklen es gab.
B. Obachter schrieb:> Dafür reicht es, das System 1x wöchentlich auf 65°C zu bringen.
Nicht, wenn es bereits "bewohnt" ist, dann sind > 70°C erforderlich
("Thermische Desinfektion").
Da aber das persönliche Empfinden von "heiß" sehr individuell ist,
sollte der "Dude" mal ein Thermometer schnappen und messen.
> Ansonsten reichen 45°C noch dicke zum Duschen.
Sicher. Nur kommen die je nach Größe des Hauses und Länge und Zustand
des Leitungssystems nicht überall gleichmäßig an. Da gibt es teilweise
erstaunliche Leitungsverluste.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Nicht, wenn es bereits "bewohnt" ist, dann sind > 70°C erforderlich> ("Thermische Desinfektion").
Ist in meiner Junkers-Wärmepumpe fest auf 65°C eingestellt.
Heiße Seite:
( Dusch ) Wasser sprizt auf die warme Armatur und verdunstet schnell.
Kalk bleibt zurück.
Kalte Seite:
Beim Duschen etc. kondensiert Wasser aus der sehr feuchten Luft auf der
kühlen Fläche.
Dieses ( destillierte ) Kondeswasser löst sogar noch eventuelle
Kalkanteile weg, und tropf ab.
= kalte Seite immer sauber.
Hallo,
danke für die Antwortet!
Dass sich der Kalk mit Essig entfernen lässt ist klar, es ging mir auch
weniger um die Reinigung als vielmehr um den Effekt den man hier
beobachten kann.
Wobei wie gesagt, in meiner alten Wohnung konnte ich eine solche
Kalkablagerung so nicht erkennen, erst jetzt hier in der neuen Wohnung.
Deswegen habe ich mich gefragt, wo das her kommt - ich sehe 2 mögliche
Ursachen:
- Zu kalkhaltiges Wasser
- zu hohe Vorlauftemperatur
Viel mehr kommt nicht in Frage, oder!?
Dass das Wasser auf der Warmwasserseite schneller verdunstet erscheint
logisch, daran habe ich garnicht gedacht, ich dachte irgendwie dass das
Wasser (nach dem duschen) gleichmäßig abtrocknet.
Im übrigen habe ich am Duschkopf bei "Vollgas" 54°C Vorlauftemperatur,
zum Warmwasserspeicher sind es keine 10m Rohr - Ist im Raum danneben.
Bei der Heizung handelt es sich auch um eine Junkers, bei mir läuft die
therm. Desinfektion aber mit den oben genannten 70°C - zumindest laut
Bedienungsanleitung, gemessen habe ich es nicht.
Die therm. Desinfektion ist bei mir aber derzeit deaktiviert da die
WW-Temperatur vom Monteur konstant auf 60°C eingestellt wurde. Ich
überlege nun ob die das Desinfektionsprogramm aktivieren und die
WW-Temperatur dafür auf 45°C absenken soll!?
Jeffrey Lebowski schrieb:> Im übrigen habe ich am Duschkopf bei "Vollgas" 54°C Vorlauftemperatur,
Das ist zwar immer noch keine Vorlauftemperatur, aber die Temperatur ist
vollkommen in Ordnung, jedenfalls, wenn man nichts gegen Legionellen
hat.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> aber die Temperatur ist> vollkommen in Ordnung, jedenfalls, wenn man nichts gegen Legionellen> hat.
Was würdest Du den Vorschlagen?
die Temperatur am Warmwasserspeicher erhöhen oder die thermische
Desinfektion einschalten - und ggfl. die Warmwassertemperatur senken?
Jeffrey Lebowski schrieb:> Was würdest Du den Vorschlagen?
Bei mir ist es so eingestellt:
- Warmwasser täglich zwischen 18:00 und 22:00 Uhr (nach Duschgewohnheit)
auf 50°C
- Heizungs-Vorlauftemperatur bis 45°C (Kombi-Schichtpuffer, Brauchwasser
liegt oben im Puffer)
- thermische Desinfektion 1x wöchentlich Sonntags bis 65°C
Bisher keine Erkrankungen zu verzeichnen ;-)
Uhu Uhuhu schrieb:> Die Stärke des Kalkfilms hängt davon ab, wieviele Trockenzyklen es gab.
Auf gut deutsch: Kalkfilmdicke und Faulpelzdicke sind direkt
proportional.
J. Ad. schrieb:> Auf gut deutsch: Kalkfilmdicke und Faulpelzdicke sind direkt> proportional.
Nicht ganz ;-)
Es ist wirklich so, dass ich die Armaturen nach dem duschen "meistens"
trocken poliere. Es reicht vollkommen aus, das Trockenwischen mit dem
Handtuch einmal aus zu lassen, und die Chromteile sehen aus wie sau! :-(
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.