Schalter für Hutschiene - Alternative

Gast #3893839
Lesenswert?

Ich brauche zwei Schalter zum Einbau für Hutschiene. Ich habe es mit 
diesen versucht: 
http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/RS-10-63-3/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6651&ARTICLE=149269&SEARCH=rs10.63-3&OFFSET=500&WKID=0&;, 
aber sind sehr schwer zu schalten.

Geschaltet werden soll einmal das Raumlicht, Nennstrom max. 1A, aber 
einige A Einschaltstromstoß, zum anderen mehrere Geräte.

Bisher sieht das so aus: Hauptverteilung mit Vorsicherung (25A) => FI 
(40A / 30mA) => Sicherungen => Licht bzw. Geräte. Geschaltet wird durch 
Abschalten der Sicherung für das Raumlicht bzw. des FI für die Geräte.

Neu soll das so aussehen: FI => Sicherung Licht => Schalter Licht => 
Licht sowie FI => Schalter Geräte => Sicherungen Geräte => Geräte

Da die Geräte über mehrere Sicherungen abgesichert sind, muss ich vor 
den Sicherungen schalten. Dazu muss der Schalter die 25A der 
Vorsicherung abkönnen. Sowas wie 
http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/EL-ESAS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6651&ARTICLE=24155&OFFSET=500&WKID=0&; 
geht zwar für das Raumlicht, aber nicht für die Geräte.

Es sollte mechanisch robust, gut bedienbar (nicht zu fummelig), relativ 
leicht zu schalten sein. Ein Wippschalter wäre auch einsetzbar, aber da 
habe ich nichts für Hutschiene gesehen.

Ein Schütz für die Geräte wäre eine Lösung, aber nur wenn es nicht 
anders geht.

Die bisherige Lösung mit dem FI ist suboptimal, die Sicherungen scheinen 
auch das tägliche Schalten der Geräte nicht zu mögen, das knallt 
mitunter recht heftig.

Geräte sind unter anderem PC mit Schaltnetzteil usw. also einige zig A 
Einschaltstrom.
Gast #3893842
Lesenswert?

Gast #3893872
Lesenswert?

Timm Thaler schrieb:
> muss ich vor den Sicherungen schalten. Dazu muss der Schalter
> die 25A der Vorsicherung abkönnen.

Nein.

Wenn die Sicherungen näher als 3 Meter dran sind, reicht es,
den Schalter und die Leitung auf den Maximalstrom der Sicherungen
auszulegen.

Ich würde einfach die Sicherungen abschalten. Die sind zwar nicht
dafür gedacht, aber es funktioniert :-)
Gast #3893874
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Wenn die Sicherungen näher als 3 Meter dran sind, reicht es,
> den Schalter und die Leitung auf den Maximalstrom der Sicherungen
> auszulegen.

er hat aber mehrere Sicherungen hinter dem Schalter, sonst hätte er den 
Schalter ja auch hinter die Sicherung gemacht.
Gast #3893918
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Wenn die Sicherungen näher als 3 Meter dran sind, reicht es,
> den Schalter und die Leitung auf den Maximalstrom der Sicherungen
> auszulegen.

Da hängen mehrere (ich glaub 5) Sicherungen B16 dahinter. Der Strom wird 
zwar nicht in Summe gezogen, aber trotzdem kann ich da nicht einfach 
einen 16A-Schalter davorklemmen, da es durchaus 20A werden könnten.

MaWin schrieb:
> Ich würde einfach die Sicherungen abschalten. Die sind zwar nicht
> dafür gedacht, aber es funktioniert

Mehr oder weniger. Aber erstens wollen die Leute nicht 5 Sicherungen 
abschalten, sondern nur 1 Schalter. Und zweitens machen die Sicherungen 
durchaus komische Geräusche, wenn da der Einschaltstrom geschalten wird.

Sonst könnte ich auch einen 32A-Automat nehmen, aber schön ist das 
nicht, den dafür zu missbrauchen. Wenn da mal wieder jemand draufguckt, 
weiss der dann nicht, was der B32 hinter der 25A Hauptsicherung soll.
Gast #3893945
Lesenswert?

Botuser schrieb:
> Du kannst ja die 25A Sicherung abschalten.

Ne, die nun gerade nicht, weil die im Hauptverteiler sitzt, das erste 
für mich zugängliche Element ist der FI.

Auch soll Licht und Geräte getrennt geschalten werden:

Licht an, Geräte aus
Geräte an
Licht aus, aber Geräte bleiben an

Das geht weder mit FI noch Vorsicherung. Und es ist nur eine Phase.
#3893980
Lesenswert?

(Firma: matzetronics) #3894081
Lesenswert?

Timm Thaler schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Ich würde einfach die Sicherungen abschalten. Die sind zwar nicht
>> dafür gedacht, aber es funktioniert
>
> Mehr oder weniger.

Funktioniert auch nicht unbegrenzt. Die LS sind dafür nicht gedacht. Aus 
eigener Erfahrung: Bei 2-maliger täglicher Betätigung rasten sie nach 
etwa 3 Jahren (etwa 2000 Schaltvorgänge) nicht mehr ein und springen 
wieder raus. Das waren, wenn ich mich recht erinnere, welche von 
Moeller, aber es ist bei anderen Herstellern vermutlich ähnlich.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren