Phasenschieber

Gast #3902517
Hallo,
Ich habe mal eine Frage zum Phasenschieber im Stromnetz.

Laut meinen Informationen und Wikipedia liefert diese Maschine reinen 
Blindstrom.
Wie kann ich mir das vorstellen, laut meinem Wissen ist der Blindstrom 
abhängingen von dem Wirkanteil. Also S=P+Q (komplex addieren)
TAN=Q/P

Ist dann der Phasenschieber eine Spule ohne Wirkanteil.

Ich komm einfach nicht drauf.

Vielleicht hat jemand eine Logische Erklärung, :)
Danke
Gast
diode1990 schrieb:
> liefert diese Maschine reinen
> Blindstrom.

Was auch immer das für eine Maschine ist.
Natürlich kann das nur das Ziel sein, denn jeder technische Prozess hat 
Verluste, benötigt also Wirkleistung, die man aber versucht zu gering 
wie möglich zu machen.

>laut meinem Wissen ist der Blindstrom
>abhängingen von dem Wirkanteil

Nein, ein Kondensator z.B. stellt fast nur eine Blindlast dar und die 
Verluste im Dielektrikum können weitaus weniger als 1% der 
Scheinleistung betragen.
Ebenso benötigen die in den Kraftwerken  momentan nicht benötigten und 
als übererregte Synchronmotoren im Leerlauf mitdrehenden, Generatoren 
nur wenig Wirkleistung um den induktiven Blindstrom aus dem Netz zu 
nehmen.
Gast
foo schrieb:
> Was auch immer das für eine Maschine ist.
> Natürlich kann das nur das Ziel sein, denn jeder technische Prozess hat
> Verluste, benötigt also Wirkleistung, die man aber versucht zu gering
> wie möglich zu machen.

Synchrongenerator bei der die Erregung (Läufer) synchron zum Netz läuft.
Folge keine Wirkleistung sondern abhängig von der Erregung 
Induktive-Leistung (untererregt)  oder Kapazitive Leistung (übererregt) 
ist.
Also nur kapazitiven oder induktive Leistung abgegeben wird.
Es fließt reiner Blindstrom (meist kapazitiver) der die 
Netz-Induktivitäten kompensieren soll.
Phasenschieber heißt das Teil deshalb, weil er die Phasenlage zwischen 
Spannung und Strom verändert (im Netz).

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.