guten abend, ich möchte eine 7-Segment-Anzeige mittels eines treibers (CD4511B) betreiben. ganz verstehe ich die eingänge LE, BI und LT nicht. BI und LT haben einen Strich über deren bezeichnung. bei LE steht überall 0 und bei den anderen beiden überall 1. heisst das, dass LE immer auf gnd gezogen werden muss? was ist mit BI und LT? müssen die auf 5V gezogen werden (da überall eine 1 steht) oder auch auf gnd (da die einen Strich über deren bezeichnung haben) wenn auf 5V: muss das von einem Pin ausm controller sein? oder kann ich das bei den 5V von Vdd abgreifen? und was ist Vss? ist das gnd? Peter
LT ist Lampentest, d.h. alle Segmente werden angesteuert, es erscheint eine "8" wenn LT L-Pegel hat, die BI und LE sind egal BI ist Blanking Input, d.h. alle Segmente werden dunkel geschaltet, wenn BI L-Pegel, LT H-Pegel hat, LE ist egal Zum "normalen" Betrieb müssen BI und LT H-Pegel haben und LE L-Pegel. Peter schrieb: > wenn auf 5V: muss das von einem Pin ausm controller sein? Nein >oder kann ich > das bei den 5V von Vdd abgreifen? Na freilich. Peter schrieb: > und was ist Vss? ist das gnd? Ja. MfG Paul