Ist diese Konfiguration möglich und ungefährlich? ich ziehe über diesen Trafo: http://www.amazon.de/Netzteil-Adapter-Trafo-350W-Eingang/dp/B008J1C32K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1419708355&sr=8-1&keywords=trafo+12v+350w am Verbraucher 12vDC und max 28A DC. meine Frage ist nun, wie hoch ist die Leistung auf der Primärseite? Ist diese zu hoch für eine einfache Stechdosenleiste?? habe ein wenig bedenken wegen der 30A, obwohl die Spannung mit 12VDC recht niedrig ist. ich hoffe ihr könnt helfen
rene schrieb: > meine Frage ist nun, wie hoch ist die Leistung auf der Primärseite? 350-400W Strom dementsprechend 1,5-2A
Hallo, keine Sorge, die 28 A fließen ja nur auf der 12 V-Seite. Das macht eine max. Leistung von 12 x 28 = 336 Watt. Nehmen wir einen Wirkungsgrad von 70 % an für das Schaltnetzteil, entnimmt es ca. 480 W aus dem 230 V-Netz. Das entspricht einem Dauerstrom von ca. 2,1 A. Die Angabe von 30 A ist der Einschaltstrom, den das Netzteil, vielleicht die ersten 100 Millisekunden zieht, bis die Kondensatoren entladen sind. Dafür muss z.B. die Feinsicherung oder der Schalter bemessen sein. Beste Grüße, Marek
ach... na logisch 350W/230V = ca 1,5A Danke ;-) stand wohl auf dem schlauch Das heißt, dass es kein Problem ist, richtig?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.