Gast
#3965278
Kennt irgend jemand eine Norm die besagt, dass in einem Gerät der Leitungsquerschnitt reduziert werden kann (IEC 60335 oder so)also nicht mehr nach der Sicherung auszulegen ist?
|
Anzeige
|
Geräte Normen Gewerbe
Gast
#3965278
Kennt irgend jemand eine Norm die besagt, dass in einem Gerät der Leitungsquerschnitt reduziert werden kann (IEC 60335 oder so)also nicht mehr nach der Sicherung auszulegen ist? Toni schrieb: > Kennt irgend jemand eine Norm die besagt, dass in einem Gerät der > Leitungsquerschnitt reduziert werden kann (IEC 60335 oder so)also nicht > mehr nach der Sicherung auszulegen ist? So eine Sicherung heißt u.a. auch Leitungsschutzautomat und nicht Geräteschutzautomat. Genügt das nicht? ;)
Gast
#3965370
Ist es eine Kochherdinstallation? Nur wenn man weiss was für ein Gerät es ist kann man auch in der (den) anzuwendenden Norm(en) nachschauen.
Gast
#3965574
Der Leitungsquerschnitt im Gerät ist so auszulegen, dass die Leitung nicht überlastet werden kann. So lange keine Steckdose für weitere Geräte wie bei der Funksteckdose dran ist kann man das ja ausrechnen. Besteht keine Möglichkeit, dass ein Geräteausfall (Heizwendel, Glühbirne, Widerstand) zu mehr Strom führt, ist keine Sicherung notwendig. Kann ein Defekt zu höherer Stromaufnahme führen (durchlegierter Halbleiter) ist eine Sicherung notwendig. So ähnlich stehts irgendwo. MaWin schrieb: > So ähnlich stehts irgendwo. Genau, und der TE hat gefragt WO das steht. Gezielt an der Frage vorbei.
Gast
#3965730
Es handelt sich um eine Kochherd Installation
Gast
#3965757
In der EN 60335 (alte Ausgabe) steht im Abschnitt 25.23 Der Leiterquerschnitt der Verbindungsleitung wird au der grundlage des höchsten während der Prüfung nach Abschnitt 11 im Leiter geführten Stromes und nicht nach dem Bemessungsstrom des Gerätes bestimmt. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
|