Geräte Normen Gewerbe

Gast #3965574
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Leitungsquerschnitt im Gerät ist so auszulegen, dass die Leitung 
nicht überlastet werden kann.
So lange keine Steckdose für weitere Geräte wie bei der Funksteckdose 
dran ist kann man das ja ausrechnen.
Besteht keine Möglichkeit, dass ein Geräteausfall (Heizwendel, 
Glühbirne, Widerstand) zu mehr Strom führt, ist keine Sicherung 
notwendig.
Kann ein Defekt zu höherer Stromaufnahme führen (durchlegierter 
Halbleiter) ist eine Sicherung notwendig.
So ähnlich stehts irgendwo.
Gast #3965757
Lesenswert?
• ▲
▼
In der EN 60335 (alte Ausgabe) steht im Abschnitt 25.23 Der 
Leiterquerschnitt der Verbindungsleitung wird au der grundlage des 
höchsten während der Prüfung nach Abschnitt 11 im Leiter geführten 
Stromes und nicht nach dem Bemessungsstrom des Gerätes bestimmt.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren