Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belastbarkeit von Stecker


von Columbo (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

Mir ist nicht ganz klar wie man die Angaben im Datenblatt lesen muss.
Weidmüller Stecker:
http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=D24A5F165AC7225BAB2DEB77D9DD08B5?productId=%28%5B1980180000%5D%29&page=Product

Weidmüller Kupplung:
http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=D24A5F165AC7225BAB2DEB77D9DD08B5?productId=%28%5B1630490000%5D%29&page=Product

Beide 3 polig!

Im Datenblatt steht:
Rating data acc. to IEC 60664-1 / IEC 61984
Rated current, min. no. of poles
TU=20°C)
20 A

Rated current, max. no. of poles
TU=20°C)
6 A

Heißt das wenn ich nur einen Pin nutze, kann ich diesen mit 20A belasten 
und wenn alle 3 belegt sind, je nur 6A?

Ich habe dahinter ein 16A Relay das ich damit beschalten möchte.
Die 3 Pins weil:
1. Pin COM
2. Pin COM
3. Pin NO

Zweiter COM weil ich möchte gleich den freien Anschluß auf das nächste 
Relay bügeln, sofern selber Stromkreis.

Aber darf man das überhaupt mit den Steckern?

Vielen Dank!

von stef (Gast)


Lesenswert?

Columbo schrieb:
> Heißt das wenn ich nur einen Pin nutze, kann ich diesen mit 20A belasten
> und wenn alle 3 belegt sind, je nur 6A?

Ich würde dass auch so interpretieren.

Finde jedoch das de-ratin sehr hoch, ich würde ev. bei weidmüller 
nachfragen

von Columbo (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

Ja, dass mache ich natürlich. Aber schaff das nicht vor Montag.
Daher falls jemand damit Erfahrung hat!

Eventuell kennt jemand der ähnliche Stecker hat?

Phönix Contact, Wago und TE Connectivity habe ich kontaktiert und in der 
Form nirgends gefunden.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.