Hallo! Mir ist nicht ganz klar wie man die Angaben im Datenblatt lesen muss. Weidmüller Stecker: http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=D24A5F165AC7225BAB2DEB77D9DD08B5?productId=%28%5B1980180000%5D%29&page=Product Weidmüller Kupplung: http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=D24A5F165AC7225BAB2DEB77D9DD08B5?productId=%28%5B1630490000%5D%29&page=Product Beide 3 polig! Im Datenblatt steht: Rating data acc. to IEC 60664-1 / IEC 61984 Rated current, min. no. of poles TU=20°C) 20 A Rated current, max. no. of poles TU=20°C) 6 A Heißt das wenn ich nur einen Pin nutze, kann ich diesen mit 20A belasten und wenn alle 3 belegt sind, je nur 6A? Ich habe dahinter ein 16A Relay das ich damit beschalten möchte. Die 3 Pins weil: 1. Pin COM 2. Pin COM 3. Pin NO Zweiter COM weil ich möchte gleich den freien Anschluß auf das nächste Relay bügeln, sofern selber Stromkreis. Aber darf man das überhaupt mit den Steckern? Vielen Dank!
Columbo schrieb: > Heißt das wenn ich nur einen Pin nutze, kann ich diesen mit 20A belasten > und wenn alle 3 belegt sind, je nur 6A? Ich würde dass auch so interpretieren. Finde jedoch das de-ratin sehr hoch, ich würde ev. bei weidmüller nachfragen
Hallo! Ja, dass mache ich natürlich. Aber schaff das nicht vor Montag. Daher falls jemand damit Erfahrung hat! Eventuell kennt jemand der ähnliche Stecker hat? Phönix Contact, Wago und TE Connectivity habe ich kontaktiert und in der Form nirgends gefunden.