Hallöchen, ich würde gerne mein Oszi reparieren, dazu muss ich 3kV messen können. Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm, ich habe nun also vor 9 stück 10MOhm Widerstände in die Messleitung zu schalten. Dann Sollten am Multimeter bei 3kV also 300V zu messen sein, richtig? Gruß, Marc
Gast
#4069577
Richtig. Die Widerstände sollten dann aber auch 500V Typen sein. Nicht der Billigkram von Reichelt.
soul eye schrieb: > Richtig. Die Widerstände sollten dann aber auch 500V Typen sein. > Nicht > der Billigkram von Reichelt. Guter Hinweis! diese hier sollten passen oder? http://www.ebay.de/itm/281442378176
Gast
#4069654
Marc S. schrieb: > Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm Das würde ich aber vorher nachprüfen.
MaWin schrieb: > Marc S. schrieb: >> Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm > > Das würde ich aber vorher nachprüfen. z.B. mit 30V vom Labornetzgerät sollten 3V angezeigt werden. Die Toleranzen der Widerstände kannst Du als Umrechnungsfaktor so gleich ermitteln.
Gast
#4069680
>Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm, ich habe nun also vor 9
Ich wusste garnicht, dass 10MOhm-DVMs 10,00 MOhm Eingangswiderstand
haben.
Gast
#4069702
ich hab gerade mal mein 87V mit dem 34401A nachgemessen -- 10,135 MOhm im 60V Bereich. Der Wert ist in beide Richtungen gleich, d.h. Leckströme kann man vernachlässigen.
MaWin schrieb: > Marc S. schrieb: >> Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm > > Das würde ich aber vorher nachprüfen. das ist gemessen, ein datenblatt habe ich nicht gefunden. Route 66 schrieb: > MaWin schrieb: >> Marc S. schrieb: >>> Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm >> >> Das würde ich aber vorher nachprüfen. > > z.B. mit 30V vom Labornetzgerät sollten 3V angezeigt werden. Die > Toleranzen der Widerstände kannst Du als Umrechnungsfaktor so gleich > ermitteln. ja habe ich genau so vor
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.