Hallo,
bevor ich den Elektriker bemühe hätte ich eine Frage bzgl. der
Machbarkeit:
Wir haben eine älteres haus, dass in den 90igern auf das TN-C-S
umgerüstet wird. Dann gibt es aber noch zwei nebengebäude, die vom Haus
abgezweigt ihren elektrischen Anschluss haben, der Schutzleiter und der
Neutralleiter aber nicht getrennt sind, wie das früher so üblich war
(TN-C). Die Potentialausgleichschiene (heißt mittlerweile wohl
Haupterdungsschiene) ist am Haus und das steht ca. 30m vom Nebengebäude
weg. Es liegen vier Adern.
Um nun die Nebengebäude auf TN-C-S umzubauen (und um dort endlich ein
RCD zu haben) brauche ich eine Erdung. Kann man am Nebengebäude einen
weiteren Erdspieß setzen? oder muss man den Schutzleiter vom Haus
mitführen?
sonnig grüße, lebowski
lebowski schrieb:> Um nun die Nebengebäude auf TN-C-S umzubauen (und um dort endlich ein> RCD zu haben) brauche ich eine Erdung. Kann man am Nebengebäude einen> weiteren Erdspieß setzen? oder muss man den Schutzleiter vom Haus> mitführen?
kommt auf die Kabel an. Wenn zum Nebengebäude mehr als 10mm² liegen.
Darfst du dort weiter TN-C verwenden und dann setzt du dort ganz normal
eine FI und trennst dann PEN in N und PE auf. Dafür brauchst du keine
Erdung.
Unabhängig davon braucht ein RCD auch keine Erdung, wo willst du denn
die Erdung am FI anschließen?
Hallo,
danke für die Antwort: Ich dachte immer, dass Trennen des PEN in PE und
N wäre eine "Notlösung" wenn nicht anders möglich. Da die Verteilung neu
gemacht werden soll, wollte ich dann einen "echten" Schutzleiter.
Querschnitt muss ich mal messen, bin mir aber ziemlich sicher, dass es
nur 6mm² sind.
Würde man in diesem Fall einen Erdspieß setzen (können).
Trenne den PEN auf, hau einen Erdspieß in den Boden und schließ PE an.
Fertig ist die Laube...
Ich sehe da keine Probleme. Je mehr Erdspieße, desto besser. Oder nicht?
Wir haben auch 2 Erder im Haus (Wohngebäude + Stall) und demnächst kommt
noch ein dritter in der Werkstatt hinzu. Und von Gebäude zu Gebäude geht
bei mir immer nur TN-C.
Fichtenmopped schrieb:> Trenne den PEN auf, hau einen Erdspieß in den Boden und schließ PE an.> Fertig ist die Laube...
nein, dann muss man wenigsten die Funktion prüfen. Wenn kein
ordentlicher Erdkontakt vorhanden ist (auch wenn es länger nicht
geregnet hat) dann liegt im Fehlerfall die Netzspannung auf alles
Gehäusen.
lebowski schrieb:> danke für die Antwort: Ich dachte immer, dass Trennen des PEN in PE und> N wäre eine "Notlösung" wenn nicht anders möglich.
kommt auf der Netz an, sehr oft kommt ein PEN am Hausanschluss an, diese
darf man zusammenlassen wenn es mindestens 10mm² sind. Einmal getrennt
muss er getrennt bleiben.
Wenn du nur 6mm² hast würde ich es immer noch sicherer sehen darüber
einen PEN zu legen als ein Erdspieß der keinen ordentlichen Kontakt hat.
Fichtenmopped schrieb:> Je mehr Erdspieße, desto besser. Oder nicht?
Nein.
Zur EMV-gerechten Versorgung setzt man einen zentralen Erdungspunkt.
Alles andere führt zu vagabundierenden Ausgleichströmen die unter
anderem zu so lustigen Sachen wie Elektrokorrosion an Wasserleitungen
führen.
Je großflächiger die Installation desto wichtiger wird das.
(Stichwort VerPENte Netze)
Du kannst zwar überall Erder setzen und mit PE verbinden, aber wenn PEN
einmal aufgetrennt ist, sollte die gesamte restliche Installation als
TN-S aufgebaut werden.
Peter II schrieb:> nein, dann muss man wenigsten die Funktion prüfen. Wenn kein> ordentlicher Erdkontakt vorhanden ist (auch wenn es länger nicht> geregnet hat) dann liegt im Fehlerfall die Netzspannung auf alles> Gehäusen.
Jain, nur wenn keine Verbindung mehr zum PEN hat. Aber das wäre dann
kein TN System mehr, sondern TT (Ich hoffe ich habe richtig gedacht :D)
Außerdem sollte man schon darauf achten, WO man den Erdspieß einschlägt.
In Sandboden wird das natürlich nix. Außerdem schrieb er:
lebowski schrieb:> bevor ich den Elektriker bemühe hätte ich eine Frage bzgl. der> Machbarkeit:
Also wird er es nicht selbst machen (hoffe ich) und eine
Elektrofachkraft kennt die Vorschriften und macht auch die Prüfungen
(hoffe ich ebenfalls :D).
Fichtenmopped schrieb:> Jain, nur wenn keine Verbindung mehr zum PEN hat. Aber das wäre dann> kein TN System mehr, sondern TT (Ich hoffe ich habe richtig gedacht :D)
so wollte er es ja machen, wenn er eine PEN hätte bräuchte er ja keinen
Erdspieß.
Wollte er das nicht so machen:
Vom Haus kommend | Nebengebäude
L1 ------------------------- L1
L2 ------------------------- L2
L3 ------------------------- L3
PEN ----------------+-------- N
|
+-------- PE
|
|
Erdspieß
Dann gäbe auch bei schlechter Erdung des Erdspießes keine Gefahr und
somit kann der zusätzliche Erdspieß doch eigentlich nur von Vorteil
sein? PE liegt ja immer noch über PEN auf Erdpotential. Selbst wenn der
PEN Leiter wegfällt, wäre es noch sicher (dann ist aber eine gute Erdung
Vorraussetzung). Gefährlich wird es nur, wenn er die Brücke zwischen PE
und N entfernt - also ein TT System baut - und der Erdspieß keine gute
Verbindung zur Erde hat.
Fichtenmopped schrieb:> Wollte er das nicht so machen:
keine Ahnung, da er aber scheinbar nur 4x6mm² zum andere Gebäude hat ist
das zu auch nicht zulässig. Daran ändert der Erdspieß wenig.
und wenn er 10mm² braucht er im anderen Gebäude keinen Erdspieß. Aber
schaden tut er im Normalfall nicht.
Du machst eher sowas. Und da teilen sich alle 'zurückfließenden' Ströme
auf PEN und auf die Erde und alles was damit verbunden ist auf. Also
auch auf einen Blitzableiter der vor und hinter dem Haus eine Erdung
hat, auf eine Wasserleitung die quer durchs Haus läuft ...
Wenn, dann so:
L1 ------------------------- L1
L2 ------------------------- L2
L3 ------------------------- L3
N ----------------+-------- N
+-------- PE
|
|
Erdspieß
So dachte ich sollte es sein, wenn's ein TN-C-S sein soll. So ist es
meiner Einschätzung nach im Haus auch, obwohl dort kein Erdspieß ist,
sondern zur damaligen Zeit in einem Anbau ein Fundamenterder gesetzt
wurde.
@Fichtenmopped: Was ist das ein gängiges System?
lebowski schrieb:> So dachte ich sollte es sein, wenn's ein TN-C-S sein soll. So ist es> meiner Einschätzung nach im Haus auch, obwohl dort kein Erdspieß ist,> sondern zur damaligen Zeit in einem Anbau ein Fundamenterder gesetzt> wurde.
wie schon oben geschrieben, ist das nur bei Mindestens 10mm² zulässig
und der Erdspieß ist nicht notwenig. Außerdem muss es ein PEN sein und
darf nicht vorher schon getrennt sein.