Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil (2-strangig) volle Leistung abgreifen


von Elcore (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
ich habe folgendes Netzteil (Link Datenblatt):
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/SDR-480-SPEC.pdf
Als abgreifbare Anschlüsse stehen u.a. 2xV+ und 2xV- zur Verfügung. Kann 
mir eventuell jemand anhand des Schaltplans im Datenblatt sagen, ob ich 
die volle Leistung auch nur über einen Strang ziehen kann bzw. falls 
nicht, kann ich dann beide Stränge parallel an meine Elektronik 
anklemmen?

Besten Dank im voraus für die Aufklärung!

von MWS (Gast)


Lesenswert?

Was ist an "480W Single Output Industrial DIN RAIL with PFC Function" 
unklar?

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Die Klemmen bei den Meanwell-Netzteilen sind auf der Platine parallel 
geschaltet. Da in der Praxis meist mehr als ein Verbraucher an diesen 
Netzteilen hängt hat man mehrere Klemmen vorgesehen.

von John D. (Gast)


Lesenswert?

MWS schrieb:
> Was ist an "480W Single Output Industrial DIN RAIL with PFC Function"
> unklar?

Ich glaube, er wollte einfach wissen, ob er auch nur einen (der doppelt
ausgeführten) Schraubanschlüsse nutzen kann. Da im Datenblatt nichts
gegenteiliges steht, würde ich sagen: ja.

von MWS (Gast)


Lesenswert?

John Drake schrieb:
> MWS schrieb:
>> Was ist an "480W Single Output Industrial DIN RAIL with PFC Function"
>> unklar?
>
> Ich glaube, er wollte einfach wissen, ob er auch nur einen (der doppelt
> ausgeführten) Schraubanschlüsse nutzen kann. Da im Datenblatt nichts
> gegenteiliges steht, würde ich sagen: ja.

Ja, das war mir schon klar, was er wissen wollte, deshalb mein Zitat.

Man kann's noch weiter eingrenzen, wenn's noch nicht deutlich genug war, 
also dann:
"... Single Output ..."

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

John Drake schrieb:

> Ich glaube, er wollte einfach wissen, ob er auch nur einen (der doppelt
> ausgeführten) Schraubanschlüsse nutzen kann. Da im Datenblatt nichts
> gegenteiliges steht, würde ich sagen: ja.

Bei der Nutzung beider Anschlüsse hätte man aber weniger Verluste
an den Klemmen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.