Ich habe einen 200l WW-Speicher, der an die Wärmepumpe angeschlossen
ist. Zur Zeit wird er über den Heizstab betrieben, da ca.45° für meine
WPs eigentlich zu hoch sind. 30-35° schafft die WP aber locker.
Ich würde jetzt gern die Speichertemperatur auf 30-35° reduzieren, die
wp wieder für die WW-Erwärmung nutzen und den Rest mit einem 3,5
kW-Kleindurchlauferhitzer nachheizen. dieser müsste geregelt werden. Das
habe ich mir so vorgestellt: Durchfluss und Zulauftemperatur messen und
daraus den zusätzlichen Heizbedarf berechnen. Den DLE dann über ein ssr
in Intervallen so schalten, dass genau 45° Temperatur erreicht werden.
Ich habe noch ein 25A-ssr -
http://www.ebay.de/itm/SSR-Solid-State-Relay-Relais-Halbleiterrelais-3-32V-DC-24-380V-AC-25A-Neu-/221348093266?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item33895fdd52.
Reicht dieses ssr, um damit ein 3,5kW- Heizelement in Intervallen zu
schalten?
Du willst das Warmwasser auf 30-35 Grad erwärmen und bei der Nutzung
dann über einen Kleindurchlauferhitzer aufheizen?
Ich halte das für keine gute Idee - du baust einen super
Legionellenspeicher (optimale Vermehrung bei 30°C bis 45°C).
Skyper schrieb:> du baust einen super Legionellenspeicher
Den habe ich doch schon seit zehn Jahren. Durch die Reduzierung von 45°
auf 35° wird das Legionellen-Problem doch nicht wesentlich größer.
Legionellen sind kein Problem, solange man regelmäsige Entnahme hat,
problematisch wird es erst, wenn längere Zeit kein Warmwasser benötigt
wird, dann entweder einmal aufheizen oder die ganze Zeit kalt lassen.
SSR sollte reichen, aber bei 3,5kW solltest du eine
Schwingungspaketsteuerung in deine Regelung integrieren.
Christian_RX7
Skyper schrieb:> Ich halte das für keine gute Idee - du baust einen super> Legionellenspeicher (optimale Vermehrung bei 30°C bis 45°C).
Naja, zum Duschen ist ein solcher Durchlauferhitzer wohl sowieso
nicht geeignet.
Es gibt fertige Durchlauferhitzer, die genau das schaffen:
Vorerwärmtes Wasser auf gradgenau eingestellte Nenntemperatur
zu bringen, z.B. Clage DEX, mit 18-27kW.
Das nun selbst zu bauen, halte ich für nicht so ideal: Das
SSR kann (durch Überspannungsimpulse aus dem Netz) durchlegieren,
der DLE heizt dann dauernd. Es müsste ein Schutz vor
Überhitzung dran, der vor allem bei stehendem Wasser wirken
muss, daher noch ein Durchflussmengengeber, und auch ein
Überspannungsschutz kann nicht schaden.
Dann doch lieber den Clage nur zum Bruchteil nutzen.
Danke erst mal für die Tipps und das Interesse.
MaWin schrieb:> z.B. Clage DEX, mit 18-27kW.
Die gibt es anscheinend sogar mit nur 4,4 kW
http://www.ebay.de/itm/CLAGE-MDX-4-ELECTRONICS-4-4-KW-230-V-NEU-KLEIN-ELEKTRONISCHER-M3-DCX-DEX-MPS-/121094450915?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c31caaee3
Wenn es funktioniert, lohnt das Basteln nicht. Ich habe allerdings
schlechte Erfahrungen mit elektronisch geregelten Durchlauferhitzern.
Ich hatte vor ca. 15 Jahren mal einen. Den habe ich dann durch einen
Stiebel-Eltron DLE mit kleinem Speicher ersetzt, weil der elektronische
eine gewisse Mindestdurchflussmenge brauchte, was beim Duschen genervt
hat.
> Schutz vor Überhitzung
kein Problem, Thermoschalter zur Absicherung
> Durchflussmengengeber
Einen Durchflussmengensensor habe ich noch rumliegen. Der sollte eh
rein, weil das die Berechnung der Schaltfrequenz erleichtern würde.
Frage beleibt die Mindestdurchflussmenge bei fertigen elektronischen
Durchlauferhitzern. Gibt es welche, die auch bei ganz geringem
Durchfluss zufriedenstellend regeln?
MaWin schrieb:> MEX will mindestens 1.5l/min
Die meisten DLEs - soweit überhaupt Angaben gemacht werden - haben
2,5l/min.
Ich habe jetzt mal gemessen. Bei sparsamster Einstellung liefert der
Duschkopf in unserem Bad 1,1l/min, bei normalem Duschen ca. 2l/min. Das
ist sicher extrem wenig. Der Einschaltdurchfluss sollte dann aber bei
1l/min liegen. Es gibt also Grund für die Bastellösung.
Muss es unbedingt ein Durchlauferhitzer sein? Wäre nicht vielleicht ein
kleiner Boiler und ein Mischer angebrachter? Den Boiler (ca. 10 - 20 l)
stellst du auf 85° ein und am Ausgang mischst du das 30°-35° warme
Wasser von der WP zu. Bei 85° Bolilertemperatur und 30° im WP-Speicher
reicht z.B. 10 L aus dem Boiler, um das 30 l Wasser auf (85°*10l +
30°*20l)/(30l) = 48° zu erwärmen.
Karl schrieb:> Den Boiler (ca. 10 - 20 l)> stellst du auf 85°
Gute Idee, aber ich habe nicht den Platz für einen zusätzlichen Boiler.
Ich heize jetzt indirekt mit dem Heizstab - Wirkungsgrad ~70%.
Komfortabel aber Energievergeudung. Wenn ich das jetzt ändere, soll es
perfekt sein. Speicher mit 85° ist nicht perfekt.
Antwort auf Afrage an Stiebel Eltron:
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unseren Produkten - herzlichen
Dank!
Einfache Antwort "nein". Die mindesteinschaltmenge beträgt => 1,5 l/min
(Baureiche DCE, DEM 3) bei allenanderen Baureihe noch etas größer.
Ich tendiere jetzt zu einem 1,5l-Gerät von SE oder Clage. 1,5l ist ja
nicht sehr viel. Auf den Geizhals-Modus beim Duschen muss ich dann halt
verzichten.
grundschüler schrieb:> Auf den Geizhals-Modus beim Duschen muss ich dann halt verzichten.
Naja, von "Duschen" kann man bei <1,5l wohl kaum noch sprechen.
Bestenfalls von einem "leichten Nieseln".
:-)
Harald Wilhelms schrieb:> <1,5l
normale Duschen sollen 15l/min verbrauchen. Wassersparduschen ca.6l/min.
Bei uns ist das deutlich weniger.
Jedenfalls habe ich jetzt einen nagelneuen Clage MCX7 mit 400Volt/6,5kW.
Leider funktioniert das Teil nicht. Wahrscheinlich ist der
Durchflusssensor defekt.
Also, Steuerung ausgebaut und durch zwei SSR ersetzt. Warum eigentlich
zwei? Zur Sicherheit ist der Temperaturbegrenzer noch vorhanden.
Die Steuerung mit einem Atmega328 funktioniert im Prinzip wie erwatet:
1
vu8timer_dle,dle_stop=15;
2
voidtimer_proc_10ms(void){
3
timer0_neu++;
4
//timer_10ms++;
5
timer_dle++;
6
7
if(timer_dle>dle_stop){out0_off;led1_off;}
8
9
if(timer_dle>50){
10
dle_imp=isr_imp;
11
isr_imp=0;
12
timer_dle=0;
13
if(dle_imp>10){out0_on;led1_on;}
14
}
15
...
Der DLE wird im 0,5sec-Rythmus 30% an /70% aus geschaltet. Wäre es
besser, diesen Cyclus zu verkürzen? Nächster Schritt wäre, dass
Eingangs- und Ausgangstemperatur erfasst und daraus die Einschaltdauer
berechnet wird.
grundschüler schrieb:> Jedenfalls habe ich jetzt einen nagelneuen Clage MCX7 mit 400Volt/6,5kW.> Leider funktioniert das Teil nicht. Wahrscheinlich ist der> Durchflusssensor defekt.
Perfekt! Neues Teil mit Garantie wegen Defekt sofort zerlegen! Man will
ja nicht austauschen lassen, der Händler schickt womöglich einen
funktionstüchtigen DLE
grundschüler schrieb:> Also, Steuerung ausgebaut und durch zwei SSR ersetzt. Warum eigentlich> zwei?
Mit 3 Phasen reicht einer halt nicht, ich hätte sogar drei spendiert.
> Der DLE wird im 0,5sec-Rythmus 30% an /70% aus geschaltet. Wäre es> besser, diesen Cyclus zu verkürzen?
Das merkt man beim Duschen ev. schon. Ich verwende lieber 10 ms, damit
im Nulldurchgang geschaltet wird. Mit Drehstrom ist das aber wohl nicht
zu schaffen.
Thomas schrieb:> Perfekt! Neues Teil mit Garantie wegen Defekt sofort zerlegen! Man will> ja nicht austauschen lassen, der Händler schickt womöglich einen> funktionstüchtigen DLE
Viel Phantasie? Wer sprach von neu und Händler?
Guido B. schrieb:> Viel Phantasie? Wer sprach von neu und Händler?grundschüler schrieb:> Jedenfalls habe ich jetzt einen nagelneuen Clage MCX7 mit 400Volt/6,5kW.> Leider funktioniert das Teil nicht.
Keine Augen im Kopf?
Thomas schrieb:> Perfekt!
Ich war mir nicht sicher, ob ich das Teil nicht möglicherweise selbst
beschädigt habe. Außerdem kann ich die Steuerung jetzt so bauen, wie ich
es will.
Guido B. schrieb:> ich hätte sogar drei spendiert
Das Heizelement liegt zwischen zwei Phasen, die 3. wird nicht verwendet.