Hallo Ich hab neulich einen 3pahsigen Transformator gesehen, der auf der sekundärseite über keinen Mittelpunktanschluss verfügte. Der Neutralleiter wurde einfach mit dem auf der Primärseite verbunden. Ich steh grad auf dem Schlauch, wie kann sowas funktionieren? Bei einer Last zwischen L1 und N ist der Stromkreis so doch nicht geschlossen?
Raffael schrieb: > Ich hab neulich einen 3pahsigen Transformator gesehen, der auf der > sekundärseite über keinen Mittelpunktanschluss verfügte. Der > Neutralleiter wurde einfach mit dem auf der Primärseite verbunden. Das war wohl kein N, sondern ein PEN. > Ich steh grad auf dem Schlauch, wie kann sowas funktionieren? Bei einer > Last zwischen L1 und N ist der Stromkreis so doch nicht geschlossen? Eine solche Last ist einfach nicht vorgesehen.
Stichwort dürfte Verschaltung der Last im Dreieck sein, schau mal hier: https://www.iee.tu-clausthal.de/fileadmin/downloads/Scripte/S8803K3.pdf In etwa ab Seite 20.