Hallo, ich habe ein paar LCA110 SSR`s bei mir herumliegen. Diese sind für AC und DC geeignet. Ich möchte mithilfe dieser von einem µC aus ein paar schwerere 24VDC Relais ansteuern. Muss ich bei den von diesen SSR angesteuerten Relaisspulen eine Freilaufdiode verbauen um den SSR Ausgang zu schützen? Danke für eure Hilfe. Gruss Fritz
Da das Datenblatt keine Angaben zur zulässigen Avalanche-Energie beinhaltet, solltest du die Abschaltspannung auf <350V begrenzen. Je nach Schaltzeit und Induktivität des Relais mittels Freilaufdiode, Zener-/TVS-Diode oder RC-Kombination. http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/LCA110.pdf/$file/LCA110.pdf
Fritz F. schrieb: > Ich möchte mithilfe dieser von einem µC aus ein paar > schwerere 24VDC Relais ansteuern. Gibts einen besonderen Grund dafür, warum Du die Relais nicht einfach mit einem (Feldeffekt-)Transistor ansteuerst, so wie es alle machen?
:
Bearbeitet durch User
Hallo Harald, liegen gerade keine rum (ohne mit Schrott auf Spatzen zu schießen). LCA110 hab ich aus einer Verschrottung, falls du auch mal welche benötigst. Gruss