Leistung eines Drehstromverbrauchers messen (asyncrone Belastung der Phasen)

Gast #4256045
Lesenswert?
• ▲
▼
Guten Morgen!

Ich möchte die Scheinleistung eines Drehstromverbrauchers ermitteln.

Leider belastet der die drei Phasen asyncron, so dass ich mit
nicht wirklich weiterkomme.

Ich messe die Ströme von L1-L3 einzeln mit einem Amperemeter.

Dies ist bei mir herausgekommen:

L1: 3,67A
L2: 10,22A
L3: 8,54A

L1-N: 231V
L2-N: 229V
L3-N: 230V

Hat jemand von euch einen Tipp, wie ich jetzt die 
Gesamtanschlussleistung ausrechne. Ich stehe jetzt irgendwie auf dem 
Schlauch...
#4256061
Lesenswert?
• ▲
▼
Helmut L. schrieb:
> Gesamtscheinleistung = 3.67A x 231V + 10.22A x 229V + 8.54A x 230V
>
> Du willst aber nur die Scheinleistung wissen und nicht die Wirkleistung.

= 5152,35VA Das ist die Scheinleistung!
Für die Wirkleistung müsstest Du den Cos-Phi in jeder Phase messen, 
besser einfach einen Ferraris-Drehstromzähler dranhängen und die Dauer 
einer Umdrehung der Scheibe stoppen.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.