ZD 931 ESD-sicher machen

#4299517
Lesenswert?

Ich habe eine Lötstation ZD 931 gekauft (ja, das ist keine 
Markenstation, schon ok ...) und war überrascht, dass die Lötspitze auf 
PE verbunden ist.

Ich dachte, die Idee dahinter, die Lötkolben mit Schutzkleinspannung zu 
betreiben, wäre gerade die Erdung überflüssig zu machen.

Im Gehäuse ist PE auf den Trafokern verbunden und auf den Außenring der 
Anschlussbuchse für den Kolben. Der Anschluss am Trafokern ist sicher 
sinnvoll, falls da ein Kurzschluss entstehen sollte fliegt die Sicherung 
bzw. der RCD.

Der Außenring der Anschlussbuchse ist Metall und berührbar, bei 
angeschlossenem Lötkolben ist die Überwurfmutter, die den Stecker 
festhält berührbar, ok, aber er ist mehrere Zentimeter von den 
Netzleitungen entfernt. Man könnte an der Stelle auch noch zusätzlich 
isolieren.

Spricht etwas dagegen, die Verbindung zwischen Außenring und PE zu 
lösen? Oder habe ich etwas übersehen?
#4299619
Lesenswert?

Thilo R. schrieb:
> Spricht etwas dagegen, die Verbindung zwischen Außenring und PE zu
> lösen?

Da spricht dann nichts gegen, wenn Du die Lötstation komplett anders 
aufbaust, so daß alle Komponenten doppelt schutzisoliert sind 
(insbesondere brauchst Du einen entsprechenden doppelt isolierten 
Trafo).

Die Lötstation wird nicht mit Schutzkleinspannung betrieben, sondern mit 
Netzspannung. Mit geerdeten berührbaren Metallteilen ist sie 
Schutzklasse 1.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren