Frage zu Installationsschütz und neuer Heizung

Gast #4302617
Lesenswert?

Moin,

Wir sollen demnächst eine neue Heizungsanlage mit Wärmepumpe bekommen. 
Diese hat einen Zuheizer mit 9kW, braucht also Drehstrom.

Die bisherige Heizung läuft brav an 230V, es liegt aber auch eine 
Leitung 5x 2,5mm², was ja für die 9kW i.O. sein sollte.

Diese Leitung geht aber über ein Installationsschütz ABB ESB24-40 230V.
So eins: 
http://www.ebay.de/itm/ABB-ESB-24-40-Installationsschuetz-Schuetz-/321881689188

Stutzig macht mich nun die Angabe AC-1 (16kW) bzw. AC-3 (4kW) auf dem 
Schütz.

Was hat das zu bedeuten? Ich vermute mal verschiedene Geräteklassen, 
ohmsche oder induktive Verbraucher oder dergleichen.

Demnach wäre mein 9kW Heizstab ja in Ordnung?!

Es wäre schön, wenn mir da jemand Klarheit bringen könnte.

Vielen Dank!
#4303251
Lesenswert?

Du brauchst 2 zuleitungen. Einmal Kompressor und einmal zusatzheizung. 
Dann holst dir noch am besten nen HT/NT Tarif Zähler vom evu und legst 
noch ne Leitung für "evu Freigabe Kontakt" haben alle Wärmepumpen und 
manche stromanbieter wollen das. Andere nicht... Abklären. Und für all 
das brauchst du eh nen Elektriker
Gast #4303257
Lesenswert?

Ganz andere Frage, wieso läuft das über ein Schütz?
Die modernen Geräte soll man doch eigentlich nicht so einfach 
wegschalten.

Aber schonmal "Daumen hoch" für den damaligen Elektriker, bei uns hängt 
die komplette Anlage an einer gammligen Stegleitung (Neubau von 2005 
oder so), da ist nix mit aufrüsten.
Gast #4303299
Lesenswert?

Michael P. schrieb:
> Weil es evus gibt die nen Schütz haben wollen welcher zu speerzeiten die
> Zusatzheizung/Kompressor abschalten

Ach klar, dann muss Hakko aber noch Dauerstrom für die Elektronik legen, 
in deinem Bild "Steuerung ungesperrt" links oben.
Zumindest habe ich ihn ihn so verstanden, das nur eine Leitung 5x2,5 
liegt.
Gast #4303334
Lesenswert?

Panorama schrieb:
> Ach klar, dann muss Hakko aber noch Dauerstrom für die Elektronik legen,
> in deinem Bild "Steuerung ungesperrt" links oben.
> Zumindest habe ich ihn ihn so verstanden, das nur eine Leitung 5x2,5
> liegt.


Hakko schrieb:
> Die bisherige Heizung läuft brav an 230V, es liegt aber auch eine
> Leitung 5x 2,5mm², was ja für die 9kW i.O. sein sollte.

Dauerstrom scheint also da zu sein.

Solche Anlagen werden doch eh von einer Fachfirma bzw. dem Hersteller 
installiert, allein schon weil der 0815-Klempner die Anlage garnicht mit 
Kältemittel befüllen und prüfen darf.

Die sollten sich wohl auch um den elektrischen Anschluss kümmern... oder 
nicht?

Den ganzen Zirkus mit den verschiedenen Tarifen zu durchblicken ist 
nochmal was ganz anderes.

Stellt euch mal vor, da kommt noch ne PV Anlage dazu, die dann bei viel 
Sonne die Heizung als Energiespeicher nutzen will.
Gast #4304971
Lesenswert?

Hallo.

Wenn viel Energie über die PV Anlage kommt, wird elektrisch zB der 
Brauchwasser- oder sonstiger Pufferspeicher beheizt - mit dem schon 
vorhandenen Heizstab der sonst als Zuheizer dient wenn zB die Wärmepumpe 
nicht genügend Leistung zur Verfügung stellen kann.


Martin
Gast #4305456
Lesenswert?

Hallo.

Kann man pauschal nicht so einfach sagen - je nach Einspeisetarif (die 
goldenen Zeiten in denen man viel Geld für eingespeisten Strom bekommt 
sind vorbei), Grundkosten Zähler, verfübare Energiequellen, Heizungsart 
usw.


Martin

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren